Alessio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Μιλάμε για C30/37. Κατά τη σκυροδέτηση (10.00-15.00), οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται μεταξύ 10-16 C. Παγετός σαν ενδεχόμενο παίζει για το βράδυ, οπότε η θερμοκρασία θα είναι περί το 0, ίσως ελάχιστα πάνω ίσως ελάχιστα κάτω (-2_+2)!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Με θερμοκρασία την ώρα της σκυροδέτησης 13°C και -πιθανή- θερμοκρασία την νύχτα -2°C δεν διατρέχεις κάποιο σοβαρό κίνδυνο. Καθαρά για προληπτικούς λόγους θα φροντίσεις να κάνεις λελογισμένη χρήση επιβραδυντή - ρευστοποιητή, ώστε να μην καθυστερήσει υπερβολικά η ενυδάτωση. Όπως είπε ο Θεοχάρης, δεν θα χρησιμοποιήσεις νερό για την συντήρηση. Μία καλή λύση θα ήταν να ψεκάσεις προστατευτικό εξάτμισης, που θα σε απαλλάξει από κάθε φροντίδα συντήρησης... Αν δεν περιμένεις κάτι χειρότερο από -2°C, δεν χρειάζονται άλλα μέτρα. Edit: Τώρα είδα κατηγορία C30/37. Μην φοβάσαι τίποτα. 1
Alessio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Ρευστοποιητής έτσι κι αλλιώς θα απαγορευθεί! Η συντήρηση με προβληματίζει μόνο. Δηλαδή για όσο καιρό διαρκέσει η συντήρηση θα είναι επαρκής μια επάλειψη με ένα τέτοιο υλικό http://www.polat.gr/userfiles/file/TDS/BIOMHXANIKA/POLCURE_1134-E.pdf ? Ευχαριστώ πάντως όλους τους συναδέλφους. Θα μιλήσω και αύριο με το μελετητή και θα γράψω και τη γνώμη του. Όποιος έχει οποιαδήποτε κάποια άλλη ιδέα, παρακαλώ να την ακούσω!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο υλικό. Υπάρχουν υλικά που πρακτικά αποτρέπουν πλήρως την απώλεια ύδατος. Αν ο αρχικός λόγος ν/τ είναι επαρκής για την ενυδάτωση (προφανώς είναι αφού δεν χρησιμοποιείς υπερευστοποιητή), δεν θα χρειαστείς άλλο νερό.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 πόσα κυβικά θα πέσουν? το Ν/Τ θα πρέπει να είναι μικρότερο απο 0.52.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 C30/37 λεπτομέρειες? Ν/Τ, τύπος τσιμέντου, κιλα κλπ. Κοίτα ρωτάω διότι εαν το Ν/Τ είναι υψηλό > 0.55 τότε θα χρειαστείς και ένα μειωτή μαζί.
Alessio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2011 Τη σύνθεση θα την έχω αύριο στα χέρια μου. Θα ενημερώσω σχετικά!
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2011 λίγο αργά δεν είναι να έχεις την μελέτη σύνθεσης μιά μέρα πρίν? ο μελετητής τι να σου πεί, είναι θέμα εγοταξίου αν απο όλα τα παραπάνω δεν μπορείς να κάνεις τίποτε αν και κατά την γνώμη μου δεν έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα, βρές μερικά λάστιχα αυτοκινήτων αχρηστα !!!!
Alessio Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2011 (edited) Το σάιτ βρήκε να πέσει την κατάλληλη ημέρα...τη μελέτη σύνθεσης συνάδελφε γιατί οφείλω να την έχω από πολλές ημέρες πριν??Παραγγέλνω συγκεκριμένο σκυρόδεμα σε πιστοποιημένη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος, οκ την παίρνω, την καταθέτω και στην υπηρεσία και τα δοκίμια οφείλουν να επαληθεύσουν τις προδιαγραφές!(Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω?) Θαρρώ πως η γνώμη του μελετητή πάντα έχει ενδιαφέρον! Εν τέλει, διαβάζοντας και την ΠΕΤΕΠ για τη συντήρηση σκυροδέματος, η λύση που προκρίθηκε ήταν η κάλυψη της πλάκας με πλαστικά φύλλα, ήτοι νάιλον (12*35), που έκανε πράγματι εξαιρετική δουλειά και γενικά πήγαν όλα πολύ καλά! Ευχαριστώ άπαντες για τη βοήθεια και τις απαντήσεις τους! Edited Οκτώβριος 28 , 2011 by AKK
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα