Αγαπητοί συνάδελφοι, ψάχνω για την ανάλογη νομοθεσία σχετικά με την απόσταση μεταξύ των αγωγών ύδρευσης, ομβρίων και ακαθάρτων. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι, θα του ήμουν ευγνώμων να με διαφωτίσει...

Δημοσιεύτηκε

Κοίτα στις ΤΟΤΕΕ της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Νομίζω πως μία από αυτές δίνει απάντηση σε αυτό που ζητάς (απόσταση 1m, αν δεν κάνω λάθος, και στις διασταυρώσεις η ύδρευση από πάνω).

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα και Χρόνια Πολλά!!!

Δες τις σημειώσεις του Κουτσογιάννη στο ΕΜΠ

ή τις σημειώσεις του Γιαννόπουλου στο ΤΑΤΜ υπάρχει σχήμα που αναφέρει τυπικές αποστάσεις!