Ας με βοηθήσει κάποιος συνάδελφος στο εξης σχετικό : Με το θέμα σενάζ που θα παει στην στεψη της φερουσας τοιχοποιιας, τι μπορω να κάνω ωστε αυτο (σεναζ) να μην είναι ορατό από τις οψεις του κτίσματος, αφού θέλω εξωτερικά να φαίνεται μόνο η πέτρα της τοιχοποιιας? Με δεδομένα τα εξής : Πάχος φερουσας τοιχοποιιας 50εκ. , διαστάσεις σενάζ 50εκΧ20εκ.

Ευχαριστω εκ των προτέρων

  • Απαντήσεις 25
  • Created
  • Τελευταία απάντηση
Δημοσιεύτηκε
Κάνε το διάζωμα (σενάζ) 40x20, περασιά με την εσωτερική παρειά του τοίχου.

Στα 10cm που μένουν θα βάλεις φιλετάκια πέτρας.

Ακριβώς έτσι, με μια μικρή κατασκευαστική διευκρίνηση : καλό είναι πρώτα να κατασκευάσεις τη μύτη των 10 εκ. σε συνέχεια του τοίχου σου και μετά να ρίξεις το σενάζ, έτσι ώστε να δέσει τις πέτρες εσωτερικά καλύτερα.

Δημοσιεύτηκε

Θέλω να πιστεύω οτι θα δουλέψει και ετσι το σεναζ αν και μειωνουμε σημαντικα την αδρανεια του στον ισχυρο αξονα. Συνδετήρες Φ8/20 και διαμήκη στις γωνίες Φ16.

Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας!