alej Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 07:59 πμ Σε αυτή την περίπτωση η παροχή αέρα θα ήταν χαμηλότερη, αλλά η θερμοκρασία του αέρα θα ήταν μεγαλύτερη (από ότι θα ήταν με καθαρά φίλτρα). Επίσης ή απόδοση του στοιχείου θα ήταν μικρή, οπότε δεν θα υπήρχε μεγάλο ΔΤ προσαγωγής - επιστροφής νερού (δεν θα ήταν χλιαρή η επιστροφή). Μιλάω για το δίκτυο του νερού.
miltos Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 10, 2011 at 08:04 πμ Ok! Ενώ ήσουν σαφής, κατάλαβα το φίλτρο στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα.
nikxan1 Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:32 μμ δεν διαυκρινιζεις αν βγαινει ΚΡΥΟΣ αερας, ή ΚΑΘΟΛΟΥ αερας. στην πρωτη περιπτωση θα πρεπει να ελεγξεις παροχες νερου, αυτοματισμους (θερμοστατες επαφης κτλ), και ΙΣΩΣ και κυκλοφορητη καθως και την διαμετρο της σωληνας τροφοδοσιας, που δεν πρεπει να ειναι κατω απο 18mm ασχετα αν ειναι χαλκος ή πλαστικη. το να φραξει το στοιχειο, νομιζω ειναι λιιιγο δυσκολο, γιατι η συνεχης ροη απο τον κυκλοφορητη δεν αφηνει καταλοιπα να κατσουν. αν δεν βγαινει καθολου αερας, μαλλον θα πρεπει να ελεγξεις ανεμιστηρα, πυκνωτη, τασεις κτλ καθως και παλι θερμοστατες. για οτι θες, εδω ειμαστε. καλη χρονια
x_user Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 10:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 10:58 μμ 1) έλεγξε το στοιχείο εξωτερικά για να δεις εάν χρειάζεται καθαρισμό (χημικός καθαρισμός όπως στα A/C) 2) έλεγξε τυχόν βάνες ότι είναι ανοικτές και λειτουργούν σωστά 3) έλεγξε ότι δίοδες ή τρίοδες παίρνουν εντολές και λειτουργούν σωστά 4) έλεγξε ότι ο θερμοστάτης ή το control panel λειτουργεί σωστά (και στο σωστό mode) εάν όλα αυτά είναι ΟΚ, τότε 5) έλεγξε την παροχή νερού (λειτουργία & διαστασιολόγηση αντλία/κυκλοφορητή) 6) έλεγξε θερμοκρασία νερού στην είσοδο & στην έξοδο του fan coil 7) έλεγξε ότι το κύκλωμα δεν έχει εγκλωβίσει αέρα
alej Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 09:42 πμ Και καλό είναι να μας πεις τι έγινε όταν το φτιάξεις.
xeniaxenofontos Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2012 at 06:25 πμ γεια σας έχω ενα πρόβλημα με ενα fan coil το οποίο δουλεύει κανονικά αλλά όταν πάρει την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου σβήνει τελείως και για να ξανα ανάψει πρέπει ο ιδιοκτήτης να το σβήσει απο την πρίζα και να το ξανα ανάψει τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει? στο μεταξύ έχουμε αλλάξει την πλακέτα
antloukidis Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2012 at 08:08 μμ Είναι FCU νερού ή DX (από split ή VRV)?
fraafr Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 06:21 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2012 at 06:21 πμ δοκίμασε να αποσυνδέσεις τον θερμοστάτη χώρου, που ελέγχει την θερμοκρασία δωματίου και "παίξε" να δεις αν δουλεύει έτσι...και τα ξαναλέμε
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα