Κατα τη συζητηση που προηγηθηκε του οριστικου κειμενου του ΕΑΚ2000 μπηκε και η προταση να συνδεονται τα σεναζ με τους στυλους μεσω οπλισμων (οσοι συναδελφοι ειχαν διαβασει το προσχεδιο θα το γνωριζουν). Επειδη ομως σε πολλες περιπτωσεις σεισμων το σεναζ εδρασε σαν κριος επι του στυλου τελικα δεν μπηκε αυτη η παραγραφος στον ΕΑΚ2000.Το καλυτερο νομιζω οτι ειναι μια καλη συνδεση με ισχυρο κονιαμμα τοιχου και σεναζ-στυλου

Δημοσιεύτηκε

Πάντως σε μια παρουσίαση που παρακολούθησα χθες για τον Ευρωκώδικα 8, μας είπαν πως όσον αφορά στη διαστασιολόγηση σε διάτμηση των υποστυλωμάτων, για τοίχο πλήρωσης στη μια πλευρά μόνο, θα λαμβάνεται υπόψη σε μήκος lc του υποστυλώματος (στην κορυφή και στη βάση του) μια δύναμη

Ved=min(fvk*Lαv*tw, 2*γrd*Mrc,i/lc)

 

όπου

lc=0.15*Lαv/cos2φ

Μrc,i= υπολογιστική αντοχή υποστυλώματος στο συγκεκριμένο άκρο

γrd = 1.1 (ΚΠΜ) ή 1.3 (ΚΠΥ)

Lαν=μήκος ανοίγματος (μήκος τοίχου)

 

ο όρος fvk*Lαv*tw προκύπτει από τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας, οπότε μήπως αυτός είναι ένας πρώτος τρόπος να λαμβάνουμε υπόψη την τοιχοποία στο μέλλον (με την εφαρμογή των ευρωκωδίκων);

 