Icecut Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει για τους τύπους καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε τμήμα μιας Φ/Β εγκατάστασης?Υπάρχουν κάπου πληροφορίες για τα ΝΥΥ καλώδια?Ευχαριστώ
sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Ψάξε στον ΕΛΟΤ HD384, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του.
Icecut Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Το βρήκα το κατέβασα και διαβάζω..παρόλα αυτα αν κάποιος ξέρεις να με βοηθήσει αποκλειστικά για Φ/Β εγκατάσταση και τι χρησιμοποιείται που θα ήταν πολύ καλό.Ευχαριστώ
JasonK Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δεν νομίζω να υπάρχουν ειδικά καλώδια για Φ/Β εγκαταστάσεις* (συνεχές ρεύμα), ίσα ίσα που οι αγωγοί στο συνεχές ρεύμα παρουσιάζουν μικρότερη αντίσταση σε σχέση με το εναλλασσόμενο. Οπότε ό,τι γνωρίζουμε από τον HD384. *Αν κάνω λάθος ας με διορθώσετε.
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Ψάξε στον ΕΛΟΤ HD384, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 384 Όσο αφορά το DC, υπάρχουν "ειδικά" καλώδια, με τα εξής βολικά χαρακτηριστικά: μονοπολικά εύκαμπτα αντοχή σε UV ακτινοβολία Δεν είναι όμως υποχρεωτική η χρήση τους.
deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 τι ακριβώς ψάχνεις; Γενικά καλώδια εκτεθειμένα σε εξωτερικό περιβάλλον ΝΥΥ καλώδια σε σχάρες εσωτερικά ΝΥΜ (ΝΥΑ σε φωτοβολταικά δε νομίζω να βάζεις πουθενά)
ILIOROOFY Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Μπορεί κάποιος να με κατατοπίσει για τους τύπους καλωδίων που χρησιμοποιούνται σε κάθε τμήμα μιας Φ/Β εγκατάστασης?Υπάρχουν κάπου πληροφορίες για τα ΝΥΥ καλώδια?Ευχαριστώ Για Φ/Β εγκαταστάσεις τα καλώδια DC πρέπει να έχουν διπλή μόνωση (για κάθε αγωγό ξεχωριστά) και να είναι ανθεκτικά στη UV ακτινοβολία για πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλά λεγόμενα Solar καλώδια ή PV καλώδια στην αγορά και με διαφορετικά χρώματα (μαύρο, κόκκινο, μπλε). Οι συνήθεις τομές είναι μεταξύ 2,5 και 6 mm^2, πράγμα το οποίο επαρκεί για απλές στοιχειοσειρές και επίσης αυτό είναι το εύρος όπου οι πρίζες γενικά ταιριάζουν. Για μεγαλύτερο ρεύμα και/ή για μεγαλύτερες αποστάσεις, μπορείς να βρεις τομές μέχρι και 240 mm^2. Μπορείς επίσης να βρεις καλώδια που είναι πιστοποιημένα για να τα βάζεις άμεσα υπογείως (για παράδειγμα ÖLFLEX SOLAR XLSv). Φιλικά, Thomas
sdim Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 13 , 2010 http://www.cres.gr/kape/pdf/odigos_pv_systimaton.pdf Οδηγός του ΥΠΕΚΑ για Φ/Β σε κτίρια.
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 14 , 2010 Από τον 384: 03.3 Η παρούσα έκδοση δεν εφαρµόζεται: α) στις εγκαταστάσεις έλξης ..... η) στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για δηµόσια διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας θ) στις εγκαταστάσεις παραγωγής και µεταφοράς που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις του εδαφίου η) Σηµείωση: Στις εγκαταστάσεις των περιπτώσεων η) και θ), είναι δυνατόν να εφαρµόζεται εν όλω ή εν µέρει η παρούσα έκδοση, εφόσον κριθεί αυτό σκόπιµο από τον φορέα που έχει την ευθύνη της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Ο οδηγός του ΚΑΠΕ δεν είναι νόμος και δεν μπορεί να επιβάλει απαιτήσεις. Ο ρόλος του είναι μόνο βοηθητικός, σαν εγχειρήδιο εφαρμογής.
aiche Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2011 Από εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε ταράτσα σχολείου είδα ότι χρησιμοποιούν καλώδια βαρέως τύπου 0.6/1 kV. Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιούνται: καλώδιο μονοπολικό, διπλής μόνωσης FG7(O)R 0.6/1 kV, διατομής 1x6mm2 a. σύνδεση των εν σειρά πλαισίων b. σύνδεση των πόλων της κάθε ομάδας πλαισίων μέχρι τους πίνακες παραλληλισμού καλώδιο τριπολικό (ένα για κάθε ομάδα), διπλής μόνωσης FG7(O)R 0.6/1 kV 3G6, διατομής 3x6mm2 a. σύνδεση από τους πίνακες παραλληλισμού μέχρι τον γενικό πίνακα χειρισμών Φ/Β πεδίου DC b. σύνδεση από τον γενικό πίνακα χειρισμών Φ/Β πεδίου DC μέχρι τους inverters c. σύνδεση εξόδου inverters με τον γενικό πίνακα διεπαφής AC καλώδιο πενταπολικό, διπλής μόνωσης FG7(O)R 0.6/1 kV 5G6, διατομής 5x6mm2 a. σύνδεση εξόδου γενικού πίνακα διεπαφής AC με το δίκτυο της ΔΕΗ
Recommended Posts