angelos Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 05:24 μμ Πρέπει να εκπονήσω μία μελέτη για ένα τοίχο αντιστήριξης 5 μ. ύψος από οπλισμένο σκυρόδεμα.Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει γίνει εδαφοτεχνική μελέτη και άρα δεν ξέρω ποιές είναι οι σταθερές του εδάφους.(φ,c, κτλπ). Ξέρω 'οτι θα πατήσω πάνω σε βράχο για να στηρίξω τον τοίχο μου και ότι το στηριζόμενο έδαφος έχει προέλθει απο μπάζωμα πριν 15 χρόνια και θα είναι κυρίως βράχια και άσπρουγας.Έχει κανείς εμπειρία ώστε να με συμβουλέψει για τις εδαφικές παραμέτρους που πρέπει να χρησιμοποιήσω?Μήπως υπάρχουν πίνακες με τιμές των εδαφικών παραμέτρων που μπορώ να υπολογίσω με μακροσκοπική εξέταση του εδάφους?(με το μάτι δηλαδή) Βοήθεια....θα ανοίξει η γης να με καταπιεί....
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 05:43 μμ Αν πατάς σε βράχο γιατί ανησυχείς Καλή τιμή ks=250000kN/m2/m σεδ>300 Για το μπάζωμα πάρε τα χειρότερα γιατί μπορεί να βρεις και ψυγεία εκεί μέσα. Στα στατικά προγράμματα υπάρχουν κάποιες καλές τιμές γενικώς για εδάφη. Φυσικά και σε βιβλιογραφία. Με το μάτι πρέπει να έχεις εμπειρία. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί δεν έχουμε. Το πρόβλημα μάλλον είναι στο τί θεμελίωση θα απαιτεί η τοίχος σου και πόσο θα κοστίζει. Με τι πρόγραμμα θα λύσεις?
angelos Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 05:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 05:51 μμ Το πρόβλημα δεν είναι το έδαφός στο οποίο πατάω, αλλά αυτό το οποίο στηρίζω.Αν αλλάξω το φ του εδάφους που στηρίζω από 30 σε 20 η ενεργός ώθηση είναι σαφώς μεγαλύτερη και ο τοίχος ολισθαίνει ή σπαει ή και τα δύο.Το να βάλω τις χειρότερες τιμές εδάφους είναι εύκολο...αλλά δεν είναι αμαρτία να πληρώσει ο πελάτης μου 10-20.000 ευρώ παραπάνω επειδή εγώ δεν αντιμετωπίζω το θέμα επιστημονικα?
angelos Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 06:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 06:03 μμ Αν έχει κανείς υπόψη του, θα ήθελα να μου πει συγκεκριμένα κάποιος, προτεινόμενες τιμές για γωνία εσωτερικής τριβής του εδάφους,γωνία τριβής πέλματος τοίχου-εδάφους και συνοχή εδάφους.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 06:15 μμ δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σου πει τιμές για αυτά εκτός από την περίπτωση βράχου. Πώς μπορεί να ξέρει? angelos αν προτείνεις γεωτεχνική μελέτη δεν θα διαφωνήσω. Έχει σημασία και για τι μήκος μιλάμε, άρα και κόστος μέλέτης σε σχέσημε κατασκεύη. Υ.Γ συμφωνώ με αυτά που λες για το έδαφος, αλλά είναι πολύ σημαντικό και που θεμελιώνω!
angelos Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 06:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 06:34 μμ Το μήκος του τοίχου είναι 40 μ περίπου και θεμελιώνω σε βράχο.Όλο και κάποιος θα έχει λύσει κάτι παρόμοιο...δεν μπορεί.
mantzaras Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 07:07 μμ Αν θες μια εμπειρική εκτίμηση του φ βάλε την τσάπα να σκάψει το στηριζόμενο έδαφος (το μπάζωμα) φόρτωσε ένα φορτηγό και χύστο. Η γωνία του πρανούς θα είναι η γωνία τριβής σε σωρό του συγκεκριμένου εδάφους (ο θεός να το κάνει), αυτό είναι και το κάτω όριο του φ που μπορείς να επικλέξεις. Πολύ μπακάλικο και ακριβό,υπολόγισε μεροκάματα και θα δεις. Για αυτό πάρε ένα τσουβάλι και δώστο σε εργαστήριο, πόσο να βγει? Πριν 2 χρόνια όριο υδαρότητας και κατάξη έκανε γύρω στα 300€. Μπορείς και μόνο με αυτά να ανατρέξεις σε DIN και να πάρεις τιμές. Αλλά και γωνία τριβής και συνεκτικότητα να ζητήσεις δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ επάνω. Το φ=30 παραπέμπει σε μη συνεκτικό έδαφος, που έτσι όπως το περιγράφεις μάλλον δεν είναι συνεκτικό, αλλά πόσο σίγουρος είσαι για το σύνολο του μπαζώματος? Άσε που το 30 ενδείκνυται για κροκάλες και όχι για μπάζωμα με βράχο που μάλλον θα είναι κεφάλια όπως σπάνε από το σφυρί ανακατεμένο με χώμα. Η καλύτερη συμβουλή είναι εργαστήριο. Δεν είναι σπίτι με υπερστατικότητα ο τοίχος, είναι πρόβολος και οποιαδήποτε αστοχία δεν συγχωρείται 2
sundance Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2008 at 10:26 μμ Δεν είναι σπίτι με υπερστατικότητα ο τοίχος, είναι πρόβολος και οποιαδήποτε αστοχία δεν συγχωρείται συμφωνω απολυτα. αρα ή εργαστηριο ή συζητηση με μηχανικους που εκαναν τοιχους καπου κοντα ή διαστασιολογηση (αρκετα) υπερ της ασφαλειας. παντως αν δεν εχει αρκετο υψος ο τοιχος μην το ψυριζεις πολυ(π.χ μεχρι 2 μετρα).
angelos Δημοσιεύτηκε June 24, 2008 at 06:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 24, 2008 at 06:50 πμ Δυστυχώς ο τοίχος είναι 5,5 μ ύψος....και δεν μου δίνουν χρόνο για εργαστήριο...
mantzaras Δημοσιεύτηκε June 24, 2008 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2008 at 10:20 πμ Όταν θα ψάχνουν το σπίτι που θα χει παραπίσω, σε καμιά χαράδρα θα βρουν χρόνο. Αν πιέζεσαι βάλε φ=15 και μη συνεκτικό και βγάλε ένα τέρας αλλά τουλάχιστον θα κοιμάσαι ήσυχος. Κοίτα τα ανακουφιστικά πέλματα που σου λέω για μειώσεις τις ροπές. Βέλτιση επιλογή σημείου αυτή που σου μειώνει την μέγιστη ροπή στον πρόβολο. Θα σου μειώσει και τις διατομές και οπλισμό και πέδιλο
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα