SREVEL Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:03 μμ Θα ήθελα τη γνώμη κάποιου συναδέλφου σχετικά με κοντή δοκό. Δηλαδή δοκό που έχει καθαρό άνοιγμα ανάμεσα απο δυό υποστυλώματα 0,50m. Αυτό μου δημιουργείται αναγκαστικά μόνο στο ισόγειο τριόροφης οικοδομής. Στους επάνω ορόφους ο ένας στύλος φεύγει. Ευχαριστώ
acnt Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:13 μμ Μιλάς για βραχύ πρόβολο φαντάζομαι. Κοίτα στον ΕΚΟΣ στα παραρτήματα και αν θες κάνε πιό συγκεκριμένη την ερώτηση σου.
flouris Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:24 μμ Δε βάζεις καμιά κάτοψη;
SREVEL Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:26 μμ Δεν μιλάω για βραχύ πρόβολο αλλά για το τελευταίο άνοιγμα συνεχούς δοκού στο ισόγειο με καθαρό άνοιγμα 0.5 μέτρα. Δηλαδή δοκός ανοίγματος 0.5μ καθαρό στηριζόμενη σε δυό στύλους.
flouris Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:43 μμ Και δεν υπάρχει τρόπος να αποφευχθεί; Ο στύλος που είναι μόνο για το ισόγειο δεν μπορεί να αφαιρεθεί;
nik Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 06:48 μμ παραείναι κοντή νομίζω..πολύ επικίνδυνο να αστοχήσει σε τέμνουσα φυσικά ανάλογα και με τις ροπές που παραλαμβάνουν οι στύλοι...δεν μπορείς να κάνεις πολλά πέρα από το να την γεμίσεις δισδιαγώνια και συνδετήρες Φ10/8... Δυστυχώς και εγώ αντιμετοπίζω συχνά το ίδιο πρόβλημα σε πολυκατοικίες με την δοκό που χτυπαέι σε κολώνα απέναντι από την είσοδο του ασανσέρ και έχει συνήθως μήκος 1.20-1.30... πάντως δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει το άνοιγμα 0.50..για παραθυρο το έχεις αφήσει?γιατί δεν κάνεις τοιχείο με τρύπα?
SREVEL Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 07:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 07:42 μμ Βάζω την κολόνα τόσο κοντά διότι αν δεν την βάλω θα έχω μία εξάμετρη δοκό να στηρίζεται στην άκρη προβόλου μήκους 0.80μ.
nik Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 07:56 μμ εγώ προτιμώ το δεύτερο...έχεις μπαλκόνι κατά μηκος της 6μετρης δηλαδή μεγάλο βάρος?η 6μετρη στην άλλη άκρη στηρίζεται καλά?τι πάχος έχει η κολώνα εκεί? Βέβαια αν αστοχήσει η κολώνα με το φουρούσι σε σεισμό αστοχεί όλο το σύστημα μετά..! Εξήγησε στον αρχιτέκτονα οτι υπάρχει πρόβλημα και δεν γίνεται κολώνα με μήκος 0.50μ.
CVENG Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 08:09 μμ Περιπτωση να τα ενωσεις (τα δυο υποστηλωματα και την κοντη δοκο) ως ενα τοιχωμα ? Ανεβασε αν θες μια κατοψη !
SREVEL Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 08:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 17, 2008 at 08:10 μμ Η εξάμετρη δοκός θα στηρίζεται αριστερά σε 30/100 στύλο και δεξιά η σε παρόμοια κολόνα 100/30 (αυτή που απέχει κάθετα από την τρίτη κολόνα 0,50μ) η σε φορούσι. Τί θεωρείς προτιμώτερο , να πατάει σε φορούσι, η σε κολώνα που δημιουργεί τέτοιο κοντό δοκάρι;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα