bobomastoras Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Απο site αντιγραφη (μια και τα βρήκα ας μην τα ξαναγραφω) τα παρακάτω: Η ΤΟΤΕΕ 2411 στο κεφ. 13 ζητά κατ' αρχήν ει δυνατόν να χρησιμοποιούμε σε όλο το δίκτυο, συσκευές κ.λπ., το ίδιο υλικό. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει (και σχεδόν πάντα δεν είναι) συνιστά τις ακόλουθες λύσεις «που όμως καμία δεν παρέχει πλήρη ασφάλεια για την αποφυγή των διαβρωτικών φαινομένων» όπως τονίζει. 1. Την διακοπή της αγώγιμης σύνδεσης δύο διαφορετικών μεταλλικών υλικών με την παρεμβολή μονωτικού (ηλεκτρικά) υλικού. 2. Την τοποθέτηση ανοδίου Mg που θα θυσιασθεί προστατεύοντας το πιο ηλεκτραρνητικό μέταλλο, μέθοδο που προϋποθέτει τον τακτικό έλεγχο και αντικατάσταση του ανοδίου. 3. Την καθοδική προστασία της εγκατάστασης, μέθοδο που με ειδική συ- σκευή διοχετεύουμε ασφαλές για τον άνθρωπο συνεχές ρεύμα (χαμηλής τά σης) στο νερό. Συνάδελφοι,τι εμπειριες έχετε απο τις παραπάνω λύσεις; Επίσης στο εμπόριο όσον αφορα την εκδοχη παρεμβολής μονωτικού (που κατα την γνώμη μου είναι και η πιο σοβαρη λύση) τι κυκλοφορεί;
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2010 Όσο αφορά τους διηλεκτρικούς, προσωπικά παράγγειλα για δοκιμή αυτόν: http://www.dimco.gr/view_product.asp?pk=117 που οι προδιαγραφές του δίνουν αντοχή μέχρι 110C. Επίσης γνωρίζω αυτά http://www.theril.gr/ Υπάρχουν και άλλο που δεν έχω συγκρατήσει. Με λίγο google θα βρεις 1-2 ακόμα. Καμία διάθεση για διαφήμιση ως προς τα παραπάνω. Ως προς το θέμα της ηλεκτρόλυσης θα ακούσεις διάφορες απόψεις. Η γνώμη μου είναι να παρέχεις κάποια προστασία.
Panos09 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Με Γερμανική εταιρία που μίλησα και ειδικεύονται σε μηχανοστάσια θέρμανσης και πουλάει σε όλο τον κόσμο μου είπαν ότι δεν βάζουν ποτέ ανόδειο σε κλειστό κύκλωμα. Θεωρούν ότι εφόσον έχεις αφαιρέσει τον αέρα δεν μπορεί να υπάρξει και ηλεκτρόλυση. Άρα μάλλον είναι καλύτερα να επενδύσουμε σε κάποιο φίλτρο γραμμής παρά ανόδεια που διαλύονται και γεμίζουν τον κυκλοφορητή και το κύκλωμα με λάσπη. Ανόδειο βάζουν μόνο στο ΖΝΧ γιατί εκεί βέβαια το νερό είναι "φρέσκο" και γεμάτο οξυγόνο.
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Πάνο, αυτό το έχω ακούσει, μέσω τρίτων, από πολλούς Γερμανούς. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως για ποιον λόγο σχετίζουν την ηλεκτρόλυση με το οξυγόνο.
nikmmech Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Μίλτο όταν λες ηλεκτρόλυση, αναφέρεσαι στο γαλβανικό στοιχείο που δημιουργείται, σωστά? Μήπως οι Γερμανοί για κάποιο λόγο έχουν στο μυαλό τους απιονισμένο νερό?
miltos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Ναι, στο γαλβανικό στοιχείο αναφέρομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μιλούν για απιονισμένο νερό.
imt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Νομιζω, μπερδευτηκαν τρια διαφορετικα φαινομενα σε δυο διαφορετικου τυπου δικτυα (ανοικτα και κλειστα) και ολα συσχετισθηκαν με τα ανοδια !!! Σχετικα με τις καθε ειδους ΤΟΤΕΕ, παντα επιφυλασσομαι...
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Η διάβρωση λόγω διαλυμένου οξυγόνου στο νερό, στα κλειστά κυκλώματα, λόγω ακριβώς της περιορισμένης ποσότητας οξυγόνου, δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα. Η διάβρωση λόγω γαλβανικού στοιχείου που δημιουργείται όταν δύο διαφορετικά μέταλλα που βρίσκονται σε επαφή, βρέχονται από τον ίδιο διαλύτη, μπορεί υπό προϋποθέσεις να προκαλέσει προβλήματα. Θα άξιζε να μετρήσει κανείς το δυναμικό που αναπτύσσεται από τις δύο πλευρές ενός μονωτικού συνδέσμου. Και κυρίως να παρακολουθήσει τις μεταβολές του δυναμικού αυτού, ανάλογα με την θερμοκρασία του νερού, την ροή του νερού, και τέλος ανάλογα με την πάροδο του χρόνου. Οταν οι διαστάσεις (επιφάνειες) των διαφορετικών μετάλλων είναι τέτοιες που να προκαλείται πρόβλημα, τότε η τοποθέτηση του μονωτικού συνδέσμου μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εμφάνιση του προβλήματος. Εάν πάλι οι αναλογίες επιφανειών των διαφορετικών μετάλλων δεν προκαλούν πρόβλημα, πάλι η τοποθέτηση του μονωτικού συνδέσμου δεν βλάπτει, και δεν κοστίζει υπερβολικά. Ο μονωτικός σύνδεσμος, αυξάνει την αντίσταση μεταξύ των διαφορετικών μετάλλων. Δεν τα απομονώνει τελείως. Στην πράξη υπάρχουν και άλλοι δρόμοι με τους οποίους να κλείνει κύκλωμα το γαλβανικό στοιχείο. Χρήσιμο μπορεί να φανεί το dissimilar metals 1
imt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Τα ανοδια τελικα μπαινουν στο παιχνιδι ?
CostasV Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2010 Σχετική με το θέμα που συζητάμε, είναι και η συζήτηση, Πού τοποθετείται το μαγνήσιο σε κεντρικές θερμάνεις;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα