george Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 καλησπερα θα ηθελα μια επιβεβαιωση σε καποιους υπολογισμους για την επιλογη μιας γεννητριας η μια φαση δινει ρευμα 4Α Οποτε η ισχυ που υπολογιζω για την γεννητρια ειναι και για cosf=0.85 P=S*cosf=1.73*V*I*cosf=1.73*0.85*V*I=1.47*V*I=1.47*380*4=2,23KVA η δεύτερη φάση δίνει ρεύμα 4Α P=S*cosf=1.73*V*I*cosf=1.73*0.85*V*I=1.47*V*I=1.47*380*4=2,23KVA η τριτη φάση δίνει ρεύμα 6Α. P=S*cosf=1.73*V*I*cosf=1.73*0.85*V*I=1.47*V*I=1.47*380*6=3,35KVA η συνολικη ισχυς που πρεπει να ψαξω για γεννητρια ειναι το αθροισμα των τριων παραπανω?
engineer_thess Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 Ο τύπος που χρσιμοποίησες P=1,73* U πολική * Ι πολικό * συνφ είναι για την συνολική τριφασική ισχύ (συμμετρικού φορτίου), όχι για την ισχύ κάθε φάσης χώρια. Αφού η φόρτιση δεν είναι συμμετρική τότε η συνολική ισχύς θα είναι: P1= U1 φασικό * Ι1 φασικό * συνφ + U2 φασικό * Ι2 φασικό * συνφ + U3 φασικό * Ι3 φασικό * συνφ= 230 * 4 * 0,85 + 230 * 4 * 0,85 + 230 * 6 * 0,85= ..................Watt Εσύ όμως θα πας στην 3η περίπτωση που είναι η δυσμενέστερη από τις 3 αφού δεν έχεις συμμετρική φόρτιση. Προσπάθησε να κάνεις ισοκατανομή φοτίου αν γίνεται. * Επίσης αφού στους τύπους χρησιμοποίησες ΚΑΙ το συνφ η ισχύς που υπολογίζεις είναι "πραγματική" και μετριέται σε W (Watt). Στις γεννήτριες AC και στους μετασχηματιστές η ισχύς που μας ενδιαφέρει είναι η "φαινόμενη" και την μετράμε σε VA (βολταμπέρ). (ή KVA αν είναι πολλά τα VA). Για να υπολογίσεις την φαινόμενη ισχύ οι τύποι είναι οι ίδιοι απλώς δεν υπάρχει στους τύπους το συνφ. Ο λόγος που υπολογίζουμε την φαινόμενη ισχύ είναι ότι αυτή είναι "απαλλαγμένη" από το συνφ στον υπολογισμό της, το συνφ μπορεί να αλλάζει με την αλλαγή του είδους του φορτίου, αν ξέρεις το φορτίο (το είδος του) που θα συνδεθεί και δεν θα αλλάξει μπορείς νας υπολογίσεις και την πραγματική ισχύ.
george Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 δεκτο ,αλλα αυτο που δεν θυμαμαι ειναι , οτι αν θελω να καλυψω την συνολικη ζητηση πρεπει να υπολογισω ολο το αθροισμα και οχι την δυσμενεστερη περιπτωση??
engineer_thess Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2011 αν υποθέσουμε ότι εσύ με τους υπολογισμούς που θα κάνεις βρίσκεις ότι: 1η φάση: ισχύς π.χ. 1000 VA 2η φάση: ισχύς π.χ. 1000 VA 3η φάση: ισχύς π.χ. 1500 VA τότε δεν θα πάρεις μιας γεννήτρια ισχύος 3500 VA, αλλά μια γεννήτρια 4500 VA. Αφού η γεννήτρια θα πρέπει να μπορεί να δίνει ισχύ στην 3η φάση 1500 VA και αφού οι γεννήτριες κατασκευάζονται για συμμετρικά φορτία έτσι καταλήγεις στο: 3x1500=4500 VA. αυτό εννοούσα. στο 1ο post με τον τύπο που χρησιμοποίησες 3 φορές δεν υπολόγισες την ισχύ κάθε φάσης αλλά την συνολική ισχύ της γεννήτριας (τη συνολική ισχύ των 3 φάσεων) 3 φορές. και οι παραπάνω υπολογισμοί θα ήταν σωστοί αν το φορτίο της γεννήτριας ήταν συμμετρικό από από ότι γράφεις δεν είναι.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Φίλε george πολύ καλά τα κάνεις έτσι όπως τα κάνεις αλλά δες τώρα τη μέθοδο που θα εφαρμόσεις κάποια μέρα στη πράξη. Έστω ότι έχει υπολογίσει ένα συνολικό φορτίο ζήτησης 100 kW (το φορτίο αυτό επιμερίζεται όλο σε πολλά μικρά μονοφασικά φορτία και το βάζω σε kW για να δούμε όλη τη διαδικασία). Για την ισχύ της γεννήτριας έχεις : 1. P = 100kW/0.8 = 125 kVA (0.8 = cosf) -μετατρέπεις το φορτίο σου σε kVA για το Η/Ζ 2. 125kVA * 1.20 = 150 kVA (το 1.2 αφορά συντελεστή "κ" μη συμμετρικής φόρτισης μονοφασικών φορτία ή αποκλίσεων στο φορτίο ζήτησης, πρκατικά συνήθως είναι 1.1<κ<1.25 αναλόγα τη περίπτωση ) 3. 150 kVA * 1.2 = 180 kVA ( το 1.2 αφορά συντελεστή λ μελλοντικής κάλυψης φορτίων, συνήθως είναι 1.15<λ<2 αλλά εξαρτάται κατά περίπτωση). Το Η/Ζ θα είναι 180 kVA Τα παραπάνω για συνήθεις εγκαταστάσεις ΧΩΡΙΣ σοβαρά ή μεγάλα φορτία κίνησης (κινητήρες κλπ) και ΧΩΡΙΣ υποστήριξη σε κεντρικές μεγάλες μονάδες UPS. 1
Bill22 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Καλησπερα! Θα ηθελα την γνωμη σας! Εχω ενα μοτερ 3 HP ή (3 * 0.745 kw=2.2 kw )και ρευμα λειτουργιας 14.5 A και θελω μια γεννητρια για να το λειτουργω. Με βαση τη θεωρία μου θελω το ρευμα εκκινησης να ειναι 1,2 φορες μεγαλυτερο. Σωστα? Μια γεννητρια 4 kVA και ρευμα 18 Α με καλυπτεί?
aiche Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Μάλλον σε καλύπτει. Από τους πίνακες των τεχνικών χαρακτηριστικών των Α.Μ.Κ. έχουμε ότι για κινητήρες ισχύος 2.2 kW το απορροφούμενο ρεύμα με τάση τροφοδοσίας τα 220 V είναι 18.6 Α και με τάση 240 V είναι 17.1 Α. Άρα αν η τάση είναι 230 V υπολογίζεις τον μέσο όρο των παραπάνω τιμών.
Darth Vader Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 26 , 2012 Θεωρητικά σε καλύπτει αυτή η γεννήτρια. Στην πράξη είναι διαφορετικά τα πράγματα, λόγω του ότι η γεννήτρια είναι πολύ μικρή κάθε φορά που θα ξεκινάει το μοτερ που έχεις, η γεννήτρια θα τρώει σφαλιάρα απο την βύθιση μέχρι να επανέλθει στη στροφες/συχνότητα. Πόσες φορές νομιζεις ότι θα αντέξει να το κάνει αυτό?
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2012 (edited) Με βαση τη θεωρία μου θελω το ρευμα εκκινησης να ειναι 1,2 φορες μεγαλυτερο. Σωστα? Αυτο απο που βγαινει??? Ρευμα εκκινησης 1.2 φορα το Ιον? Εγω ξερω οτι αν ο κινητηρα σου ειναι ασυγχρονος (τι αλλο θα ειναι) θες οπωσδηποτε γεννητρια πολλαπλασιας ισχυος απο το κινητηρα, αναλογα με την περιπτωση 3-4-5 φορες πανω και βαλε.Πανω απο 15% πτωση τασης δεν πρεπει να εχεις κατα την εκκινηση. Αν στην γεννητρια συνδεεται και αλλος εξοπλισμος θα εχεις προβλημα. Και αποκλειστικα μονο τον κινητηρα αυτο να τροφοδοτει η γεννητρια παλι υπαρχουν ορια Αν ο κινητηρας σου ξεκιναει με καποιου τυπου soft starter το συζηταμε. Επισης αν ξεκιναει με αστερα-τριγωνο το ξανασυζηταμε, αλλα εχεις και παλι μεγαλες απαιτησεις Edited Οκτώβριος 27 , 2012 by ckiriako
aiche Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2012 (edited) Το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα εξαρτάται και από την μέθοδο εκκίνησης και στην περίπτωση με soft starter έχουμε Ι εκ = 1.5 - 6 Ι n Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχει πολύ καλά ηλεκτρονικά ισχύος τότε με βάση την θεωρία του το Ι εκ = 1.2 Ι n Edited Οκτώβριος 28 , 2012 by aiche
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα