Σε μία κλιματιστική μονάδα θα έχω παροχή αέρα 4500m3/h, τα 3000m3/h θα τα παίρνω μέσω εναλλάκτη (66.7% της συνολικής παροχής της ΚΚΜ) και τα 1500m3/h μέσω στομίου ανακυκλοφορίας(33.3% της συνολικής παροχής της ΚΚΜ). Σύμφωνα με το έντυπο του εναλλάκτη για εξωτερική θερμοκρασία -5°C και εσωτερική 20°C, η θερμοκρασία του νωπού αέρα μετά τον εναλλάκτη θα είναι 8.1°C (απόδοση εναλλάκτη 52%). Για να βρω την τελική θερμοκρασία εισόδου του αέρα στην ΚΚΜ μπορώ να κάνω τον παρακάτω υπολογισμό?

(8.1°C * 66.7%) + (20°C * 33.3%) = 5.4°C + 6.7°C = 12.1°C

Link to comment
Share on other sites

Ναι, αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει. Για να παρουσιάσεις τον υπολογισμό πας με τις ενθαλπίες.

 

(mcT)a+b = (mcT)a + (mcT)b και τελικά ανάγεται σε ποσοστά, όπως το έγραψες.