Aven Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 01:19 μμ Καλησπέρα. Στο μαγαζί μου έχω μια ντουλάπα ψύξης και σήμερα στην λειτουργία θέρμανσης έβγαλε τον κωδικό Ε1 στην οθόνη και δεν λειτουργούσε. σύμφωνα με το manual το πρόβλημα οφείλετε 1. Εμπόδιο μπροστά από τον συμπυκνωτή. 2. Προβλήματα του κυκλώματος ελέγχου. 3. Λειτουργία ψύξης όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 43οC. 4. Η πίεση στον αγωγό είναι πολύ υψηλή το 1 και το 3 οκ. το 2 σημαίνει πρόβλημα στο πρόγραμμα? πίεση στον αγωγό εννοεί πίεση φρεον? καμιά ιδέα απο δική σας πείρα ? ευχαριστώ εκ το προτέρων
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 08:51 μμ Δες αν πιάνει πάγο το στοιχείο. Αν ναι τότε μάλλον είναι φραγμένο το φιλτράκι του ψυκτικού υγρού ή έχει πρόβλημα ο "τρίχας".
rootbreaker Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 09:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 09:31 μμ Δες αν πιάνει πάγο το στοιχείο. Αν το στοιχείο πιάνει πάγο τότε μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη φρέον. Σε κάθε περίπτωση και σωστό troubleshooting να κάνουμε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να το φτιάξεις μόνος σου. Κάλεσε έναν ψυκτικό.
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:54 πμ Αν το στοιχείο πιάνει πάγο τότε μπορεί να οφείλεται και σε έλλειψη φρέον. Σε κάθε περίπτωση και σωστό troubleshooting να κάνουμε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να το φτιάξεις μόνος σου. Κάλεσε έναν ψυκτικό. Αφού του κόβει από υψηλή. Αν δεν είχε φρεόν θα του έκοβε από χαμηλή. Πάντως συμφωνώ. Το εργαλείο θέλει μάστορα, δεν σηκώνει γιατροσόφια.
Aven Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 12:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 12:42 μμ το ίδιο μου έβγαλε σήμερα και η 2η μονάδα που είναι ακριβώς δίπλα. τα φίλτρα ήταν σκονισμένα αλλά οχι υπερβολικά. θα τσεκάρω και τα στοιχεία ( μέσα - έξω μονάδα ) μήπως θέλουν καθάρισμα αλλά περίεργο μου φαίνεται να κόβουν και τα 2 λόγω υψηλής την ίδια μέρα. την υψηλή πως την βλέπει? έχουν οι ντουλάπες πρεσσοστατη? υπάρχει κάποια άλλη ασφαλιστική διάταξη εκτός απο πρεσσοστατη σε αυτές της μονάδες? ευχαριστώ για τον κόπο σας παίδες
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 03:41 μμ Δεν εννοώ το φίλτρο του αέρα αλλά το φίλτρο στη γραμμή του φρέον. Εάν είναι φραγμένο αυτό, τότε το φρέον δεν εκτονώνεται σωστά στην τριχειδή βαλβίδα και δημιουργεί το πρόβλημα αυτό. Το μηχάνημα έχει αισθητήρα για υψηλή και χαμηλή πίεση φρέον, για θερμοκρασίες και ίσως θερμικά στα μοτέρ. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι μπορείς να το διορθώσεις μόνος σου.
Aven Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 04:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 04:28 μμ Δεν εννοώ το φίλτρο του αέρα αλλά το φίλτρο στη γραμμή του φρέον. Εάν είναι φραγμένο αυτό, τότε το φρέον δεν εκτονώνεται σωστά στην τριχειδή βαλβίδα και δημιουργεί το πρόβλημα αυτό. Το μηχάνημα έχει αισθητήρα για υψηλή και χαμηλή πίεση φρέον, για θερμοκρασίες και ίσως θερμικά στα μοτέρ. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι μπορείς να το διορθώσεις μόνος σου. φίλε μου έχω της γνώσεις. εχω ασχοληθεί με το αντικείμενο αρκετά στο παρελθόν. αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να το ακουμπούσα. είναι αρκετά ακριβό το μηχάνημα. αν ήταν βουλωμένο το φίλτρο θα είχα πρόβλημα και στην ψύξη η οποία δουλεύει ικανοποιητικότατα. οπότε διαγράφουμε το βουλωμένο φίλτρο και τα θερμικά του μοτέρ. έχουν οι ντουλάπες πρεσοστατη για Χ.Π και Υ.Π ? καμία άλλη ιδέα?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 05:45 μμ Και μια σκέψη, αν επιτρέπεται, από έναν πολιτικό μηχανικό. Μήπως έχει υγρασία στο κύκλωμα του ψυκτικού; Η εμφάνιση πάγου στο τριχοειδές ρίχνει την απόδοση και αυξάνει την πίεση, χωρίς να σταματάει την ψύξη...
Aven Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:08 μμ Και μια σκέψη, αν επιτρέπεται, από έναν πολιτικό μηχανικό. Μήπως έχει υγρασία στο κύκλωμα του ψυκτικού; Η εμφάνιση πάγου στο τριχοειδές ρίχνει την απόδοση και αυξάνει την πίεση, χωρίς να σταματάει την ψύξη... δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. η ψύξη δουλεύει κανονικά και με πάρα πάρα πολύ καλή απόδοση. αυτό που με μπερδεύει ακόμα περισσότερο ειναι το πως γίνεται και οι 2 μονάδες έχουν το ίδιο πρόβλημα!!!!
fraafr Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:59 μμ είναι η 1η φορά που δουλεύουν στην θέρμανση ? Κοίτα το να σου κλείνει από υψηλή, ενώ με την ίδια ποσότητα δούλευε καλά στην ψύξη, έχει να κάνει με τον αέρα στην εξωτερική μονάδα. Οταν η μονάδα "σηκώσει" πίεση "κόβει" τον ανεμιστήρα της εξωτερικής μέχρι να "πέσει" στα επίπεδα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να πιάνει πάγο η εξωτερική. Αυτόματα ξεκινάει ο ανεμιστήρας και λιώνει τον πάγο συνεχίζοντας την συγκεκριμένη διαδικασία. Μήπως δεν "κόβει" τον ανεμιστήρα ? οπότε μπορεί να οφείλετε σε πρόβλημα του κυκλώματος ελέγχου (περίπτωση 2) αν σκεφτώ κάτι άλλο θα προσθέσω....
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα