pv-t solar Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2010 at 02:52 μμ Τα βάζεις εν σειρά σε ένα string και είσαι κύριος.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 11:45 πμ Καλησπέρα σας, Έχω αναλάβει να συντάξω τοπογραφικό, Δ/Κ κλπ. για μια χωροθέτηση σε οικόπεδο εντός οικισμού. Μου έχουν δώσει ένα ηλεκτρολογικό σχέδιο, το οποίο δε μου είναι πολύ αυτεπεξηγηματικό να πω την αλήθεια, και δεν έχω εύκολα δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον ηλεκτρολόγο. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν κάποια βοήθεια : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΗΣ 99,96 KWP Το μονογραμμικό διάγραμμα δείχνει : 6 Φ/Β ομάδες και σε κάθε ομάδα έχει δύο εισόδους - 3χ17 και 1χ17 πάνελ scheuten p6-66 με inverter stp 17000tl-10 Όλα αυτά, σε πόσα πάνελ μεταφράζονται και με τι διάταξη; Αυτά τοποθετούνται παράλληλα στη μεγάλη πλευρά τους; Οι όποιοι διάδρομοι μεταξύ τους τι πλάτος πρέπει να έχουν; (Το οικόπεδο είναι 4,8 στρέμματα - επίμηκες) Επίσης, που μπορώ να βρω σε όψη πως είναι εγκατεστημένα αυτά τα πάνελ; Δεν έχω ξανασχοληθεί με Φ/Β και λόγω ειδικότητας μου φαίνονται πολλά πράγματα μη αυτονόητα... Ευχαριστώ εκ των προτέρων
george_RES Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 02:39 μμ Τα πάνελ σου πρέπει να είναι 250 Watt/panel, το μονογραμμικο σου λέει οτι κάθε γραμμή-string έχει 17 panel. (17 πανελ σε σειρά/string). Λογικά κάθε ομάδα συνδέεται με ενα inverter οπότε 4 string σου δίνουν μια ομάδα ( 17πανελ/string*4string/ομάδα=68 panel/ομάδα). Άρα 68 πάνελ/ομάδα*6 ομάδες=608 πανελ (πολ/σε με την ισχυ των πάνελ για να βρεις την ολική ισχύ του πάρκου).Εάν μας έδειχνες το μονογραμμικό ίσως θα μπορούσα να απαντήσω πιο σίγουρα. Οσο αφορα την χωροθέτηση το ηλεκτρολογικό δεν σου δίνει πληροφοριες για την τοποθέτηση, αυτή θα την κάνεις εσύ..Γενικά όμως τα πάνελ έχουν διαστάσεις 1χ1.7 και κλίση 30 μοιρες, όποια πλευρά και εαν θελήσεις να βάλεις "ορθια" πρέπει να λάβεις υποψην σου την κλίση ώστε να δώσεις την σωστή απόσταση από το "πίσω" πάνελ (είναι 2 φορες η σκίαση που δημιουργεί το πανελ σου)..Η απόσταση από τα όρια του γηπέδου σε εγκαταστάσεις εώς 100 Kw είναι 2,5 m.. Ελπίζω να σε βοήθησα λιγάκι.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 02:53 μμ Ναι, έχει κάθε ομάδα το δικό της inverter. Κατάλαβα τι εννοείς γενικά. Θα μπορούσα κάθε ομάδα να τη χωροθετήσω ως 4 σειρές των 17 πάνελ έκαστη, η μια κολλητά πάνω από την άλλη; Οι διάδρομοι μεταξύ των ομάδων, τι πλάτος πρέπει να έχουν περίπου;
george_RES Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 03:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 03:08 μμ Σε αυτο από ότι ξέρω δεν υπα΄ρχει πρόβλημα, φαντάσου ότι ο χώρος που αφήνεις για να αποφευχθεί η σκίαση δημιουργεί από μόνο του το διάδρομο,πχ. ένα πάνελ τοποθετημένο όρθιο με την πλευρά μήκους 1,7μ δημιουργεί σκίαση (λαμβάνοντας υπόψιν κ την κλίση, έχεις μήκος πάνελ τοποθετημένο περίπου 1,36) οπότε αφήνωντας 2 φορες το 1,36μ έχεις "διάδρομο" μεταξύ μιας σειράς και της επόμενης περίπου 2,72μ .Εαν θές εσύ άσε παραπάνω.
george_RES Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 03:11 μμ Τωρα ενα εσύ θες να τοποθετησεις φ/β το ενα πανω στο αλλο (πχ 3 φ/β σε υψος τοτε θα αφηνεις την αναλογη αποσταση, για αποφυγη σκιασης) συνήθως αυτη η απόσταση φτάνει για διάδρομος
jsk Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 06:02 μμ H απόσταση είναι 2χ το ύψος με έλάχιστο τα 2,5 μέτρα οπότε αν πάς σε 2 σειρές πανέλων Portrait πας στα 5 μέτρα.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 2, 2011 at 08:10 μμ Αυτό που αναφέρεις δεν είναι μόνο για την απόσταση ως προς το όριο του οικοπέδου; 2,5m από το όριο , οκ. Αλλά μεταξύ των σειρών πάνελ 2χ2,5 ή 2χπροβολή εγκατεστημένου στοιχείου;
jsk Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2011 at 06:26 πμ Αυτό που αναφέρω έχει να κάνει με τα όρια του χωραφιού και τις αποστάσεις που πρέπει να τηρηθούν και να απεικονίζονται στο διάγραμμα κάλυψης.
Occultist Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2011 at 09:32 πμ Έχετε καμια ιδέα τι διαστάσεις πρέπει να έχει αυτό ο οικίσκος Η/Μ ; Υπάρχει κάποιο πρότυπο; Επίσης, είναι δυνατόν να μη χρειάζεται οικοδομική άδεια για τον οικίσκο και την περιτοίχιση;;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα