Αυτά που σας παραθέτω ειναι παρμένα απο το site του pitta ο οποιος κατασκευαζει τα υλικα για τη χρηση που θες.

 

Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.

 

Στην θεμελιακή γείωση συνδέονται ισοδυναμικά:

 

* ΔΕΗ

* ΟΤΕ

* Η/Υ

* ΕΥΔΑΠ

* ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

* Σωλήνας παροχής καυσίμων με καθοδική προστασία

* Αντικεραυνική προστασία

 

Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται με διακριβωμένο όργανο από επίσημο φορέα διακρίβωσης και θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση μέτρησης από αρμόδιο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο, η οποία θα χρησιμοποιείται στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, κλπ.).

 

Για την σύνδεση χάλκινου στοιχείου με χαλύβδινο, χρησιμοποιείται ειδικός διμεταλλικός σύνδεσμος με ενδιάμεσο πλακίδιο ΙΝΟΧ, ή διμεταλλική ταινία Cupal, πλάτος 40 mm – μήκος 500 mm, (Cu/Al).

 

Υλικά γείωσης εκτός σκυροδέματος και εντός εδάφους θα πρέπει να είναι χάλκινα (Cu) ή ανοξείδωτα (ΙΝΟΧ).

 

 

Τα τελευταια καλυπτουν και ενα αλλο θεμα περι μονωσης της γειωσης για τη μη διαβρωση της.Οσο για το όργανο με το οποίο μετριέται η αντίσταση γείωσης ονομαζεται megger και ειναι ενα ομώμετρο το οποίο δείνει υψηλότερη ταση απο τα κοινά ομώμετρα στο υπό δοκιμή υλικό ώστε να μετρούνται χαμηλές τιμές αντίστασης ή ακόμα μετράει και μόνωση.

Δημοσιεύτηκε

H γείωση της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας δεν διαφέρει από τις άλλες γειώσεις ως προς τον τρόπο μέτρησης. Η μέτρηση γίνεται με όργανο που ονομάζεται γειωσόμετρο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Πιο συνηθισμένη είναι η μέθοδος των τριών ηλεκτροδίων.

 

Υπάρχει αρκετή πληροφορία στο internet. Δες πχ αυτό: http://www.electro-specialties.com/technical/downloads/Grounding%20Measurements.pdf

 

Η αντίσταση της θεμελιακής γείωσης θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1,0 ΟΗΜ.
Δεν υπάρχει απαίτηση για την αντίσταση της γείωσης σε συνάρτηση με το είδος της, οπότε δεν ισχύει το παραπάνω. Η απαιτούμενη αντίσταση καθορίζεται από τον σκοπό που εξυπηρετεί.
Δημοσιεύτηκε

Ναι, ετσι ειχαμε μαθει στη σχολη,δεν ξερω βεβαια μηπως υπαρχει και κατι αλλο.

Κατι ποιο συγχρονο ισως.....

Δημοσιεύτηκε
.

 

 

 

Τα τελευταια καλυπτουν και ενα αλλο θεμα περι μονωσης της γειωσης για τη μη διαβρωση της.Οσο για το όργανο με το οποίο μετριέται η αντίσταση γείωσης ονομαζεται megger και ειναι ενα ομώμετρο το οποίο δείνει υψηλότερη ταση απο τα κοινά ομώμετρα στο υπό δοκιμή υλικό ώστε να μετρούνται χαμηλές τιμές αντίστασης ή ακόμα μετράει και μόνωση.

 

Την αντίσταση γείωσης την μετράμε με ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟ και με MEGGER μετράμε την αντίσταση μόνωσης.

Δημοσιεύτηκε

Την αντικεραυνική προστασία την βάζουμε στον ισοδυναμικό ζυγό ΜΟΝΟ αν έχουμε χαμηλή αντίσταση γείωσης (<1,0Ω) αλοιώς υπάρχει κίνδυνος επιστροφής της υπέρτασης στα μεταλλικά στοιχεια της εσωτερικής εγκατάστασης.

Δημοσιεύτηκε

Ούτως ή άλλως η επαγόμενη τάση στο δίκτυο κατά την διάρκεια του κεραυνού δεν είναι πολλά kV; Επιπλέον, ένας κεραυνός των 200kA ανεβάζει τάση 200V για αντίσταση 1mΩ... Καμία γείωση δεν φτάνει τόσο χαμηλή αντίσταση, ούτε καν ο αγωγός της γείωσης...

  • 3 years later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα Συνάδελφοι,

 

είναι δυνατό να μετρηθεί η τιμή της αντιστάσεως γειώσεως με ψηφιακό πολύμετρο ; 

Edited by Antiermitianos

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.