ducatista Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:08 πμ μου φαινεται η σιδηροκατασκευη ειχε υποδοχες για να εφαρμοστουν τα δαρινγκ με τα φελιζολ. στο μπετο ειναι εφικτο αυτο?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:21 πμ Δεν βλέπω γιατί να μην είναι... θα μπορούσε να "φυτέψει" κανείς αναμονές κατά την σκυροδέτηση...
nik Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:44 πμ Δεν βλέπω γιατί να μην είναι... θα μπορούσε να "φυτέψει" κανείς αναμονές κατά την σκυροδέτηση... Πολύ δύσκολο πρακτικά. Τι θα κάνεις , θα τρυπάς τα ξύλα ?
terry Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 11:01 πμ Εντάξει από εδώ και μπρος να μην αναφέρουμε το επίχρισμα. Με 9-5-9 έχουμε 23 εκ. τοίχο. Το δοκάρι θα έχει 6αρι μονωτικό και συνολικά θα είναι 6-25 = 31εκ. Δηλαδή θα υπάρχει ένα εσωτερικό δόντι 8εκ. μεταξύ τοίχου και δοκού. Oταν μιλαω για πλατος δοκου, μιλαω για το "σταικο" πλατος.. Τωρα να θες να βαλλεις αλλους 25 ποντους μονωση ειναι αλλο θεμα... Εχουμε μπλεχτει με τον ΚΕΝΑΚ και τη μονωση.. Εγω σχεδιαζω πρωτα το στατικο και μετα βαζω εξτρα οτι απαιτειται.. Δεν γινεται διαφορετικα...
nik Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 11:48 πμ Μα καλά και εγώ για το στάτικό πλάτος μιλάω και για 6αρι μονωτικό από έξω. Σύνολο 31 εκ. !
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:40 πμ Για να μην ανοίξω καινούριο θέμα θα πω τον προβληματισμό μου εδώ. Έχουμε την παρακάτω κατασκευή. Στην κολόνα του ισογείου ο οπλισμός που έρχεται από το υπόγειο θα σπάσει κατά 7εκ ; Και αν θέλουμε το υπόγειο να πάει μέχρι το σύνορό μας τότε θα σπάσει κατά 15εκ; Ή θα είναι στην ευθεία και τα 7εκ ή 15εκ θα έχουν άλλο οπλισμό; Ή το υπόγειο θα είναι μικρότερο από το ισόγειο κατά 7εκ περιμετρικά;
terry Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:45 πμ Δεν γινετα αυτο που λες... Ο οπλισμος θα ειναι σε ευθεια...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:54 πμ Το ξέρω ότι δεν μπορεί να σπάσει ο οπλισμός 7-15εκ. Άρα τι θα γίνει?
terry Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:57 πμ Απλα θα εχεις πανω απο 10εκ επικαλυψη στο υπογειο..με οτι σημαινει αυτο...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 11:03 πμ Μα αυτό θέλω να συζητήσουμε. Σε αυτά τα 7-15 εκ θα βάλω έναν άλλο οπλισμό; Κατ'εκτίμηση; Να τα αφήσω άοπλα είναι σίγουρο πως δεν θα το κάνω. Ο οπλισμός των τοιχωμάτων του υπογείου θα "δένει" στα υποστυλώματα ή στα 7-15εκ; Σε μια μελέτη που κάνω τώρα θα κάνω μικρότερο το υπόγειο. Αλλά σκέφτομαι, αν κάποιος δεν το θέλει αυτό πως θα επιλυθεί;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα