zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2011 Σε μία κλιματιστική μονάδα θα έχω παροχή αέρα 4500m3/h, τα 3000m3/h θα τα παίρνω μέσω εναλλάκτη (66.7% της συνολικής παροχής της ΚΚΜ) και τα 1500m3/h μέσω στομίου ανακυκλοφορίας(33.3% της συνολικής παροχής της ΚΚΜ). Σύμφωνα με το έντυπο του εναλλάκτη για εξωτερική θερμοκρασία -5°C και εσωτερική 20°C, η θερμοκρασία του νωπού αέρα μετά τον εναλλάκτη θα είναι 8.1°C (απόδοση εναλλάκτη 52%). Για να βρω την τελική θερμοκρασία εισόδου του αέρα στην ΚΚΜ μπορώ να κάνω τον παρακάτω υπολογισμό? (8.1°C * 66.7%) + (20°C * 33.3%) = 5.4°C + 6.7°C = 12.1°C
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2011 Ναι, αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει. Για να παρουσιάσεις τον υπολογισμό πας με τις ενθαλπίες. (mcT)a+b = (mcT)a + (mcT)b και τελικά ανάγεται σε ποσοστά, όπως το έγραψες.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα