deathlok Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2011 Θεωρώ (δεν ξέρω) ότι μιλάμε για κλασσικό μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης με δύο (ή και παραπάνω σώματα) σε κάθε βρόχο. Οπότε το πρώτο σώμα παίρνει ΔΤ (προσεγγιστικά) 75-55 δλδ ενεργό θερμοκρασία 65. Το δεύτερο σώμα τώρα στο κύκλωμα η ενεργός του θερμοκρασία θα είναι ακόμα μικρότερη (ακόμα και αν ο διακόπτης του μονοσωλήνιου στο πρώτο σώμα έχει ρυθμιστεί στο 50% (σύνηθες ρύθμιση). Αυτό λέω για τα κυκλώματα. (αν μιλάμε για δισωλήνιο απλά ξέχασε τα παραπάνω δεν ισχύουν) Πρόσεξε επίσης διότι οι αντλίες θερμότητας τα βρίσκουν σκούρα στις χαμηλές θερμοκρασίες (ακόμα και οι inverteR) Υ.Γ. όταν λες θερμίδες βάσει καταλόγου εννοείς μετά την διόρθωση της ενεργού θερμοκρασίας. Υ.Γ. 2 έτσι όπως το βλέπω εγώ για να μην πονοκεφαλιάζεις και να μην ρισκάρεις θα άλλαζα τον λέβητα με αντλία θερμότητας αντίστοιχης απόδοσης, Ακόμα και να είναι υπεδιστασιολογημένο το σύστημα δεν μπορείς με τα θηρία σώματα να βάλεις την σωστή αντλία (δλδ αυτή που κανονικά φτάνει για να καλύψει τις θερμικές ανάγκες)