tkostis Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 09:18 πμ Καλημέρα συνάδελφοι Σε στατικό έλεγχο σε πολεοδομία μου ζητήσαν να βάλω στον ξυλότυπο οροφής υπογείου λεπτομέρεια όπλισης ανοίγματος σε τοιχείο επειδή έχω κάποια παράθυρα. Βέβαια στον υπολογισμό όπου έχω ανοίγματα έχω υπολογίσει δοκάρι από πάνω και το τοιχείο θα είναι κάτω από το άνοιγμα. Γνωρίζει κανείς πως μπορώ να βρω ένα τέτοιο αρχείο λεπτομέρειας για να το βάλω στον ξυλότυπο? Ευχαριστώ πολύ. Παρατήρηση: Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
ilias Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 09:36 πμ Συνάδελφε διάβασε το παρόν θέμα, θα βρεις τόσο σχέδια όσο και κατασκευαστικές φωτογραφίες. Επίσης διάβασε και το θέμα Ανοίγματα σε τοίχωμα υπογείου Και για ευρύτερη ενημέρωση το θέμα Οπλισμός συζευγμένων τοιχείων 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 10:21 πμ Με τον τρόπο που έχεις κάνει την επίλυση και τον ξυλότυπο δεν θέλει λεπτομέρεια.
tkostis Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 10:36 πμ Με τον τρόπο που έχεις κάνει την επίλυση και τον ξυλότυπο δεν θέλει λεπτομέρεια. Το ξέρω αλλά μου το ζήτησε στον έλεγχο η πολεοδομία οπότε πρέπει να το βάλω αναγκαστικά.
nik Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 11:08 πμ Η πολεοδομία σου ζητάει ουσιαστικά να ελέγξεις τις σχέσεις 18.10 και 18.11 του ΕΚΩΣ για να δεις εάν χρειάζεται διασδιαγώνιος και μετά κάνεις το σχήμα 18.24 με ή χωρίς διασδιαγώνιο ανάλογα τι θα σου βγει.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2011 at 04:07 μμ Δεν συμφωνώ nik. Αφού στο μοντέλο έχει υπολογίσει τοίχωμα-δοκό-τοίχωμα τότε θέλει μια λεπτομέρεια αυτού του πράγματος (κακώς για εμένα). Αν δεν έχεις δώσει αριστερά και δεξιά του ανοίγματος κολώνες τότε δείξε την λεπτομέρεια όπως δείχνει το Σχ Σ18.25 του ΕΚΩΣ, την δοκό που έχεις μελετήσει ψηλά και το τοίχωμα κάτω από το άνοιγμα. Αν έχεις δώσει όμως κολώνες, τότε σχεδίασε όπως είναι το μοντέλο σου. Μήπως όμως δεν κατάλαβε πως στο μοντέλο έχεις υπολογίσει την πραγματική κατάσταση;
nikosantona Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 06:55 πμ Εχω διαφωνία με συνάδελφο σχετικα με παραθυρο σε τοίχωμα, εγώ συνηθως εκανα οπή με περιμετρικα κρυφουποστηλωματα για οπλισμο, 0.70χ- 0.75y διαστασεις παραθύρου ο συνάδελφος θέλει δοκαρί με παράθυρο υψος 2.20 Τελικά ποιο είναι το σωστό ? ( το δο κάρι είναι 0.60 cm μήκος) Θα ήθελα μια απάντησσ παρακαλώ
nik Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 07:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 07:59 πμ Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λες αλλά γιατί δεν κάνεις και δοκάρι και υποστυλώματα ?
KF Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 10:25 πμ (edited) Ειναι τοιχωμα υπογειου;Αν ναι τοτε ο ΕΚΟΣ εχει διαταξη για το πως θα γινει (&18.5.8 ) Edited February 15, 2018 at 10:25 πμ by KF
ilias Δημοσιεύτηκε February 4, 2022 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2022 at 07:45 μμ Βάσει EC υπάρχει πρόβλεψη για το ποσοστό που μπορεί να καταλαμβάνει μία τρύπα (για παράθυρο) σε τοίχωμα ανωδομής (πχ στον πυρήνα μιας σκάλας); Στον ΕΚΩΣ υπήρχε πρόβλεψη για διάτασξη οπλισμού περιμετρικά της τρύπας. Στον EC έχουμε κάτι αντίστοιχο;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα