nikos78 Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 10:52 πμ Μήπως θα μπορόύσε κάποοσ να με ενημερώσει σε ποιές ακριβώς περιπτώσεις ζητείται επάρκει ατοιχείων 2 μ. και σε ποιές 1,5 μ. ;
ilias Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:10 πμ Μέχρι 4 ορόφους 1.5 m, από 4 και πάνω 2 m
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:13 πμ Οι όροφοι είναι υπέργειοι. Το ισόγειο μετράει σαν όροφος. Προσμετρούνται και οι όροφοι της πρόβλεψης.
nikos78 Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:33 πμ Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 11:54 πμ Επίσης, μετράει υπερυψωμένο υπόγειο αν θυμάμαι καλά
sundance Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 12:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 12:15 μμ απ'οσο ξερω οχι. δεν υπαρχει υπερυψωμενο ή μη υπογειο (με την εννοια της σταθμης του εδαφους) υπαρχει υπογειο ή μη υπογειο (με την εννοια της επαρκειας των περιμετρικων τοιχειων οσον αφορα τη δυστρεψια και αμεταθετοτητα του)
themis80 Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2008 at 12:33 μμ Καλησπέρα σε όλους. Όταν έχω οροφή υπογείου στο +1.50μ (δάπεδο υπερυψωμένο που συνηθίζεται σε εξοχικά) από την οριστική στάθμη εδάφους νομίζω ότι και το περιμετρικό τοιχείο υπογείου φθάνει έως το +1.50μ. Τότε η κατανομή της σεισμικής τέμνουσας ξεκινάει στο +0.00μ ή στο +1.50μ; Δεν είναι ένα υπερυψωμένο υπόγειο αυτό; Αυτό είναι ένα θέμα που με απασχολεί γενικά
Io-Mais Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 01:26 μμ Όταν το υπόγειο είναι υπερυψωμένο κατά 1.5μ τότε και ο σεισμός αρχίζει στο μέσο του έψους του υπογείου, όπου και βρίσκεται το έδαφος(Στάθμη 1 με ύψος -1.5μ και στάθμη 2 με +1.5μ).Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως μπορούμε χάριν απλούστευσης να δώσουμε ως στάθμη 1 ύψος 0.00 (στάθμη θεμελίωσης) και στάθμη 2 με ύψος +3.00 ("μετράει" όλο το υπόγειο στον αντισεισμικό). Ο σεισμός θα είναι λίγο μεγαλύτερος στην δεύτερη στάθμη σου, αλλά η διαφορά είναι πολύ μικρή και βέβαια υπέρ της ασφάλείας.
sundance Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2008 at 02:33 μμ αν ειναι υπερυψωμενο με τοιχεια περιμετρικα τοτε το δαπεδο του ισογειου το βαζεις στο +0.00. θα το βαλεις στο +3.00 μονο αν εχεις μεγαλα ανοιγματα στο υπογειο και κατα ΕΑΚ εαν αυτα ειναι >80% του μηκους των περιμετρικων τοιχειων (αυτο βεβαια ειναι λιγο ασαφες ,γιατι ενα παραθυρο στο υπογειο μετραει ολο το μηκος σαν ανοιγμα,δηλαδη σαν να ηταν σε ολο το υψος ανοιχτο?μαλλον οχι...) 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα