εδω Θεσσαλονικη ζητανε υψομετρικη διαφορα 0,5μ και υπολογισμο και για τις 2 μαζι και για την 1 ξεχωριστα, με το σκεπτικο οτι μπορει καποια στιγμη να λειτουργει μονο ο ενας λεβητας. Αλλα ζητανε αθηνα αλλα εδω, λες και εχουν διαφορετικους κανονισμους.

Εδω πολλες φορες ζητανε αλλα οι μηχανικοι του τομεα δυτικης θεσσαλονικης, απο αυτους της κεντρικης η της ανατολικης. μου εχει τυχει να ρωτησω κατι που δεν αναφερεται στο φεκ και να μου πουν σε ποια ΕΠΑ ανηκει η διευθυνση, και αν δεν ειναι στον δικο τους τομεα, λενε ρωτα εκει. χαος και προχειροτητα....

 

deathlok παντως 2 Β22 επιτοιχα αν ειναι 24kw εκαστο δεν ειναι αναγκη να μπουν σε λεβητοστασιο γιατι ειναι <50kw. αν ειναι 28kw τα δηλωνεις 24kw και παλι δεν τα βαζεις σε λεβητοστασιο.

μπορουν να μπουν και στον εξωτερικο τοιχο της οικοδομης στην πρασσια π.χ, με Υ/Δ βεβαια του ιδιοκτητη.

Στις φωτο στο σαιτ σου ειδα πολυ χαλκο δουλευεται εκει αθηνα της γραμμες αεριου. και επιτρεπουν και καπναγωγους απο χαλυβα που δεν ειναι του κατασκευαστη για τα επιτοιχα με κοινη καμιναδα.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 20
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.