alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Σε αυτή την περίπτωση η παροχή αέρα θα ήταν χαμηλότερη, αλλά η θερμοκρασία του αέρα θα ήταν μεγαλύτερη (από ότι θα ήταν με καθαρά φίλτρα). Επίσης ή απόδοση του στοιχείου θα ήταν μικρή, οπότε δεν θα υπήρχε μεγάλο ΔΤ προσαγωγής - επιστροφής νερού (δεν θα ήταν χλιαρή η επιστροφή). Μιλάω για το δίκτυο του νερού. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 , 2011 Ok! Ενώ ήσουν σαφής, κατάλαβα το φίλτρο στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikxan1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2011 δεν διαυκρινιζεις αν βγαινει ΚΡΥΟΣ αερας, ή ΚΑΘΟΛΟΥ αερας. στην πρωτη περιπτωση θα πρεπει να ελεγξεις παροχες νερου, αυτοματισμους (θερμοστατες επαφης κτλ), και ΙΣΩΣ και κυκλοφορητη καθως και την διαμετρο της σωληνας τροφοδοσιας, που δεν πρεπει να ειναι κατω απο 18mm ασχετα αν ειναι χαλκος ή πλαστικη. το να φραξει το στοιχειο, νομιζω ειναι λιιιγο δυσκολο, γιατι η συνεχης ροη απο τον κυκλοφορητη δεν αφηνει καταλοιπα να κατσουν. αν δεν βγαινει καθολου αερας, μαλλον θα πρεπει να ελεγξεις ανεμιστηρα, πυκνωτη, τασεις κτλ καθως και παλι θερμοστατες. για οτι θες, εδω ειμαστε. καλη χρονια Link to comment Share on other sites More sharing options...
x_user Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 17 , 2011 1) έλεγξε το στοιχείο εξωτερικά για να δεις εάν χρειάζεται καθαρισμό (χημικός καθαρισμός όπως στα A/C) 2) έλεγξε τυχόν βάνες ότι είναι ανοικτές και λειτουργούν σωστά 3) έλεγξε ότι δίοδες ή τρίοδες παίρνουν εντολές και λειτουργούν σωστά 4) έλεγξε ότι ο θερμοστάτης ή το control panel λειτουργεί σωστά (και στο σωστό mode) εάν όλα αυτά είναι ΟΚ, τότε 5) έλεγξε την παροχή νερού (λειτουργία & διαστασιολόγηση αντλία/κυκλοφορητή) 6) έλεγξε θερμοκρασία νερού στην είσοδο & στην έξοδο του fan coil 7) έλεγξε ότι το κύκλωμα δεν έχει εγκλωβίσει αέρα Link to comment Share on other sites More sharing options...
alej Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 , 2011 Και καλό είναι να μας πεις τι έγινε όταν το φτιάξεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xeniaxenofontos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2012 γεια σας έχω ενα πρόβλημα με ενα fan coil το οποίο δουλεύει κανονικά αλλά όταν πάρει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου σβήνει τελείως και για να ξανα ανάψει πρέπει ο ιδιοκτήτης να το σβήσει απο την πρίζα και να το ξανα ανάψει τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει? στο μεταξύ έχουμε αλλάξει την πλακέτα Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 11 , 2012 Είναι FCU νερού ή DX (από split ή VRV)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fraafr Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2012 δοκίμασε να αποσυνδέσεις τον θερμοστάτη χώρου, που ελέγχει την θερμοκρασία δωματίου και "παίξε" να δεις αν δουλεύει έτσι...και τα ξαναλέμε Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα