dimitris85. το τεύχος που θα παρουσιάσεις θα έχει επίλυση του 2/όροφου αλλά θα αναφέρει και τα δεδομένα για την πρόβλεψη των άλλων δύο ορόφων.

Λάθος Faethon (αν εννοείς κάτι άλλο συγνώμη).

Θα έχει επίλυση για 4-οροφο, αλλά θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα μόνο των δύο ορόφων.

Και η θεμελίωση για 4-οροφο φυσικά.....................όλα για 4-οροφο.

Δημοσιεύτηκε (edited)

ilias δεν θα παρουσιάσει την επίλυση των προβλεπόμενων ορόφων. (όταν λέω επίλυση εννοώ και την διαστασιολόγηση)

Σαφώς θα επιλύσει όλο το μοντέλο ώστε να έχει την πρόβλεψη μέσα....

Το ίδιο λέμε :)

 

υ.γ. Αλλά στην ερώτηση που έκανα παραπάνω δεν πήρα απάντηση..

Edited by Faethon11
Δημοσιεύτηκε

Δηλαδή για να καταλάβω, λέτε στον dimitris85 να παρουσιάσει τεύχος για το 4/όροφο αλλά να κατασκευάσει με τον δυσμενέστερο οπλισμό μεταξύ 2/όροφου και 4/όροφου;

Αν εννοείς αυτην την ερώτηση, έχει απαντηθεί από τον Ηλία και έτσι πρέπει να γίνει.Επίλυση για το 4όροφο, αναφορά παντού γιοα την πρόβλεψη, τεύχος με το 4όροφο, σχεδιασμός ξυλότυπων μόνο οι όροφοι που βγαίνει η άδεια, οπλισμοί από την επίλυση του 4όροφου.

Δημοσιεύτηκε

Εγω συναδελφε τρεχω και τις δυο περιπτωσεις (εργο που θα κατασκευαστει τωρα με την αδεια και εργο με τις προβλεπομενες προσθηκες)

Προφανως κατασκευαζεται το δυσμενεστερο .

 

Η ερώτησή μου προκλήθηκε από αυτήν την αναφορά. Είναι όμως κάτι που έχει ξαναγραφτεί και για αυτό ρώτησα....

 

υ.γ. Αυτό που λές εσύ manolis_gon αλλά και ο ilias είναι αυτό που λέω και εγώ (και που είναι η ορθή πρακτική), με την διαφοροποίηση πως εγώ προτείνω να επιλυθεί αρχικά σκέτο το 2/όροφο, να βρεθούν οι διατομές που θα δώσουν επάρκεια στο 2/όροφο, μετά να γίνει προσθήκη των προβλέψεων, να επιλυθεί όλο το κτίριο πλέον και να παρουσιαστούν ξυλότυποι του 2/όροφου με την πρόβλεψη.

Δημοσιεύτηκε

Ετσι παίρνεις ακόμα μια πληροφορία και θα μπορείς να κάνεις σύγκριση των οπλισμών.

Δημοσιεύτηκε

Μα αν κατάλαβα καλά ο KF λέει πως αν λύνοντας το 2όροφο (χωρίς πρόβλεψη) έχεις δυσμενέστερους οπλισμούς από ότι θα έχει το 4/όροφο, να οπλίσει με τους δυσμενέστερους.

Και τι τεύχος θα παρουσιάσει;

 

Εκτός αν δεν κατάλαβα καλά αυτό που λέει ο KF.

Δημοσιεύτηκε

Μάλλον θεώρησε ότι θα πάρει δυσμενέστερα από το 4-οροφο.

 

Πάντως μπορεί να κάνει έλεγχο για το 2-οροφο και εάν δει κάποιες δυσμένειες να τις περάσει de facto εξ΄ αρχής στην επίλυση του 4-οροφου.

Δημοσιεύτηκε (edited)

αν λύνοντας το 2όροφο (χωρίς πρόβλεψη) έχεις δυσμενέστερους οπλισμούς από ότι θα έχει το 4/όροφο, να οπλίσει με τους δυσμενέστερους.

 

μπορει να συμβει. πρεπει να γινει μια συγκριση.

 

 

Όταν έχουμε σύζευξη πλαισίου (διατμητικού συστήματος) με τοίχωμα, πρέπει να συγκεραστεί η διαφορά στον τρόπο παραμόρφωσης εκάστου συστήματος.

 

Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη έντασης στο διάφραγμα που κάνει την σύζευξη:

- Στους υψηλούς ορόφους, το πλαίσιο λαμβάνει πρόσθετη καταπόνηση (οριζόντια) από το τοίχωμα.

- Στους χαμηλούς ορόφους, το τοίχωμα ανακουφίζει το πλαίσιο, αναλαμβάνοντας πρόσθετη τέμνουσα.

 

πολυ σωστο!!!

 

να και μια οπτικοποιηση αυτου:

post-102-0-76283800-1341301415_thumb.jpg

Edited by sundance
  • Upvote 1

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.