roberic Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2011 Γεια χαρά. Στο πίσω μέρος της ΥΔΕ οπου και δηλώνονται τα φορτία δεν καταλαβαίνω τα εξής: ρευματοδότες(μέχρι 3 σε κύκλωμα (10Α?)) = ..Χ(200W?), ρευματοδότες(περισσότεροι απο 3 σε κύκλωμα 10Α) = ..Χ(100W?). Αν για παράδειγμα έχω σ' ένα σπίτι τρείς γραμμές με ρευματοδότες.Η πρώτη ενισχυμενη με έναν μόνο, η δεύτερη με 3 και η τρίτη με 5 τι δηλώνω?Απ'ότι ξέρω σε κάθε κύκλωμα ρευματοδοτών για καθε πρώτη απο τρεις πριζες θεωρουμε 2Α φορτιο και 0.5Α για καθε επομενη.Για να το κανω και πιο λιανα ποσσες πριζες θα βαλω 200w και ποσες 100w? ευχαριστω
stayros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Οι πρώτες 3 λογαριάζονται ως 200w. Η κάθε επιπλέον πρίζα 100w. Όμως μιλάει για κύκλωμα φωτισμού. Οι ενισχυμένες λογαριάζονται σύμφωνα με το φορτίο.
roberic Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 μιλαμε για κυκλωματα ρευματοδοτων.το διευκρινιζει παραπανω, κυκλωματα φωτισμου και ρευματοδοτων.Δηλαδη στο κυκλωμα 3 ρευματοδοτων εχω 3χ200 και στο κυκλωμα 5 ρευματοδοτων εχω 3χ200 και 2χ100?εχω μπερδευτει
stayros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Άλλαξε στο έντυπο το "κύκλωμα φωτισμού" σε "κύκλωμα 10Α". Κατά τα άλλα ισχύει ότι σου είπα.
roberic Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 αν δεν εχω καθολου ρευματοδοτες σε κυκλωμα φωτισμου αλλα ξεχωριστες γραμμες για τους ρευματοδοτες, δεν τους δηλωνω καθολου στην ΥΔΕ?
stayros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Αν είναι σε κύκλωμα 10Α τις δηλώνεις όπως σου είπα παραπάνω. Αν είναι ενισχυμένες βάζεις το φορτίο που θα τροφοδοτούν.
roberic Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 συμπερασμα δεν εβγαλα ακομη
cmkapos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Απλά σου λέει το εξής: Εγώ, η ΔΕΗ έχω δεχτεί ότι οι ενισχυμένοι ρευματοδότες, λόγω και του ετεροχρονισμού, αν είναι μέχρι 2 σε ένα ανεξάρτητα ασφαλισμένο κύκλωμα, έχουν προσδοκώμενο φορτίο 200W ο καθένας, έτσι, αν έχεις 15 τέτοιους ρευματοδότες, θα υπολογίσεις φορτίο 200Χ15 = 3000W. Οταν είναι απλή γραμμή (π.χ. απλές πρίζες δίπλα στο κρεβάτι) και έχεις 3 και παραπάνω ρευματοδότες στο ίδιο κύκλωμα, τότε το προσδoκώμενο φορτίο για καθένα είναι 100W, συνεπώς αν έχεις π.χ. άλλους 15 τέτοιους, θα υπολογίσεις 1500W. Από εκεί και πέρα, αν έχεις dedicated γραμμή ρευματοδότη που πάει σε ένα πλυντήριο αποκλειστικά, τότε βάζεις το φορτίο της συσκευής (π.χ. 2000W) στη θέση με τα αποσιωπητικά όπου συμπληρώνεις εσύ. Που ήταν το δύσκολο;
roberic Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2011 τωρα συνεννοηθήκαμε.οκ.ευχαριστω
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα