cescas Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 02:59 μμ sos εχω μια εργασια και θελει να βρω την διατομη των αγωγων για καθε γραμμη(οι υπολογισμοι να γινουν και με μεθοδο ασφαλους λειτουργιας αλλα και πτωσης τασης) αυτο γινεται με καποιον συγγεκριμενο τυπο??:confused:
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 03:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 03:52 μμ Δεν μας είπες για τί κτίριο πρόκειται; Τι διαστάσεις έχει; Αν είναι μικρού εμβαδού, δεν έχει νόημα να κάνεις υπολογισμούς πτώσης τάσης, αρκεί να τηρήσεις τις σωστές διατομές για τις καταναλώσεις σου. Δώσε μας λίγα στοιχεία πατραπάνω αν μπορείς
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 03:56 μμ Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα. Αν ας πούμε η κατανάλωσή σου είναι 6Α, οπότε σου αρκεί το ΝΥΜ 3Χ1,5τ.χ. (που ασφαλίζεται με 10Α ασφάλεια), αλλά λόγω πτώσης τάσης χρειαστείς π.χ. 3Χ2,5 τ.χ., και πάλι πρέπει να το ασφαλίσεις με 10Α και όχι με 16Α που είναι η φυσιολογική ασφάλεια για 2,5αρι καλώδιο. Ετσι μόνο θα μπορείς να αλλάξεις καλώδιο στην πορεία και να βάλεις 1,5αρι χωρίς πρόβλημα. Η ασφάλειά σου θα προσδιορίζεται από την αναμενόμενη φόρτιση και ΟΧΙ από το καλώδιο, όπως αυτό θα προκύπτει από την πτώση τάσης.
cescas Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 03:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 03:58 μμ κοιτα κανονικα εχουμε ενα δωματιακι το οποιο εχει οτι θα ειχε κανονικα ενα κανονικο σπιτι δεν μας ειπαν ποσο θα ειναι τα τετραγωνικα του σπιτιου ουτε ποσο θα ειναι το μηκος των αγωγων,το μονο που μας εχουν δωσει ειναι το μηκος του καλωδιου κεντρικης παροχης της εγκαταστασης απο τον μετρητη στον πινακα( 55 m)
miltos Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:00 μμ Ετσι μόνο θα μπορείς να αλλάξεις καλώδιο στην πορεία και να βάλεις 1,5αρι χωρίς πρόβλημα. πορεία = στο μέλον ή πορεία = σε ένα τμήμα της γραμμής?
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:03 μμ Συνεπώς, μόνο αυτό το καλώδιο θα πρέπει να διαστασιολογήσεις για την πτώση τάσεως. Χρησιμοποίησε τους τύπους για μονοφασική ή τριφασική γραμμή, με τα υπολογιζόμενα φορτία που θα έχεις και δες τι ποσοστό πτώσης τάσης θα έχεις. Αν είναι μέσα σε αποδεκτά όρια (<3%) κράτα την ελάχιστη διατομή που χρειάζεσαι. @miltos σε κάποιο τελικό τμήμα της γραμμής. Επειδή ασχολούμαι πολύ με φωτισμούς, μου έχουν τύχει περιπτώσεις που οι ασφάλειες ήταν ΙΙΙ/16Α και το απαιτούμενο καλώδιο στην αρχή ήταν 5Χ16τ.χ. λόγω πτώσεων τάσης, αλλά για να μπορώ να πέσω μέχρι 3Χ2,5 στον προβολέα, ασφάλιζα σαφώς με 16Α.
cescas Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:04 μμ μα μας ειπαν να βρουμε τις διατομες των αγωγων για καθε γραμμη και με τις δυο μεθοδους
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:09 μμ Μόνο ανόητοι θα σας παίδευαν έτσι... Τέλος πάντων, ανά γραμμή, βρες πρώτα τι ασφάλεια χρειάζεσαι, και μετά υπολόγισε τη διατομή με βάση την πτώση τάσης που θέλεις. Αλλά κράτα την ασφάλεια που υπολόγισες στην αρχή, και όχι αυτήν που ασφαλίζει το πιο χοντρό καλώδιο.
spgirl Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:11 μμ cescas, συγνωμη μη με παρεξηγησεις, αλλα στο μαθημα τι κανετε? δε σας κανουν τουλαχιστον ενα παραδειγμα... Εμας η Σαφιγιαννη (θεά) μας εκανε 4 ξεχωριστα παραδειγματα πανω στον υπολογισμο διατομων και πτωση τασεως...
cescas Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 04:14 μμ οκ, ακομα μας ειπαν να κανουμε και μια τεχνικη εκθεση που θα περιεχει τη δομη της ηλεκτρικης εγκαταστασης,μπορεις να μου πει τι πρεπει να κανω ( δεν μας εχουν εξηγησει τιποτα απο ολα αυτα και περιμενουν να τα κανουμε κιολας)!!
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα