darlas Δημοσιεύτηκε January 14, 2011 at 09:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2011 at 09:04 πμ Αγαπητέ c_ageli, Ευχαριστώ πολύ για τη τοποθέτησή σου! 1. Το 20% το ανέφερε ο συνάδελφος ROMANOS και νομίζω ότι εννοεί ότι θα υπάρχει ανισσοροπία φάσεων και λογικά όταν η η διαφορά των φάσεων του ρεύματος φτάσει σε κάποιο όριο(δε το θυμάμαι) πχ 20% θα έχουμε πρόβλημα...κατι τέτοιο εννοεί νομίζω. 2. Εγώ νομίζω ότι οι διατάξεις προστασίας πετούν έξω τον αντιστροφέα. Τωρα για να το λένε τόσοι συνάδελφοι ότι δεν είναι έτσι κάτει θα ξέρουν παραπάνω
miltos Δημοσιεύτηκε January 14, 2011 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2011 at 09:09 πμ Οι διατάξεις των πινάκων AC δεν ελέγχουν την ασυμμετρία. Οι πίνακες αυτοί, συνήθως, έχουν μόνο διακόπτες, ασφάλειες, αντικεραυνικά, και ΔΔΕ για τις καταναλώσεις του πάρκου. Δες και #9: @Romanos Δεν έχουν οι inverter στην Ελλάδα έλεγχο για ασσυμετρία (δηλαδή μερικοί έχουν απλά την έχουμε απενεργοποιημένη).
darlas Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 03:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 03:50 μμ Η ΔΕΗ με ενημέρωσε ότι ο συγκεκριμένος τριφασικός της SMA 10000TL δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της ΔΕΗ. Οπότε μεχρι να διορθώσει το πρόβλημα η SMA το συγκεκριμένο μοντέλο μη το προτιμήσετε.
jsk Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 04:24 μμ τι πρόβλαμα δημιουργεί? Αρμονικές, DC injection, ΔΕΗ uber alles
darlas Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 06:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 06:56 μμ εκχύει τάση στο δίκτυο είπε χαρακτηριστικά! οπότε δε τους επιτρέπουν να του συνδέσουν....
jsk Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 06:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 06:40 πμ δεν έχω πετύχει ΔΕΗ να μετράει DC injection όπως δεν έχω πετύχει να μετραει αρμονικές ούτε καν γείωση. το μονο που έχω πετύχει να μετράνε είναι ζευξη/αποζευξη με ρολόι χειρός και το κινητό στο χέρι (ο τεχνικός στο μετρητή για να κόψει και ο αρχηγός στους inverters για να μετρήσει
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 08:01 πμ Μπορεί να εννοεί ότι δεν λειτουργεί η προστασία νησιδοποίησης, λειτουργεί δλδ ασύνδετος
darlas Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 10:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 10:20 πμ Μπορεί να εννοεί ότι δεν λειτουργεί η προστασία νησιδοποίησης, λειτουργεί δλδ ασύνδετος Ναι αυτό ακριβώς εννοούσε...
stayros Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 10:28 πμ Αυτό είναι χοντρό. Δε θα περίμενα από την SMA κάτι τέτοιο. Πως πέρασε από την Γερμανία άραγε; Ή μήπως δεν πέρασε και έστειλαν στους ιθαγενείς τα κομμάτια αυτά;
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 04:30 μμ darlas ενημέρωσέ μας για την έκβαση της υπόθεσης όταν έχεις καλύτερη εικόνα
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα