nikosnikole Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Όταν σε φαν κοιλ δεν βγαίνει ζεστός αέρας τι γίνετε?τι φταίει? σωληνας προσαγωγής ζεστός εξαγωγής χλιαρός αρκετα στο στοιχείο επίσης χαμιλή θερμοκρασία. Παρατήρηση: Τα κεφαλαία απαγορεύονται τόσο στους τίτλους των θεμάτων, όσο και στο κείμενο των δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιείστε σας παρακαλώ την εντολή "Edit" και διορθώστε. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, terry Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2011 Από την περιγραφή σου προκύπτει ότι έχεις μικρή παροχή νερού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2011 Αν παλιά δούλευε καλά και τώρα έχεις μικρή παροχή στο στοιχείο, μάλλον δες τα φίλτρα της προσαγωγής. Αν δεν έχεις φίλτρα, κάτι βούλωσε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmkapos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2011 Πρέπει ίσως να ελέγξεις και τις τριβές του δικτύου. Μήπως τυχόν χρειάζεσαι μεγαλύτερο κυκλοφορητή; Επίσης δεν μας λές αν το Fan Coil έχει τρίοδη βαλβίδα. Αν έχει κολλήσει, μπορεί να μην αφήνει αρκετό νερό να μπει στο στοιχείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 7 , 2011 Αν παλιά δούλευε καλά και τώρα έχεις μικρή παροχή στο στοιχείο, μάλλον δες τα φίλτρα της προσαγωγής.Αν δεν έχεις φίλτρα, κάτι βούλωσε. Σε αυτή την περίπτωση η παροχή αέρα θα ήταν χαμηλότερη, αλλά η θερμοκρασία του αέρα θα ήταν μεγαλύτερη (από ότι θα ήταν με καθαρά φίλτρα). Επίσης ή απόδοση του στοιχείου θα ήταν μικρή, οπότε δεν θα υπήρχε μεγάλο ΔΤ προσαγωγής - επιστροφής νερού (δεν θα ήταν χλιαρή η επιστροφή). Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikosnikole Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2011 μάλλον το στοιχείο είναι βουλωμένο. σ'αυτήν την περίπτωση πάμε σε νέο ή ξεβουλώνει? Link to comment Share on other sites More sharing options...
cmkapos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Αν ακόμα έχεις ροή μέσα από αυτό, το αφαιρείς και το καθαρίζεις χημικά. Αλλά καλύτερα να το αντικαταστήσεις, αν μπορείς να βρείς αντίστοιχο στοιχείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Πως κατάλαβες ότι βούλωσε το στοιχείο? Από τι πιστεύεις ότι μπορεί να βούλωσε? Αν είναι όντως βουλωμένο, το πιο απλό που μπορείς να κάνεις αρχικά, είναι να το συνδέσεις στο δίκτυο ύδευσης από τη μια αναμονή και να αφήσεις το νερό να βγαίνει από την άλλη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pisinologosmichanikos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 αν δούλευε σωστά πριν , τσέκαρε και τον κυκλοφορητή, μου έτυχε σε μια εγκατάσταση να έχει υποστεί κάποια φθορά με αποτέλεσμα να βάζει αέρα στο δίκτυο και να ρίχνει την απόδοση του φαν κοιλ Link to comment Share on other sites More sharing options...
deathlok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 , 2011 κοίτα μήπως έχει κολλήσει η ηλεκτροβάνα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα