tkostis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Καλησπέρα συνάδελφοι Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να ανοίξω τρύπα σε μια υπάρχουσα πλάκα sandwich για μια σκάλα? Ευχαριστώ πολύ
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Χωρίς ανάλυση και -πολύ φοβάμαι- ενισχύσεις, είναι αδύνατον. Φυσικά η οπή είναι καλό (έως υποχρεωτικό) να παρακολουθήσει τον κάναβο των σωμάτων πλήρωσης. Προσοχή στην ανάλυση... !
ilias Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Παίζει ρόλο το σημείο της πλάκας που θα ανοιχθεί η τρύπα, το μέγεθος αυτής, το μέγεθος της πλάκας, το είδος του κτηρίου κ.α. Το πιο πιθανό είναι να μην έχεις πρόβλημα, αλλά ψάξτο καλά πρώτα.
tkostis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Αν κατασκευάσω μεταλλική κατασκευή με δοκούς και υποστυλώματα κάτω από την οπή θα έχω πρόβλημα?
ilias Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Τα υποστυλώματα που θα πατάνε? Μήπως στην υποκείμενη πλάκα? Μήπως θα έχεις πρόβλημα εκεί λόγω διάτρησης? Όλα μήπως είναι, οπότε κάνε ανάλυση συνάδελφε!
kostassid Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2010 Εξαρτάται επίσης σε ποιο σημείο της πλάκας θέλεις την οπή (ακραία στήριξη, μέση...) και το φορτίο της σκάλας όπως και η ένταση που θα μεταφέρει στη στήριξη της (ακμή κοπής πλάκας). Προτείνω για αρχή αποτύπωση και ανάλυση στο εκατοστό και καθαίρεση με αδιαταρακτη.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.