CHOUTOS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Σε κάποιο ΦΕΚ του Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος αναφέρει τα max τετραγωνικά του οικίσκου. Για την άδεια δείχνεις στο διάγραμμα κάλυψης τον οικίσκο και την περίφραξη, περιλαμβάνονται δηλ. στη μικρής κλίμακας, δε θέλεις κανονική άδεια. Καλού κακού βάλε και πλάγια όψη του οικίσκου και οπωσδήποτε να υπάρχει έλεγχος της κάλυψης, έλεγχος αποστάσεων από τα όρια του οικοπέδου και για να μη στα πρήζουν από την Πολεοδομία κάνε και έλεγχο ύψους πάνω στο διάγραμμα. Όλα αυτά βάση των ΦΕΚ που ισχύουν, πρέπει να υπάρχουν και στα downloads ρίξε μια ματιά γιατί δεν τα έχω πρόχειρα να τα στείλω.
george_RES Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Αυτό που αναφέρεις δεν είναι μόνο για την απόσταση ως προς το όριο του οικοπέδου; 2,5m από το όριο , οκ. Αλλά μεταξύ των σειρών πάνελ 2χ2,5 ή 2χπροβολή εγκατεστημένου στοιχείου; Τα 2,5 μετρα ειναι η αποσταση του string απο τα ορια του γηπεδου..Αποσταση Φ/Β σε γηπεδο κ στεγες ΦΕΚ 344-20_7_2009 Για περισσοτερες πληροφοριες σου δινω τον αριθμο του ΦΕΚ
jsk Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Προσοχή, δεν είναι 2,5 μέτρα η απόσταση, είναι 2 φορές το ύψος της εγκατάστασης με μέγιστο ύψος τα 2,5 μέτρα και ελάχιστη απόσταση τα 2,5 μέτρα.
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Στο ΦΕΚ αναφέρεται εμβαδόν οικίσκου=15 Μ2
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Ναι, εμβαδόν 15Μ2, αλλά δεν υπάρχει κάποια άλλη προδιαγραφή για τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου ως οικίσκο στέγασης μηχανολογικών; Αποστάσεις, διαστάσεις ανοίγματα κλπ; Τι δείχνω, ένα ότι να ναι 3χ5 m2 ; Επίσης, μεταξύ των string τι απόσταση αφήνω; Μεταξύ των ομάδων, τι απόσταση; Απαιτείται απόσταση και ανάμεσα στα πάνελ του ίδιου string; Αυτά δεν αναφέρονται πουθενά στο ΦΕΚ... Την περίφραξη τη βάζω με κάποια απόσταση από το όριο του οικοπέδου σε περίπτωση που τμήμα του συνορεύει με δημοτική οδό; Επίσης, που μπορώ να βρω ένα σκαρίφημα έστω κάποιου τυποποιημένου δικτυώματος που χρησιμοποιείται για τέτοια panel; Και κάτι ακόμα, αυτή η διαδικασία απαιτεί έλεγχο φορολογικών και κατάθεση σε ΕΤΕ ; Σας ευχαριστώ
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Συνάδελφε είναι πιθανο να σου ζητήσουν και κάτοψη ξεχωριστή του οικίσκου ή να τη θέλουν πάνω στο διάγραμμα κάλυψης, ανάλογα την Πολεοδομία, μίλα με κάποια εταιρία από αυτές που φτιάχνουν οικίσκους να σου στείλουν μία κάτοψη και ζήτα να έχεις και μια τεχνική περιγραφή αν γίνεται του οικίσκου γιατί και αυτό μπορεί να ζητηθεί, αν και πιο σπάνια. Ομοίως και για το δικτύωμα, μίλα με κάποια εταιρεία. Η απόσταση μεταξύ των string και των συστοιχιών δεν είναι δουλειά της Πολεοδομίας, πρέπει να στη δώσει ο Ηλεκτρολόγος που έχει κάνει τη μελέτη. Η Πολεοδομία από τη στιγμή που τηρείς τους περιορισμούς σε ύψος, κάλυψη και αποστάσεις από τα όρια που υπάρχουν στα ΦΕΚ δεν έχει καμια δουλειά να ασχοληθεί με αυτό. Για την περίφραξη δεν είμαι σίγουρος, νομίζω όμως ότι τη βάζεις κανονικά στο όριο. Για τα φορολογικά δεν έχω ιδέα.
χριστίνα Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 η απόσταση απο τα ορία πρέπει να είναι πάνω απο 5m αν δεν κάνω λάθος αλλα δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Από ΦΕΚ 1556/2010: "4. Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και τυχόν οικίσκου της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 που πρέπει να τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται στο διπλάσιο του ύψους της εγκατάστασης. Η ελάχιστη απόσταση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2,5μ." Η περίπτωση β) της παργράφου 1 που αναφέρθηκε: "β) οικίσκος εγκατά− στασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Φ/Β συστημάτων που δύναται να είναι προκατασκευασμένος, με τις απο− λύτως αναγκαίες διαστάσεις και μέχρι εμβαδού 15τ.μ.,"
Occultist Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Τα πάνελ μετράνε και σε δόμηση;
ΚΟΜΝΗΝΟΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Καλησπέρα και από εμένα.Μηπως γνωρίζει κανείς αν επιτρέπεται να τοποθετηθουν πανελ σε περγκολα σε ταρατσα κτιρίου?Προσπαθώ να βρω ακρη αλλα...Ευχαριστω εκ των προτερων!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα