Highlander Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 11:46 πμ Σε οικοδομή που επιβλέπω τα αρχιτεκτονικά άλλαξε ο μηχανικός κατασκευαστής την θέση του μηχανοστάσιου ανελκυστήρα. Ενω αρχικά ήταν σε μεμονομένο χώρο απομονωμένο το πήγε κάτω απο το κεντρικό κλιμακοστάσιο!!!!! Υπάρχει πρόβλημα? Και εξηγούμε ο η/μ λέει ότι εφόσον ο ασανσεριτζής το περνάει και βγάζει και την άδεια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!!!! Εγώ όμως έχω? θα έπρεπε να ξέρω αν απαγορευεται? δεδομένου ότι είμαι αρχ. μηχ. Kαι επίσης τi ευθήνη έχει ο κατασκευαστής, ρωτώ διότι είναι συγγενικό πρόσωπο και θέλω να τον προστατέψω, αν όλα καλός. καλός! αν οχι όμως?
kganas Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 01:08 μμ Την ευθύνη φέρουν και οι 2 επιβλέποντες μηχ/κοί (αρχιτέκτων, μηχ/γος) που πρέπει να τηρήσουν τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια. Το μηχ/σιο του ανελκυστήρα, πρέπει να αποτελεί πυράντοχα διαχωρισμένο χώρο.
myri Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 01:34 μμ ότι δεν υπάρχει στα εγγεκριμένα σχέδια είναι παράνομο ειδικά για τη θέση του μηχανοστασίου, υπάρχουν πολεοδομίες που απαγορέυουν να ειναι κάτω από το κλιμακοστάσιο