σε συνεχεια της προηγουμενης αναρτησης μου, καλουμαι να επιλεξω αναμεσα σε εμφυτευση οπλισμων και συγκολληση οπλισμων.

 

με προβληματιζουν 2 σημεια:

 

1. εμφυτευση οπλισμων

 

σε γνωστη εποξειδικη ρητινη προτεινεται η αξονικη αποσταση των αγκυριων πρεπει να ειναι >2h (βαθος οπης) δηλαδη αν τρυπησεις 30εκ, πρεπει να ειναι 60εκ (!!!!!) και αποσταση απο την ακμη του μπετον >10d δηλαδη για Φ18 18εκ (!!!!)

 

 

2. συγκολληση οπλισμων

 

βασει του ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

 

Εαν το απαιτούμενο κατά τον Κανονισμό μήκος αλληλεπικαλύψεως δεν διατίθεται, η νέα

ράβδος μπορεί να συγκολληθεί στην παλαιά, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Η παλαιά ράβδος είναι της ίδιας ή μεγαλύτερης διαμέτρου απ’ την νέα,

(β) Το όριο διαρροής της παλαιάς ράβδου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από εκείνο της νέας ράβδου

 

τα οποια δεν πληρουνται...

 

 

καποια αποψη???

Συναδελφε: Αν εχεις το βιβλιο του Δριτσου "Επισκευες και ενισχυσεις κατασκευων απο σκυροδεμα" θα βρεις ειδικο κεφαλαιο υπολογισμου γιαυτα που ζητας.

Νομιζω οτι ευκολα μπορεις να κανεις υπολογισμους με την παρατηρηση οτι ο εμφυτευομενος κατακορυφος οπλισμος σε στυλο δρα σαν βλητρο κατα κυριο λογο.

Θα σου προτεινα βαθος αγκυρωσης 16Φ και χρηση Φ14 για τους αγκυρουμενους οπλισμους (αυτο βεβαια θα εξαρτηθει απο τη μελετη σου) σε συνδυασμο με πυκνωση συνδετηρων στον ποδα.Οι συγκολλησεις θελουν πολυ προσοχη οσο αφορα την συγκολλησιμοτητα του χαλυβα ,πολυ εξιδικευση και ειδικα ηλεκτροδια.

Edited by KF
Link to comment
Share on other sites

Μία μέτρια συγκόλληση μπορεί να κάνει κακό για τους εξής παρακάτω λόγους.

 

α) Δεν θα αναπτύξει την κατάλληλη αντοχή ώστε να εξασφαλιστεί η μεταφορά των δυνάμεων.

 

β) Σε περίπτωση που δεν ελεγχθούν αν οι χάλυβες είναι συγκολλήσιμοι και προχωρήσεις σε μία τέτοια επέμβαση τότε: ούτε θα υπάρχει η απαραίτητη αντοχή και υπάρχει περίπτωση δημιουργίας γαλβανικού φαινομένου με τον υφοστάμενο και διάβρωσης του.

 

γ) Αν δεν είσαι σίγουρος τότε είναι σπατάλη χρημάτων.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

αυτο εννοω, οτι μια συγκολληση απο το να αφησεις με παραθεση τον οπλισμο στις αναμονες, ευνοικη ειναι.

 

οχι παντως δυσμενης, αν εξαιρεσουμε το γαλβανικο που αναφερεις.

Link to comment
Share on other sites

Με τη συγκόλληση χάνεις σε ολκιμότητα πάνω στον κόμβο καθώς αλλοιώνονται τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ακόμη προσπαθούμε να συνδέσουμε οπλισμούς που δεν ξέρουμε για ποιον λόγο υπάρχουν, τι καταπόνηση υφίστανται και αν πρέπει να αγκυρωθούν με το βασικό μήκος αγκύρωσης;

 

Διευκρινήσεις δεν έχει αυτό το πρόβλημα; :wink:

Edited by AlexisPap
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια οικοδομή σε περιοχή που επιτρέπεται pilotis και 3 όροφοι και εμείς στην πρώτη φάση φτιάχνουμε pilotis και έναν όροφο!!!!

η στατική μελέτη γίνεται με το σκεπτικό της εξάντλησης των ορόφων και υποθέτω τον α' όροφο τυπικό!

για την περίπτωση των τριών ορόφων το ηv βγαίνει μεγαλύτερο του 0,60 και για της δύο διευθύνσεις,

όταν όμως έχω μόνο τον έναν όροφο δεν βγαίνει!!!

σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να το εξασφαλίσω από τώρα αγνοώντας το ότι στο μέλλον θα ανέβουμε σε όροφο?

Link to comment
Share on other sites

ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια οικοδομή σε περιοχή που επιτρέπεται pilotis και 3 όροφοι και εμείς στην πρώτη φάση φτιάχνουμε pilotis και έναν όροφο!!!!

η στατική μελέτη γίνεται με το σκεπτικό της εξάντλησης των ορόφων και υποθέτω τον α' όροφο τυπικό!

για την περίπτωση των τριών ορόφων το ηv βγαίνει μεγαλύτερο του 0,60 και για της δύο διευθύνσεις,

όταν όμως έχω μόνο τον έναν όροφο δεν βγαίνει!!!

σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να το εξασφαλίσω από τώρα αγνοώντας το ότι στο μέλλον θα ανέβουμε σε όροφο?

Για σκεψου.

Κι αν δεν ανεβει;;(Και δεν ειναι καθολου υποθετικο .Συμβαινει παμπολλες φορες)

Edited by KF
Link to comment
Share on other sites

λογικά αυτό πρέπει να γίνει αλλά δεν θέλω να το πιστέψω...χεχε

 

γενικά λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις πως εξασφαλίζουμε ότι θα τοποθετηθούν οι οπλισμοί που προβλέπονται για την περίπτωση των 3 ορόφων, αφού θα έχουμε τρέξει το μοντέλο με τον έναν όροφο!!??

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.