a025085 Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2011 at 12:35 μμ Αγαπητοί, Θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι σε περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητη η εγκατάσταση αντικεραυνικού (συλλεκτήριου συστήματος π.χ. ακίδα) λόγω του ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αντικεραυνικού πλήγματος, ποιός ο λόγος να γειώσουμε τις βάσεις και τα πανέλα; Μάλιστα την στιγμή που το DC κύκλωμα είναι αγείωτο, αφού δεν γειώνουμε κανέναν από τους πόλους + ή -. Ευχαριστώ. 1
cmkapos Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2011 at 10:27 πμ Τα μεταλλικά μέρη μιας εγκατάστασης/κτιρίου κλπ δεν γειώνονται μόνο για αποφυγή κεραυνικού πλήγματος, αλλά και για προστασία από διαρροή ρεύματος σε αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ακουμπήσει η φάση επάνω τους, δεν είναι απαραίτητο ότι θα πέσει η ασφάλεια, με αποτέλεσμα, όποιος άτυχος ακουμπήσει επάνω τους να κινδυνεύει να πάθει ηλεκτροπληξία.
giannispre Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 06:59 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ κάτι...Πως γίνεται να γειώσεις ένα πάνελ όταν πρώτον δεν έχει ακροδέκτη γείωσης (γιατί κάποια που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχουν), και δεύτερον όταν δε μπορείς να χρησιμοποιήσεις χαλκό λόγω οξείδωσης με το αλουμίνιο..;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 07:08 μμ Γείωσε την βάση που είναι γαλβανιζέ. Ή, αν πρέπει να γειώσεις αλουμίνιο, κάνε στεγανή σύνδεση με ανοξείδωτο σύνδεσμο.
giannispre Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:14 μμ Βασικά σκεφτόμουν να γειώσω και βάση και πάνελ ξεχωριστά...Δεν υπάρχει θέμα μεταξύ γαλβανιζέ και χαλκό..;;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:17 μμ Τα πάνελ γιατί να τα γειώσεις άμα γειώσεις τις βάσεις;
giannispre Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:22 μμ Για μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν είναι καλύτερα να γειώσω όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα (πλαίσια, βάσεις, αντιστροφέα) της εγκατάστασης...;;
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:27 μμ Γιατί η μία σύνδεση του αγωγού γείωσης με το κάθε πάνελ θα έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από τις τέσσερις συνδέσεις με τις βάσεις; Η σχετική προδιαγραφή τι λέει;
giannispre Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 08:35 μμ Βασικά ο προμηθευτής των πάνελ μου είπε πως δε χρειάζεται να τα γειώσω..Άλλωστε γι'αυτό δεν έχουν και ακροδέκτη γείωσης...Απλά διαβάζω κάτι οδηγίες από το καπέ σχετικά με την εγκατάσταση φ/β συστημάτων και δείχνει σε ένα συνοπτικό σχεδιάγραμμα πως πρέπει να γειώσω και πάνελ και βάσεις...
rodag Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2011 at 09:00 μμ Σε όσα έργα ξέρω δεν γειώνονται τα πανελ αλλά οι βάσεις. Στην αντικεραυνικη για τρακερ τι θα προτιμουσατε, Franklin ή ιονισμού; Μια ελληνικη εταιρεια τρακερ βάζει πανω σε κάθε συστημα απλες ακιδες. Τα αλεξικεραυνα ιονισμου όμως δεν σας φαινονται κάπως καταλληλότερα για αυτήν την περίπτωση;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα