zio7 Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 10:10 πμ Σε ένα οικόπεδο θα κατασκευαστούν 3 κτίρια γραφείων. Και τα 3 κτίρια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Σ αυτή την περίπτωση θα γίνουν 3 διαφορετικές μελέτες ΚΕΝΑΚ? Επίσης στο ένα απο τα 3 κτίρια υπάρχουν 4 γραφεία τα οποία δεν εφάπτονται μεταξύ τους, απλά επικοινωνουν με εξωτερικό διάδρομο, σ αυτή την περίπτωση ΚΕΝΑΚ κάνω στο σύνολο του κτιρίου? Και μια τελευταία ερώτηση, αν κάνω 3 διαφορετικές μελέτες, για κάθε ένα κτίριο θα δηλώνω τα άλλα δύο σαν γειτονικά κτίρια για να βγάζω και σκιασμους? Ευχαριστώ...
jof Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 09:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 09:02 μμ Οπως γινότανε η θερμομόνωση πριν δηλαδή κάθε κτήριο ξεχωριστά. Εννοείται οι σκιάσεις θα γίνουν όπως λες αφού είναι κτήρια που διαφορετικά. Ερώτηση : Πως σκέφτεσαι να τα θερμάνεις ? Με ένα λεβητοστάσιο και ένα σύστημα κλιματισμού ? Θα πρέπει να υπολογιστεί η ισχύς του δικτύου διανομής για κάθε κλαδο. Τα γραφεία που έχουν σύνδεση με το ένα κτήριο απο που θερμαίνονται. Βλέπε επίσης ορισμό τι είναι ζώνη. Τι χρήση έχεις ? Είναι ίδια παντού ?
zio7 Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 06:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 06:55 πμ Η χρήση όλων των κτιρίων είναι γραφεία. Το πρώτο κτίριο είναι ανεξάρτητο. Το δεύτερο κτίριο έχει 3 ανεξάρτητα γραφεία και το τρίτο κτίριο έχει 2 ανεξάρτητα γραφεία. Ολα τα γραφεία ανήκουν σε μία ιδιοκτησία - σύλλογο. Η θέρμανση και ο κλιματισμός θα γίνουν με απλά κλιματιστικά τοίχου ( δεν υπάρχει χώρος λεβητοστασίου - κάποια άλλη λύση?) ενώ η προσαγωγή αέρα θα γίνει με ενναλάκτες. Θα βγούν δηλαδή 6 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης? Παραθέτω και το Link με το δίαγραμμα κάλυψης. Ευχαριστώ για την βοήθεια. http://www.sendspace.com/file/iheyya
kcher Δημοσιεύτηκε January 20, 2011 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2011 at 07:33 μμ Εγώ θα έκανα έναν ΚΕΝΑΚ, και θα το λάμβανα υπόψη μου όταν θα όριζα τις θερμικές ζώνες. Δεν υπάρχει λόγος να γίνουν 3 ΚΕΝΑΚ.
zio7 Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 09:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 09:28 πμ Είμαι αναποφάσιστος στο τι να επιλέξω τελικά.Το να κάνω 6 ενεργειακές μελέτες (το ένα μάλιστα κτίριο γραφείων είναι και μικρότερο απο 50τ.μ.) μου φαίνεται υπερβολικό. Απο την άλλη αν επιλέξω να κάνω μια ενεργειακή μελέτη, θα υπολογίσω το Um όλων των κτιρίων μαζί, το οποίο μπορεί τελικά να είναι κάτω απο το επιτρεπτό όριο αλλά δεν θα ξέρω αν το Um και των επιμέρους κτιρίων ξεχωριστά είναι κάτω απο το επιτρεπτό όριο. Τελικά είναι θέμα καθαρά επιλογής μου ή το ένα είναι σωστό και το άλλο λάθος?
cmkapos Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 12:08 μμ Πρέπει να γίνουν 3 επιθεωρήσεις, εφόσον αποτελούν 3 κάθετες ιδιοκτησίες. Και ναι, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου την αλληλοσκίαση.
zio7 Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 01:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 21, 2011 at 01:36 μμ Σαν ιδιοκτησία είναι μια, απλά υπάρχουν 6 άνεξαρτητα γραφεία στο οικόπεδο. Αν βγάλω ένα πιστοποιητικό με 6 διαφορετικές ζώνες?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα