Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Σε υπάρχον βιομηχανικό δάπεδο έχουν γίνει ρωγμές , μικρού πλάτους. Τι επισκευή μπορεί να γίνει στις ρωγμές αυτές? Επάνω στο βιομηχανικό υπάρχει κίνηση βαρέων οχημάτων.

Με το να γίνουν ενέσεις ρητίνης υπάρχει πρόβλημα να μην γεμίζουν ποτέ γιατί μπορεί να χύνεται η ρητίνη κάτω απο το δάπεδο μπετού.

Δημοσιεύτηκε

Καμία μέθοδος δεν μπορεί να αποκαταστήσει την συνέχεια. Η μόνη εφικτή λύση είναι διεύρυνση των ρωγμών με αρμοκόφτη και σφράγισμα με ασφαλτική μαστίχη ή άσφαλτο.

Δημοσιεύτηκε

+1 από εμένα Αλέξη, η δημιουργία αρμών και η ελαστική σφράγιση τους αποτελεί μονόδρομο σε τέτοιου είδους βλάβες.

Δημοσιεύτηκε

Να ρωτήσω τί είδους ρωγμές? Εαν είναι απλά δομητικές AlexisPap έδωσε την λύση. Εαν ειναι υπο-οπλισμένο για τα σημερινά φορτία μπορεί να χρειαστεί επιπλέον ενίσχυση.

Δημοσιεύτηκε

Η λύση που είπατε είναι αδύνατη. Οι ρωγμές δεν πάνε ευθεία. Πάνε σταν φίδι. Ο αρμοκόφτης δεν μπορει να πηγαινει ζικ ζακ και εκτος αυτου θα φαίνεται και άσχημα.

Νομίζω οτι με ενέσεις μπορεί να γίνει κατι αλλα και πάλι θέλει πατέντα.Για να μην διαχυθούν οι ρητίνες παντού απο κάτω.

Δημοσιεύτηκε

κάνε αυτά που σου είπαν. αν είναι πολλές κάνε καρέ # και κλείσε τις άλλες. αν τώρα είναι αυτό που είπε ο ροδόπουλος απαιτείται ενίσχυση αφού προηγηθεί οπωσδήποτε έλεγχος εναθράκωσης

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Πιθανότατα οι ρωγμές δημιουργήθηκαν επειδή δεν κόπηκε το δάπεδο με αρμοκόπτη στις επόμενες 2-3 μέρες από την κατασκευή του. Η μοναδική λύση είναι αυτή που σου είπαν παραπάνω

Δημοσιεύτηκε

τι είδους ρωγμές είναι?(εννοώ τα αίτια εμφάνισης)

οι ρωγμές διευρύνονται καθόλου?

την απάντηση (για την επισκευή) θα σου τη δώσει η αιτία δημιουργίας τους

 

το μικρό πλάτος που λες πόσο είναι?

τι προβλήματα δημιουργούν?

το να τις αφήσεις απλά και να μην γίνει καμία επισκευή παίζει καθόλου (εφόσον δεν δημιουργούν προβλημα και δεν διευρύνονται)?

Δημοσιεύτηκε

εχουμε ενα παρομοιο προβλημα. οι ρογμες διευρινονται σιγα σιγα αλλα ειναι μονο απο επανω και ειναι πλακα. ξεκινησαν σαν τριχα και τωρα ειναι περιπου 1mm και εχουν βαθος τουλαχιστον 50mm σε μια πλακα που ειναι 150mm. εχει καποιους κρανδασμους και βαρος απο επανω. το λογικο δεν ηταν η ρογμη να ειναι απο κατω??για να γινει απο επανω δεν συμαινει οτι η πλακα σηκωθηκε?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.