sundance Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 02:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 02:15 μμ Σε πεπλατυσμένες ορθογωνικές μπορείς να φτάσεις εύκολα και στο 2%, αλλά, ποιο το όφελος; μονο αρχιτεκτονικοι περιορισμοι... Και στις ενώσεις; είναι προφανές ότι στις ενώσεις δεν καλύπτονται οι απαιτήσει ΕΚΩΣ. διαφωτισε με λιγο...για τις αποστασεις μεταξυ των ραβδων μιλας?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 02:29 μμ Ναι, για τις αποστάσεις των ράβδων...
sundance Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 03:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 03:04 μμ 32mm δηλαδη...ευχαριστω αλεξη. οι αναμονες ομως μπορουν να ξεκινησουν μια λοξη καμψη απο την κεφαλη του υποστυλωματος του υποκειμενου οροφου, συνεχιζοντας στον κομβο και πανω στην περιοχη των αναμονων να βγουν 2 εκατοστα πιο μεσα απότι η προβολη τους, πριν την λοξη καμψη. Ετσι δεν θα δεθουν στο πλαι οι αναμονες, ΑΛΛΑ μεσα εξω ανα 2, οποτε δεν αλλαζει η αποσταση των ραβδων...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 03:09 μμ Γιατί 32mm; 1,5 φορές τον ελάχιστο κόκκο αδρανούς. Επίσης, επικάλυψη πολλαπλάσια της διαμέτρου των ράβδων (δεν θυμάμαι πόσο). Edit: Καλό το σχηματάκι, αλλά η προσωπική μου εμπειρία των τελευταίων 15 χρόνων λέει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει... Συν το ότι χρειάζεσαι και εγκάρσιο οπλισμό στο επίπεδο της παράθεσης...
sundance Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 03:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 03:15 μμ λαθος εννοουσα 31,5 + 5 mm
sundance Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:49 μμ οι αναμονες ομως μπορουν να ξεκινησουν μια λοξη καμψη απο την κεφαλη του υποστυλωματος του υποκειμενου οροφου, συνεχιζοντας στον κομβο και πανω στην περιοχη των αναμονων να βγουν 2 εκατοστα πιο μεσα απότι η προβολη τους, πριν την λοξη καμψη. Ετσι δεν θα δεθουν στο πλαι οι αναμονες, ΑΛΛΑ μεσα εξω ανα 2, οποτε δεν αλλαζει η αποσταση των ραβδων... καποια αποψη?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:55 μμ Δες το #14... 1
terry Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2010 at 10:57 μμ Και γω δεν το εχω κανει, δεν το εχω δει ποτε... Και καλα το Φ14 το κανεις ετσι..Αντε και το Φ16.. Το Φ18 και Φ20 πως θα το διαμορφωσεις ετσι????
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2010 at 07:36 πμ Υπάρχει και ο εμπειρικός τρόπος, καλός ειδικά κατά την πρώτη επίλυση, πριν διαβάσουμε να δούμε τι έβγαλε το πρόγραμμα. Πάνω από 110-130 κιλά χάλυβα ανά κυβικό μέτρο μπετόν, "είναι πολύ" για συνήθη κτίρια μέχρι 2 ορόφους με υπόγειο. Έβαλα εισαγωγικά γιατί παίζουν ρόλο τα τοιχώματα, τα γωνιακά υποστυλώματα και οι ενισχύσεις.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα