a025085 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Αγαπητοί Συνάδερφοι, Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι επιτρεπτό σε περίπτωση που το δίκτυο της ΔΕΗ είναι ΤΤ, να γίνει ουδετερογείωση στον γενικό πίνακα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (μόνο σε αυτόν και σε κανένα άλλο σημείο). Ευχαριστώ.
cmkapos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Ποτέ!! Πρέπει ο ουδέτερος να κατευθυνθεί στον μετρητή της ΔΕΗ και σε εκείνο το σημείο να γειωθεί.
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2011 Σε ΤΤ συστήματα δεν πρέπει να συνδέεται ο αγωγός προστασίας με τον ουδέτερο. Ο ουδέτερος γειώνεται μόνο από τη ΔΕΗ με δικές της γειώσεις. Στο ΤΤ ο ουδέτερος αποκτά τάση ως προς τη γη κάθε φορά που γίνεται ένα σφάλμα L-PE σε οποιδήποτε σημείο του δικτύου. Δεν είναι λοιπόν επιθυμιτό να μεταφέρεται αυτό το δυναμικό στα γειωμένα τμήματα των εγκαταστάσεων (τα οποία είναι εκτεθιμένα στον άνθρωπο, βλέπε κουζίνες, θερμοσίφωνες, φωτιστικά κλπ). Αντίστοιχη περίπτωση υπάρχει στο ΤΝ όταν συμβεί σφάλμα γης. Εκεί η αντίσταση γείωσης του ουδετέρου είναι μικρή και το δυναμικό που αναπτύσσεται συνήθως δεν είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω τα μεγέθη στο ΤΤ για να έχω αίσθηση του πόσο επικίνδυνη είναι η σύνδεση Ν-PE. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα