CiscoFreak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Χαιρετώ το χρήσιμο forum και όλους τους συναδέλφους! Είμαι ηλεκ/γος μηχ/κός Τ.Ε. και μου ανατέθηκε να βρω το λόγο που πέφτει η ασφάλεια της ΔΕΗ όταν μπαίνει σε λειτουργία κλιματιστικό επιδαπέδιο αγνώστου ισχύος (μάρκας makito, ούτε manual δεν βρίσκει κανείς) σε σουπερ-μάρκετ με 3φασική παροχή. Υπάρχουν ψυγεία και μηχανήματα κοπής στο χώρο που κάποια έχουν cosf=0,8 οπότε πιθανόν όταν μπαίνει το κλιματιστικό σε λειτουργία αν υπάρχει άνιση κατανομή φορτίων να έχουμε ρεύματα στον ουδέτερο. Καταρχήν δεν έχω ακόμα κοιτάξει αν ο μικρουατόματος της ΔΕΗ είναι 63Α (ο πίνακας έχει 50Α) και τι χαρακτηριστικής είναι κάθε ένας. Το να αλλάχθεί ένας μικροαυτόματος Β με C προφανώς δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Στο θέμα μας λοιπόν: Αφού κάνω μια μελέτη ύστερα από αυτοψία και καταγραφή των φορτίων της εγκατάστασης, θα κληθώ πιθανόν να φτιάξω μια τεχνική έκθεση ώστε να έρθει ο εργολάβος της ΔΕΗ και να δει το πρόβλημα. Τι πρέπει να περιέχει η έκθεση αυτή; Περιγραφή κτιρίου, ισχυρά-ασθενή, περιγραφή του προβλήματος, κατόψεις και σχέδια αναχωρήσεων...; Το κτίριο είναι παλιό πάντως.
Vassilis.K. Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 CiscoFreak, 1. Λειτουργούσε ποτέ το κλιμαστικό χωρίς πρόβλημα, έγινε προσθήκη φορτίων, ή αφορά εγκατάσταση νέου κλιματιστικού ? 2. Τι είδους τεχνική έκθεση είναι αυτή ? Σου τη ζήτησε η ΔΕΗ ? Δεν νομίζω ότι ο εργολάβος θα ασχοληθεί με εκθέσεις. Σωστά θα καταγράψεις τα φορτία της εγκατάστασης για να έχεις μια εικόνα. Μπορεί απλά λόγω προσθήκης φορτίων να χρειάζεστε επαύξηση. Σημαντικό: κάνε έλεγχο για ανισοκατανομή της φόρτισης φάσεων (συχνό πρόβλημα λόγω των πρόχειρων και πλημμελών επεμβάσεων/ εγκαταστάσεων). Δεν ξέρω αν σε πρόλαβα, πέρασαν και μέρες.
CiscoFreak Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2014 (edited) Φίλε και συναδελφε Βασίλη ευχαριστώ για την απάντηση. Τελικά το σουπερ-μαρκετ έκλεισε τότε και δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια. Εκτιμώ τη συμβουλή σου. Τώρα τρέχουμε με τις εξετάσεις για τους Ενερ. Επιθεωρητές. Θα πέσει γέλιο... Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητα στο προφίλ σας. miltos Edited Μάιος 29 , 2014 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα