katrmp Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:14 μμ με τον προχθεσινό παγετό ιδιοκτήτης με δική του ευθύνη (το μετάνιωσε) επέβαλε στόν μπεταντζή να ρίξει πλάκα την Παρασκευή το μεσημέρι. Το Σάββατο και εφόσον η θερμοκρασία έπεφτε πρός το 0 σκέπασε την πλάκα με φελιζόλ και νάυλον.Το σάββατο το βράδυ έκανε παγετό με -2.Τί προβλήματα πιθανολογείτε ότι θα αντιμετωπίσει και πώς αντιμετωπίζονται; Σημείωση υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός ότι πιθανόν λόγω χρήσης ρευστοποιητή (1,5 κιλά/κυβικό) το Σάββατο το πρωί η πλακα δέν πατιώταν καλα-καλά.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:18 μμ Θα ρηγματώσει, το curing θα παρουσιάσει εσωτερικές ρωγμές με μείωση αντοχής, τα σκύρα δεν κολλάνε. Επισήμως το ξαναρίχνεις. Ανεπισήμως παίρνεις καρώτα, υπέρηχο και βλέπεις. Θα τα πάρεις απο το μέσο και ο θεός βοηθός. Εαν σε 2-3 μέρες βγάλει μια ασπρη πουδρα αστω καλύτερα.
Pueblo Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:23 μμ Το γεγονός οτι το σκυρόδεμα ήταν σε πλαστική κατάσταση μπορεί και να τη σώσει από ρωγμές γιατί η διαδοχική διαστολή και συστολή του νερού έγινε όταν το μπετό δεν είχε ¨σφύξει¨ τελείως. Αν όμως συνεχίσουν οι μεγάλες διαφορές θερμοκρασίες δε τη γλυτώνει. Τι να κάνει για να τη σώσει δεν έχω ιδέα. Σόμπες γύρω γύρω ίσως? Το 1,5 κιλό/κυβικό ακούγεται φυσιολογικό. Φαντάζομαι οτι ο ρευστοποιητής θα ήταν κατάλληλος για χαμηλές θερμοκρασίες γι'αυτό και η καθυστέρηση της ενυδάτωσης
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:27 μμ Ο παγετός σταματά τοπικά την εξώθερμη. Εαν ήταν τις πρώτες 6 ώρες το έσωζε.
Brasco Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:27 μμ ... ιδιοκτήτης με δική του ευθύνη ... Εγώ νόμιζα πως ο έχων την ευθύνη της επίβλεψης είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τέτοιες κρίσιμες αποφάσεις. Προφανώς katrmp, για να μπορεί ο ιδιοκτήτης να αναλάβει τέτοιου είδους ευθύνες, αναφέρεσαι σε έργο που έγινε σε άλλη χώρα από την δικιά μας και με διαφορετική νομοθεσία.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 07:29 μμ Η σκυροδέτηση αν θυμάμαι καλά απαγορεύεται κάτω των 4°C. Φυσικά υπάρχουν πρόσμεικτα και μέθοδοι σκυροδέτησης σε θερμοκρασίες πολύ κάτω του μηδενός. Σπάνια δημιουργείται πρόβλημα κατά τις πρώτες ώρες, λόγω της θερμότητας ενυδάτωσης. Εξάλλου, το νωπό σκυρόδεμα παγώνει κάτω απ' το μηδέν. Το πρόβλημα είναι ότι μειώνεται απελπιστικά η ταχύτητα της πήξης και της ανάπτυξης των αντοχών. Μόλις ολοκληρωθεί η ενυδάτωση (το σκυρόδεμα περπατιέται άνετα) αρχίζει ο κίνδυνος του παγετού. Οι πόροι είναι γεμάτοι νερό, η αντοχή είναι ακόμη μηδαμινή, και ο κίνδυνος μεγάλος. Άρα, προς το παρόν μάλλον την γλίτωσες. Τα χειρότερα είναι μπροστά...
katrmp Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:06 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:06 μμ η σκυροδέτηση έγινε με 10 βαθμούς και μετά από περίπου 8 ώρες είχαμε 2 βαθμούς και σε 30ώρες 0
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:15 μμ Κανένα πρόβλημα.
katrmp Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:20 μμ Κανένα πρόβλημα. ευχαριστώ γιά την απάντηση.προτείνετε να καθυστερήσει όσο το δυνατόν το ξεκαλούπωμα;20 ημέρες;
ilias Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2010 at 09:23 μμ Και εγώ νομίζω ότι είσαι καλά.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα