terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Κατα ΚΑΝΕΠΕ ολη την προσθετη ενταση την παραλαμβανει ο μανδυας..(αν θυμαμαι καλα) Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 πάει, όπως πάμε φέτος δεν προκειται να δουλέψω καθόλου, άμα ακούω περι "προσθετης έντασης" στον μανδύα, ντράβαλα θα έχουμε πάλι edit: συζητήστε με συνεργεία σοβαρά, σοβαρών εταιρειών, τι μελέτες εφαρμόζουν στις ενισχύσεις και αν ακούσετε pushover και "μανδύας+παλιο υποστύλωμα" εχώ θα ασχοληθώ με το κέντημα Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 πάρε το statik της cubus τότε Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Μα οι λυσεις που εχεις δεν ειναι κ απειρες.... 1. Μανδυας εκτοξευομενου σκυροδεματος 2. Κοστουμι χαλυβδινων ελασματων 3. Κοστουμι με συνθετα υλικα Ενα εξαμηνο με τον κ. Τασιο στο μεταπτυχιακο ειχαμε πηξει στον μανδυα απο εκτοξευομενο σκυροδεμα... Σε διημεριδα που ειχε γινει πριν κανα 2μηνο με θεμα "προσεισμικος ελεγχος και ενισχυσεις" το 90% των λυσεων απο εμπειρους μελετητες ηταν μανδυας με εκτοξευομενο σκυροδεμα. 1 λυση αν θυμαμαι καλα με ανθρακονηματα κ 2-3 ερευνητικες λυσεις με χιαστι συνδεσμους, καλωδια κτλ.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 σωστά μανδύας, όχι μανδυας+υπάρχων υποστύλωμα, όχι μανδύας που παιρνει την πρόσθετη ένταση, αλλά μανδύας που παίρνει ΟΛΗ την ένταση στα υποστυλώματα γενικά ειναι λυμενο το θέμα αρκει να μην κάνεις pushover στη θεμελίωση έχει λυθεί και αυτό, ξήλωμα όλα και ραντιέ, αλλά ραντιέ με κουτιά στις θέσεις των πεδίλων υπάρχει ένα θεμα με τις δοκούς και τους κόμβους σε μεγάλης κλίμακας ενισχύσεις αυτά που έχω δει είναι σχεδόν ολοκληρωτική αφαιρεση των πλακών και σχεδόν ξήλωμα των δοκών what about cubus, άρη? Link to comment Share on other sites More sharing options...
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Στον ΚΑΝΕΠΕ αρχικα σου λεει οτι την προσθετη ενταση παραλαμβανει ο μανδυας..Αλλα στους υπολογισμους στην ουσια ολη η ενταση παει σ'αυτον υπερ της ασφαλειας... Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2009 καλά λέει πρόσθετη, αλλά στην "αμερική", στην ελλάδα όλη γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, αλλά πρέπει να νομοθετηθεί το ΟΛΗ και είναι επιτακτική η ανάγκη αμεσης κατάργησης των αστείων παραρτημάτων του ΕΑΚ, που επιτρέπουν γελοίες παραδοχές που προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας (αύξηση των τάσεων και λοιπές φαιδρότητες) ώστε να μεινει σε εκρεμμότητα το κτιριακό απόθεμα που εγινε με s500, στο οποίο το 95% του προβλήματος ειναι οι κόμβοι εδώ μονο καποιο σεντόνι από εξωτικά υλικά βλέπω σαν τη μόνη λύση για να μη δημιουργούνται υπεραντοχές αλλά να αποκτηθεί πλαστιμότητα αυτα τάφήνω προς το παρόν για την ώρα της διαβούλευσης του ΚΑΝΕΠΕ όταν πάρω το λόγο Link to comment Share on other sites More sharing options...
ENGIS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2009 Αρη κι εγώ συμφωνώ ότι όλα τα παλιά (ειδικά αυτά προ 1985) θέλουν ενίσχυση.Και θα πρέπει κάποια στιγμή να το δεί σοβαρά το κράτος και να επιδοτήσει τέτοιου είδους επεμβάσεις(βλ.και παρεμβάσεις Τάσιου για το θέμα).Που να δείς τι μπουνιές πέφτουνε με τους υπαλλήλους του Τ.Α.Σ. για να δεχτούν ότι υπάρχουν προβλήματα στις παλιές οικοδομές.Τέλος πάντων η άποψή μου είναι ότι στην Ηλεία δόθηκαν δύο ευκαιρίες για ανανέωση του κτιριακού δυναμικού(πυρκαγιά 2007-σεισμός 2008)και δυστυχώς δεν έγινε τίποτε. Link to comment Share on other sites More sharing options...
δημητρης-61 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Θα μπορούσες να στήσεις νέο ξυλότυπο εξωτερικά (αν το κτήριο δεν βρίσκεται σε όρια οικοπέδου) ο οποίος να διαθέτει επαρκή τοιχώματα. Ο νέος ξυλότυπος να συνδεθεί μέσω βλήτρων με τα υποστυλώματα, τις δοκούς και την πλάκα του υφισταμένου έτσι ώστε να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο. Έτσι το υφιστάμενο στην ουσία θα λειτουργεί μόνο σε κατακόρυφα φορτία. Έχω κάνει αντίστοιχη εφαρμογή σε διώροφο όπου 'σηκωσα' 5 επιπλέον ορόφους. Η θεμελίωση πρέπει να γίνει με περιμετρική εξωτερική πεδιλοδοκό που θα συνδεθεί με την υπάρχουσα θεμελίωση. Βέβαια η κατασκευή έχει δυσκολίες αλλά με έμπειρα συνεργεία είναι εφικτή τέτοια λύση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ENGIS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2009 Ρίξε μια ματιά και στη μέθοδο Γ.Μαρνέρη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα