mechatr0n Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2011 at 05:39 μμ εκεί όμως δίνονται οι συντελεστές αο, n1, n2 (για υπολογισμό απόδοσης, βλέπε σελ.134/σχέση 5.1/ΤΟΤΕΕ1). δεν βλέπω κάπου να δίνονται οι συντελεστές FR(τα)η, FRUL, F'R/FR που απαιτούνται για την μέθοδο f-chart. αυτοι οι συντελεστές που φαίνονται στο solarkeymark? ευχαριστώ! Αυτοί οι συντελεστές έχουν μετασχηματιστεί στους σημερινούς n0,a1,a2 στην ουσία. Μέσα σε μία δοκιμή ΕΝ 12975 φαίνεται αυτό. Ζήτα από τον προμηθευτή σου την έκθεση δοκιμών. τι υπολογίζει το excel από το solarkeymark και που βρίσκεται στο site? http://www.estif.org/solarkeymark/theory/eff-en.xls Μιλάμε για απόδοση συλλέκτη. Και να πω και κάτι ακόμα. Μην αισθάνεστε άσχημα που δεν βγάζετε άκρη ή δεν είναι ξεκάθαρο το θέμα με τα ηλιακά με τον ΚΕΝΑΚ. ΔΕΝ είναι ξεκάθαρος ο ΚΕΝΑΚ με τα ηλιακά, διότι οι άνθρωποι που τον σχεδιάσαν ή δεν ξέρουν από ηλιακά ή δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τα ηλιακά ή δεν έχουν ώφελος με τα ηλιακά και θέλουν να προσανατολίσουν σε άλλους "πράσινους" τομείς που αφορούν τις παρεμβάσεις στις οικίες.
alej Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:03 πμ (edited) Να ρωτήσω κι εγώ κάτι; Για ποιο λόγο να βάζουμε κεντρικό δοχείο σε μια πολυκατοικία κι όχι ατομικούς συλλέκτες για κάθε διαμέρισμα και γιατί στο πρόγραμμα (4Μ) μου βγάζει πολλά τετραγωνικά αλλά μικρό boiler; Δηλαδή 350lt με 35τ.μ. συλλέκτες;;;; Edited November 19, 2011 at 11:04 πμ by alej
miltos Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:43 πμ Είναι θέμα επιλογής αν θα βάλεις κεντρικό boiler ή ηλιακούς ανά διαμέρισμα. Όσο αφορά το μέγεθος του boiler, κάνε τη δική σου επιλογή πάλι. Το αποτέλεσμα του 4Μ προκύπτει από τη σχέση 4.12 της ΤΟΤΕΕ 1. Μην του δίνεις βάση.
alej Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:51 πμ Thanx για την απάντησή σου. Το ερώτημα είναι γιατί π.χ. ζητάει τόσα πολλά τετραγωνικά όταν με 10 διαμερίσματα αν βάλεις ξεχωριστά ηλιακά δεν θα ήθελες τόσα πολλά τετραγωνικά! Για 10 διαμερίσματα των 90τ.μ. το κάθε ένα αν βάλουμε χωριστά ηλιακά άρα 10 τεμάχια πόσα τετραγωνικά θα πρέπει να είναι το κάθε ένα; Γιατί μου βγάζει το πρόγραμμα τόσα πολλά τ.μ. ηλικακού;;;
miltos Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 11:54 πμ Βγάζει μεγάλη επιφάνεια συλλεκτών επειδή υπολογίζει (βάση ΤΟΤΕΕ) μεγάλη κατανάλωση ΖΝΧ. Αν το υπολογίσεις ανά διαμέρισμα, θα προκύψει η ίδια επιφάνεια.
alej Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 12:32 μμ Άρα και ανά διαμέρισμα να το υπολογίσω δεν μου φτάνει π.χ. 2τ.μ. ανά διαμέρισμα...
alej Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 04:12 μμ Μήπως γινόμαστε υπερβολικοί; Από την μια σε υποχρεώνει να βάλεις ένα στρέμμα ηλιακά αλλά χωρίς μεγάλα δοχεία αποθήκευσης!!!! Τι να τα κάνεις τόσο μεγάλα χωρίς αποθήκευση; Βρε συνάδελφοι, ιδέα μου ή είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου αυτοί οι υπολογισμοί!!!;;;;
miltos Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 04:22 μμ Ο ΚΕΝΑΚ δεν σε υποχρεώνει να βάλεις μικρά δοχεία αποθήκευσης. Σου είπα και παραπάνω, μη δίνεις βάση.
alej Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2011 at 06:22 μμ Κατάλαβα τι είπες αλλά από τη μια σε βάζει να βάλεις τεράστια επιφάνεια συλλεκτών αλλά - αν θες - με μικρό δοχείο αποθήκευσης... κοροϊδία είναι αυτό!
Recommended Posts