Όχι δεν το έκανα γιατί δεν έχω πάρει το τελικό ΟΚ από τον πελάτη και δεν είναι τώρα να μπαίνουμε σε διαδικασία να κάνω μελέτη και να μετά να μην θέλει να προχωρήσει.

 

Φαντάζομαι έτσι όπως το λες θα τον περνάει τον έλεγχο με του '85...

 

Αλλά μάλλον θα διατηρηθεί ο φορέας για αρχιτεκτονικούς λόγους...

 

Brasco, ευχαριστώ για την απάντηση...

Link to comment
Share on other sites

Σου εύχομαι να πάρεις τη δουλειά..

Όπως ξέρουμε, αν κάνεις ότι λέει η αρχική άδεια για την προσθήκη, δεν ελέγχεις υπάρχον.

Αν αλλάξεις το φορέα, φυσικά και μπορείς να σταματήσεις υποστηλώματα. Τοιχεία δεν θα μπορούσες να σταματήσεις ή να μικρύνεις (με βάση μια εγκύκλιο που βγάλανε πριν λίγα χρόνια), εκτός αν αποδείκνυες ότι το ηv είναι οκ στη βάση χωρίς συνυπολογισμό των τοιχείων που κόβεις.

Αν αλλάξεις το φορέα, θα δεις αν έχεις το 1,10 ή θα κάνεις έλεγχο με Α.Κ. '85.

Ποιοτικά για zoellner, είναι γνωστό ότι δεν έχουν ακαμψία, εκτός αν έχεις περιμετρικά δοκάρια με μεγάλη κρέμαση. Οπότε, τετραώροφο με zoellner έχει θέμα σε μακρινό, βαθύ, δυνατό σεισμό, κυρίως στα στοιχεία πλήρωσης λόγω μεγάλων σχετικών μετατοπίσεων. Κατά τα άλλα, ως "πλαίσιο" (ανάλογα και τι δοκάρια έχεις και πως είναι οι συνδετήρες στις κολώνες) έχει μεγαλύτερη πλαστιμότητα από το να είχες και τοιχεία. Ελπίζω να μην έχει τζαμαρίες-πιλωτή στο ισόγειο. Μια λύση είναι και η προσθήκη μεταλλικών στα φατνώματα.

 

Υ.Γ.: Τώρα είδα ότι έχει πιλωτή, αλλά τουλάχιστον έχει ε=0,12. Οι ποιότητες των υλικών είναι θεμιτές από αντισεισμική άποψη (Stahl I για συνδετήρες και B225). Δε θυμάμαι αν δικαιούσαι και προσαύξηση τάσεων λόγω σκλήρυνσης στον υπολογισμό..

Edited by Alex99
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Αγαπητοι συναδελφοι καλησπερα σας!

 

Μια ερωτηση θελω να σας κανω για κατι που ακουσα σε συζητηση μεταξυ συναδελφων για προσθηκη οροφου σε υφισταμενο του '60.

 

Υπαρχει καπου καποια διαταξη (σε ΕΑΚ, EC8, ΚΑΝΕΠΕ) που να επιβαλλει για τη μελετη της προσθηκης χωρις πλακα οροφης (κατακορυφα + δοκους + στεγη + ψευδοροφη) να ληφθει q=1.5 ενω εαν ο νεος οροφος εχει πλακα (διαφραγματικη λειτουργια -> δευτερευων μηχανισμος διαχυσης σεισμικης ενεργειας) επιτρεπει να αυξησουμε το συντελεστη συμπεριφορας?

 

Εγω δεν εχω υπ' οψιν καποια διαταξη κι ενω με το που το ακουσα διαφωνησα, ειπα να το ψαξω λιγακι να δω μηπως σκεπτομαι αδικως για το συναδελφο που το ανεφερε, αλλα δε βρηκα κατι.

Εχει δει ποτε κανεις καποια τετοια κανονιστικη διαταξη?

 

Ευχαριστω!

Link to comment
Share on other sites

δεν τ εχω διαβασει καπου αλλα αυτο που σκεφτομαι ειναι μηπως λογω ελλειψης διαφραγματος να αποφυγει τον ικανοτικο. με αυτον τον τροπο.....

Link to comment
Share on other sites

Εννοεις πως η ελλειψη διαφραγματος ισως επιβαλλει q=1.5 για αποφυγη ικανοτικου?

Η αποφυγη ικανοτικου ειναι ενα θεμα-στοχος για μια προσθηκη, πολυ λογικο.

Ωστοσο το διαφραγμα δεν ειναι το στοιχειο εκεινο που θα οδηγησει την κατασκευη σε πλαστιμη συμπεριφορα ωστε η υπαρξη του ή μη να διακυβευει το συντελεστη q.

 

Θελω να πω εν ολιγοις πως δε βλεπω συνδεση της διαφραγματικης λειτουργιας με το συντελεστη συμπεριφορας!

 

Εξ ου και η απορια μου για το ενδεχομενο υπαρξης τετοιας διαταξης..

Link to comment
Share on other sites

Μια ερωτηση θελω να σας κανω για κατι που ακουσα σε συζητηση μεταξυ συναδελφων για προσθηκη οροφου σε υφισταμενο του '60.

Τα κτίρια εκείνης της περιόδου δεν είχαν δυνατότητα ικανοτικής συμπεριφοράς και γι' αυτό το q=1,5

Link to comment
Share on other sites

Το q=1,5 απαιτείται διότι ένα κτίριο του 1960 δεν θεωρείται ότι έχει πλαστιμότητα.

Αυτό για το υπάρχον.

 

Για την προσθήκη μπορείς να πάρεις ό,τι q επιθυμείς, ακόμα και q=3,5 (Ε.Α.Κ.)

Link to comment
Share on other sites

Το q=1,5 απαιτείται διότι ένα κτίριο του 1960 δεν θεωρείται ότι έχει πλαστιμότητα.

Αυτό για το υπάρχον.

 

Για την προσθήκη μπορείς να πάρεις ό,τι q επιθυμείς, ακόμα και q=3,5 (Ε.Α.Κ.)

Πιστεύεις φίλε μου Ηλία ότι επειδή πήραμε q=3,5 στον πάνω όροφο το κτίριο θα λειτουργήσει ικανοτικά?

 

Εγώ προσωπικά αμφιβάλω.

 

Από την άλλη το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι αυτή η διαδικασία του ΕΑΚ είναι για τα καπνά!!!!!

 

Αν επιτρέπεις κύριε προσθήκη σε υφιστάμενο χωρίς ενισχύσεις τότε διαστασιολόγησε την προσθήκη σύμφωνα με τα εντατικά που προκύπτουν από τον κανονισμό της εποχής κατασκευής του παλιού και όχι με ΕΑΚ!!!!

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.