ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2011 Παρόμοιο πρόβλημα έχω αντιμετωπίσει στον κεντρικό boiler της εγκατάστασης και ειδικότερα στην έξοδο του νερού συλλεκτών, υπήρχε χάλκινη σύνδεση με τον boiler, κυκλοφορητής με ορειχάλκινο κέλυφος, σιδερένιο εξάρτημα (γωνιά) και μετά χαλκοσωλήνας. Η σιδερένια γωνία είχε διαβρωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή. Έγινε αντικατάσταση με κυκλοφορητή με πλαστικό κέλυφος και της γωνίας με την αντίστοιχη χάλκινη, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα. Αντί για πλαστικό διαβάστε - Αντιδριαβρωτικό κέλυφος
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2011 Η ηλεκτροχημική διάβρωση προκαλεί ανομοιόμορφη μείωση της διατομής Αυτό ακριβώς είναι Αλέξη... Δες το σε μεγένθυση Το βρήκα σε καλύτερη φωτο απο τον ίδιο σωλήνα Το βγάλαμε απο εδω όταν αλλάξαμε το μπόιλερ 1
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Ο χαλύβδινος σωλήνας διαβρώθηκε, μιας και ο Cu (χαλκός) είναι πιο ηλεκτραρνητικό στοιχέιο (έχει μικρότερο κανονικό δυναμικό, νομίζω, δεν θυμάμαι πολύ καλά). Το γαλβάνισμα γίνεται από έξω μόνο στις γαλβανιζέ, ή και από μέσα; Γιατί αν γίνεται και από μέσα, τότε μιλάμε για γαλβανικό στοιχείο Cu-Zn (το γαλβάνισμα είναι επιψευδαργύρωση) και όχι για γαλβανικό στοιχέιο Cu-Fe.
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Μεταφέρω κομμάτι της δημοσίευσής μου από άλλο thread που άνοιξα και, λόγω της ύπαρξης αυτού, θα σβηστεί. Σε έναν επίτοιχο λέβητα Φ.Α. οι έξοδοί του (4+1) από τι υλικό είναι; Από ορείχαλκο; Σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται στις εξόδους για το καλοριφέρ ενός τέτοιου λέβητα βάνα ορειχάλκινη, εν συνεχεία μαστός αρσενικός από χαλκό και κατόπιν να συγκολλάται η σηλώνα του χαλκού, που πάει στον συλλέκτη. Είναι καλή μια τέτοια διαμόρφωση; Της λείπει κάτι; Όμως πριν την βάνα τοποθετέιται μια μούφα, αφού οι έξοδοι του λέβητα είναι πολύ μέσα και δυσπρόσιτες. Αυτή η μούφα είναι ορειχάλκινη; Η μούφα τοποθετείται επειδή δεν γίνεται αλλιώς να μπεί η βάνα (είναι, όπως είπα, πολύ μέσα οι έξοδοι του λέβητα)... Επειδή έχω διάφορα τεύχη από προμηθευτές υδραυλικών υλικών, δεν έχω δει μούφες ορειχάλκινες, παραμόνο χαλύβδινες γαλβανιζέ (για Φ.Α.). Ο συλλέκτης είναι πάντα ορειχάλκινος; Στις παλιές οικοδομές, που έχουν χαλύβδινες (μαύρες) σωλήνες από το λεβητοστάσιο μέχρι τα διαμερίσματα, δεν υπάρχουν συλλέκτες ανά διαμέρισμα (απ' όσα έχω δει), σωστά; Εκεί εφαρμόζεται το μονοσωλήνιο, το δισωλήνιο και τα σχετικά. Υπ' όψη ότι ο ορείχαλκος είναι κράμα Cu-Zn(ψευδάργυρος). Ευχαριστώ.
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Να τα πάρουμε ένα ένα. Το γαλβάνισμα γίνεται μέσα-έξω στη σωλήνα. Οι έξοδοι του επίτοιχου λέβητα είναι ορειχάλκινες και το εσωτερικό δίκτυο του λέβητα χάλκινο. Αντί για μούφα μπορείς να βάλεις προσθήκη (αρσενική-θυληκή) που είναι ορειχάλκινη και ταιριάζει καλύτερα. Η έξοδος του λέβητα είναι αρσενική και η βάνα συνήθως, και στη φθηνότερη εκδοχή, είναι θυληκή. Οπότε σε βολεύει η προσθήκη. Ο συλλέκτης είναι πάντα ορειχάλκινος;Αυτός στον οποίο συνδένονται οι σωλήνες που φτάνουν στα σώματα? Στη συνηθισμένη περίπτωση είναι ορειχάλκινος. Υπάρχουν και ανοξείδωτοι αλλά σου χρειάζεται άλλο υλικό από τον ορείχαλκο?
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Να τα πάρουμε ένα ένα. Το γαλβάνισμα γίνεται μέσα-έξω στη σωλήνα. Οι έξοδοι του επίτοιχου λέβητα είναι ορειχάλκινες και το εσωτερικό δίκτυο του λέβητα χάλκινο. Αντί για μούφα μπορείς να βάλεις προσθήκη (αρσενική-θυληκή) που είναι ορειχάλκινη και ταιριάζει καλύτερα. Η έξοδος του λέβητα είναι αρσενική και η βάνα συνήθως, και στη φθηνότερη εκδοχή, είναι θυληκή. Οπότε σε βολεύει η προσθήκη. Αυτός στον οποίο συνδένονται οι σωλήνες που φτάνουν στα σώματα? Στη συνηθισμένη περίπτωση είναι ορειχάλκινος. Υπάρχουν και ανοξείδωτοι αλλά σου χρειάζεται άλλο υλικό από τον ορείχαλκο? Ευχαριστώ, καλύφθηκα... Εννοούσα του συλλέκτες των καλοριφέρ ανά διαμέρισμα (από 'κει που φεύγουν οι σωλήνες για τα σώματα και κατόπιν γυρνάνε στον άλλο συλλέκτη). Εννοούσα την προσθήκη αυτή, όχι μούφα, λάθος λέξη χρησιμοποίησηα, συγνώμη.
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Έχε υπόψιν, ότι δεν είναι όλες οι προσθήκες ορειχάλκινες. Υπάρχουν και μαντεμένιες (από το ίδιο υλικό που κατασκευάζονται τα λοιπά εξαρτήματα σιδηροσωλήνων (γωνιές ταφ κλπ).
pankrok Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 νομιζω οτι η καλυτερη λυση ειναι να μπουν θυσιαζομενα ανοδια-μουφες. σε καθε περιπτωση απουσια ανοδιου η τρυπα ειναι δεδομενη εκτος αν καταφερει να να βαλει καποιος στο κυκλωμα μονο απεσταγμενο νερο (κατω απο 100μS) και να απομονωσει γαλβανικα ολα τα μεταλλα του κυκλωματως.
Δημήτριος_1980 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη... Τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (ξέρετε, αυτά που έχουν συνήθως άσπρη ηλεκτροστατική βαφή, κατασκευασμένα από συγκολλητά φύλλα λαμαρίνας) συνδέονται με ορειχάλκινες βάνες (κατόπιν ακολουθεί το ρακόρ, η πλαστική σωλήνα κ.τ.λ.). Επίσης σε πολλές περιπτώσεις τα σώματα αυτά, ή άλλα, χυτά αλουμινίου (τα "παλιά" σώματα), συνδέονται στον λέβητα με χάλκινες σωλήνες (ιδίως σε περιπτώσεις ορατών σωληνώσεων, βλ. παλιά διαμερίσματα, όπου οι υφιστάμενες σωληνώσεις εγκαταλείπονται και τοποθετούνται νέες επί των τοίχων). Γιατί δεν σκουριάζουν γρήγορα; Ή κάνω λάθος;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα