zachosm Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2011 Μένω σε πολυκατοικία με κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης με καύσιμο φυσικό αέριο. Κάθε διαμέρισμα έχει θερμιδομετρητή για τον υπολογισμό των κοινοχρήστων. Υποπτεύομαι πως ο θερμιδομετρητής μου "γράφει" παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Θα ήθελα να σημειώσω πως είναι αρκετά παλιός (η οικοδομή κτίστηκε το 1987). Υπάρχει τρόπος να ελέγξω την λειτουργία του? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmkapos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Μόνο αν τον αφαιρέσεις και κάνεις ένα test ροής με συγκεκριμένο Δθ. Δηλ. περνάς ζεστό νερό συγκεκριμένης ποσότητας και θερμοκρασίας από μέσα και βάζεις το ηλεκτρόδιο επιστροφής μέσα σε κρύο νερό συγκεκριμένης θερμοκρασίας (δεν χρειάζεται 2η μέτρηση ποσότητας) Το θερμιδόμετρο πρέπει να σου γράψει Q = V x cp x (θ1-θ2) Link to comment Share on other sites More sharing options...
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 ...Υποπτεύομαι πως ο θερμιδομετρητής μου "γράφει" παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Θα ήθελα να σημειώσω πως είναι αρκετά παλιός (η οικοδομή κτίστηκε το 1987). Υπάρχει τρόπος να ελέγξω την λειτουργία του? Συνή8ως οι θερμιδομετρητές έχουν πλήκτρα που οδηγούν στην εμφάνιση 1. της συνολικής ενέργειας που έχει καταγραφεί 2. του συνολικού όγκου νερού που έχει περάσει 3. της στιγμιαίας παροχής που περνά εκείνη την στιγμή 4. της στιγμιαίας θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου. Εάν υπάρχουν τα (3) και (4), μπορείς να τα αντιπαραβάλεις με τα αντίστοιχα των άλλων θερμιδομετρητών των παρόμοιων σε μέγεθος διαμερισμάτων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmkapos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Είναι μια καλή προσέγγιση, αλλά δεν παύουν να υπάρχουν μικροδιαφορές στη ροή λόγω διαφορετικά τοποθετημένων σωλήνων. Αν πάντως δεν θέλεις να καλιμπράρεις τον μετρητή σου όπως σου υπέδειξα, η λύση που δίνει ο συνάδελφος είναι σαφώς πιο εφικτή και λιγότερο μπελαλίδικη. Στην ουσία, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο eprom του μετρητή, γιατί δεν είναι μηχανικό για να έχει ολίσθιση. Συνεπώς, πρέπει να βεβαιωθείς για τη σωστή μέτρηση της θερμοκρασίας προσαγωγής-εξόδου, και για τη ροή που μετράει. Αν έπρεπε να βάλω στοιχημα, θα έλεγα ότι το ηλεκτρόδιο μέτρησης θερμοκρασίας εξόδου, μπορεί να μετράει μικρότερη από την κανονική θερμοκρασία, συνεπώς το Δθ θα είναι μεγαλύτερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Θα μπορούσε το καλυμπράρισμα να γίνει με τον μετρητή επί τόπου; - Περιμένουμε να αποκατασταθούν σταθερές θερμοκρασίες στο δίκτυο - Κλείνουμε τα επιστρεφόμενα - Ανοίγουμε ένα ρακόρ και αφήνουμε να διαρρεύσει μία ποσότητα νερού (ογκομετρούμε) - Κοιτάμε τι έγραψε ο μετρητής - Εννοείται ελέγχουμε τις θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστρεφομένων στις θέσεις που μετράει ο μετρητής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmkapos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Σωστό κι αυτό... (ένας καλός μηχανικός, εκτός από έξυπνος, πρέπει να είναι και τεμπέλης) Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Στη μέθοδο του Αλέξη, φροντίζουμε ώστε το νερό που θα διαρεύσει: α) να είναι παροχής μεγαλύτερης της ελάχιστης του θερμιδομετρητή (νομίζω ότι υπάρχει ελάχιστη παροχή για σωστή ένδειξη) β) να έχει αρκετό όγκο, δηλαδή η ροή να έχει διάρκεια, διότι (νομίζω - φαντάζομαι) οι θερμιδομετρητές δεν καταγράφουν την μετρούμενη ενέργεια συνεχώς, αλλά ανά διαστήματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Μίλτο, προς Θεού, ερώτηση κάνω, δεν προτείνω μέθοδο... Πόσος άραγε είναι ο αναγκαίος χρόνος ροής και ποιά η σωστή παροχή; Το νερό που βγαίνει από ένα ρακόρ σώματος (το γνωστό 3/4'') μέχρι πληρώσεως ενός βαρελιού είναι αρκετό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Σωστή είναι η παροχή που είναι κοντά σε αυτή του διαμερίσματος, αφού δεν θέλουμε να κάνουμε βαθμονόμηση, αλλά έλεγχο, σε γενικές γραμμές, αν γράφει σωστά o θερμιδομετρητής. Θα κοιτάξω αύριο ένα datasheet να δω τι λέει για την ελάχιστη απαιτούμενη παροχή. Ποιο εννοείς ρακώρ σώματος 3/4? Το σπείρωμα του διακόπτη για να βιδώσει το τρελό παξιμάδι? Για να μην ξεκρεμάμε σώματα, μπορούμε να βιδώσουμε ένα βανάκι στη θέση του εξαερηστικού. Από εκεί μπορούμε εύκολα να γεμίσουμε το βαρέλι. Οι θερμιδομετρητές ανανεώνουν τις ενδείξεις ανά κάποια sec. Δεν ξέρω ακριβώς. Μου είναι άγνωστο είδος ο θερμιδομετρητής. Με ένα βαρέλι λογικά πρέπει να γίνεται άνετα η δουλειά, εκτός αν ο θερμιδομετρητής καταγράφει kWh, οπότε δεν θα υπάρχει καλή ανάλυση. Τώρα που το ξανασκέφτομαι θέλει προσοχή με το κρύο νερό που θα βάζει ο αυτόματος... Επίσης αν τραβήξουμε μεγάλη ποσότητα νερού δεν θα έχουμε σταθερή θερμοκρασία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 To κοίταξα σήμερα τελικά. Λοιπόν: 1) Αντιγραφή από datasheet: The flow is continuously measured in the calculator and at least once every minute the flow and return temperature 2)H ενέργεια μετριέται σε kWh 3) Όσο αφορά τη ροή, για μετρητή με ονομαστική παροχή 1.5m3/h, δίνονται: Minimum flow qi: horizontal 30lt/h vertical 60lt/h Starting value - horizontal: 10l/h. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα