Brasco Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Μήπως το UTP είναι περασμένο από το ίδιο μακαρόνι με καλώδια υψηλής? Αυτή είναι μια κλασική αιτία για την δημιουργία παρασίτων, ακόμα και όταν τα καλώδια ασθενούς έχουν θωράκιση
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 ναι δυστυχως παιρνουν απο το ιδιο (νομιζω) σπιραλ που περναει και η γενικη παροχη καθε διαμερισματοσ!αν οχι στο ιδιο τοτε στο απο διπλα...λες να ειναι αυτο ε?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Μήπως δεν χρησιμοποιηθήκανε σωστά τα ζεύγη; (μπερδεύτηκαν δηλαδή αγωγοί από διαφορετικά ζεύγη) Το παράσιτο είναι 50Hz;
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 αγωγοι οχι δεν μπερδευτηκαν το κοιταξα το σχεδιο αναλυτικα... δεν ξερω αν ειναι 50hz.πως μπορω να το κοιταξω?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Αν έχει τονικότητα ΣΟΛ τρείς οκτάβες κάτω από την κανονική οκτάβα τότε είναι ~50Hz. Πιο επιστημονικά γίνεται με παλμογράφο ή συχνόμετρο (το τελευταίο αμφίβολο αν υπάρχουν και αρμονικές). Εναλλακτικά ηχογραφείς το παράσιτο με την κάρτα ήχου και κάνεις ανάλυση FFT με κάποιο freeware λογισμικό.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 τεσπα με αυτο...μολις κοιταξα οτι τα καλωδια utp ποιρνουν απο γιαφορετικο σπιραλ (πιο μικρο με αυτο της παροχης) διπλα απο αυτο της παροχης λες να εχει προβλημα που ειναι ετσι?τ αλλο να κανω?
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2011 αυτη γεφυρα πρεπει να γινει? http://img16.imageshack.us/i/75981181.jpg
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2011 το εργαλειο που μπορουμε να δουμε πιο utp ειναι πιο πως λεγεται? (δηλαδη βαζουμε απο την μια μερα ενα πομπο που στελνει σημα κ απο την αλλη ελεγχουμε αν ειναι αυτο το καλωδιο)
xaxa Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Με γεννήτρια μάλλον εννοείς... αλλά και με ένα πολύμετρο μπορείς να "μπιμπίσεις" μήπως έχει μπλεχτεί κάτι σε καμμία διακλάδωση. Απίθανο αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα τα βραχυκυκλώνεις ανά ζευγάρι στην μία μεριά και θα τεστάρεις με το μπίπερ του πολύμετρου από την άλλη. Κάντο ανά ζευγάρι χρώματος για να μην μπλεχτεις. Όσο για την γέφυρα που ρώτησες, αυτή είναι εσωτερικά.
panagism9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 σε ευχαριστω πολυ για την απαντηση σου!τελικα το προβλημα το ελυσα! οκ θα το δοκιμασω αυτο με το πολυμετρο (οπως καταλαβαινεισ ειμαι νεος ακομα σπουδαζω το επαγγελμα αλλα δεν εχω και την τρομερη εμπειρια).... οκ για την γερφυρα γιατι ο ηλεκτρολογοσ που τα εκανε ηταν λαθος!και την γεφυρα ειχε βαλει και τον ενισχυτη εκαψε και τα καλωδια ηταν κομενα τα μισα μεσα στα σπιραλ και τα κουδουνια δεν δουλεψανε ποτε!τι αλλο να κανει? ευτυχως ασχοληθηκα εγω λιγο παραπανω και ειναι ολα ρολοι!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.