ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2012 at 05:20 πμ (edited) On 22/10/2012 at 10:28 ΜΜ, Bill22 said: Εχω ενα μοτερ 3 HP ή (3 * 0.745 kw=2.2 kw )και ρευμα λειτουργιας 14.5 A και θελω μια γεννητρια για να το λειτουργω. Με βαση τη θεωρία μου θελω το ρευμα εκκινησης να ειναι 1,2 φορες μεγαλυτερο. Σωστα? Μια γεννητρια 4 kVA και ρευμα 18 Α με καλυπτεί? Για ποιο ομαλό εκκινητή μιλάτε σε 1φ κινητήρα ? Το ρεύμα εκκίνησης είναι 4πλασιο της λειτουργιάς, πως μπορεί σε 1φ κινητήρα να το κάνουμε 1,2φορες? Μια γεννήτρια σε πρώτο βήμα μπορεί να μας δώσει το 70-75% τις ισχύς της, και μιλάω για τις 3φ γεννήτριες , σε 1φ δεν γνωρίζω. Το ποιο πιθανών είναι να πέφτει η ασφάλεια της γεννήτριας κατά την εκκίνηση Edited October 28, 2012 at 05:21 πμ by ΝΙΚΟΣΤΡΙ
ckiriako Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2012 at 05:22 μμ (edited) Νικο γιατι να μην λεμε για soft starter σε 1Φ κινητηρα? Εφικτο δεν ειναι? Ασχετα αν το κοστος ανεβαινει. Ο φιλος που ρωτησε δεν εχει δωσει πολλα στοιχεια. Και δεν καταλαβα αν ζηταει το γνωμη μας γενικα ή απλα θελει επιβεβαιωση για υπολογισμους και υποθεσεις που εχει κανει, και δεν μας εχει πει για να καταλαβουμε και εμεις τι σκεφτεται. Λεει οτι εχει κινητηρα 3 ιππων με απορροφουμενο ρευμα 14.5Α, αρα 1Φ, και οτι εχει γεννητρια 4kVA με ρευμα 18Α, οποτε και αυτη 1Φ. Σε τι εφαρμογη χρησιμοποιειται και πως ξεκιναει ο κινητηρας, απευθειας ή με παρεμβολη καποιας διαταξης? Υπο φορτιο ή οχι? Δεν προσεξα απο την αρχη οτι ειναι 1Φ και εγραψα και κοτσανα για εκκινηση με αστεροτριγωνο.... Αν ειναι σιγουρος οτι ο κινητηρας θα ζητησει ρευμα 1,2*14,5 παω πασο, με τη γεννητρια που ρωταει θα δουλεψει. Εγω παντως θα επελεγα γεννητρια που να δινει πανω απο 5 φορες το ρευμα του κινητηρα Edited October 29, 2012 at 05:24 μμ by ckiriako
maneni Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 09:21 μμ (edited) καταρχην οταν συγκρινουμε πρεπει να ειναι ομοειδη. Και τα KVA μα τα kW δεν ειναι ιδια. Επιπλεον το 1,2*Ιον το θεωρω ουτοπικο. Τελος οταν υπολογισουμε ολες τα μεγεθη τη στιγμη εκκινησης (ρευμα εκκινησης, συνημιτονο ισχυος) η ισχυς της γεννητριας βγαινει αρκετα παραπανω για να εχουμε σιγουρη επιτυχη εκκινηση. Το 5 φορες ειναι υπερβολικοτατο. Edited November 13, 2012 at 09:23 μμ by maneni
GeorgeS Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 12:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2012 at 12:07 μμ Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε ο NIKOSTRI : "Μια γεννήτρια σε πρώτο βήμα μπορεί να μας δώσει το 70-75% τις ισχύς της, και μιλάω για τις 3φ γεννήτριες , σε 1φ δεν γνωρίζω. Το ποιο πιθανών είναι να πέφτει η ασφάλεια της γεννήτριας κατά την εκκίνηση" Πολλοί το αγννούν και υπάρχουν περιπτώσεις Η/Ζ που δεν εκκινούν γιαυτό το λόγο. Υπο κανονικές συνθήκες λειτουργιας ένα Η/Ζ μπορεί να υπερφορτιστεί εως και 20% max για λίγα λεπτά. Αλλά όταν πάει να εκκινήσει, ασχέτως ισχύος, το 1ο βήμα δεν μπορεί να δεχθεί εύκολα πάνω από το 70-80% του φορτίου. Το θέμα των μοτέρ, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Στις περισσότερες περιπτώσεις απλά το Η/Ζ στο πρώτο βήμα ΔΕΝ βρίσκει αυτό το φορτίο, καθώς κατά τη διακοπή μέρος του φορτίου αυτό έχει τεθεί εκτός και επανασυνδέετε σταδιακά και χειροκίνητα. Αλλά πάντα εξαρτάται από την εγκατάσταση.
Darth Vader Δημοσιεύτηκε November 20, 2012 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2012 at 06:09 μμ 1ον Soft start σε 1φ κινητήρα δεν υφίσταται και 2ον οι 1φ γεννήτριες μπορουν να φτάσουν και το 100% σε 1 βήμα. Προσοχή μίλάμε για ποιοτικές γεννήτριες και όχι μπουζούκια
nvel Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2012 at 07:40 πμ ομαλοί εκκινητές για μονοφασικούς κινητήρες υπάρχουν 1
dkompog Δημοσιεύτηκε January 18, 2013 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2013 at 07:25 μμ On 20/11/2012 at 6:09 ΜΜ, Darth Vader said: 1ον Soft start σε 1φ κινητήρα δεν υφίσταται και 2ον οι 1φ γεννήτριες μπορουν να φτάσουν και το 100% σε 1 βήμα. Προσοχή μίλάμε για ποιοτικές γεννήτριες και όχι μπουζούκια 1oν υπαρχουν 1φ softstarter! 2oν τι εννοείς ποιοτική γεννήτρια? Γιατί ξεκινώντας γεννήτριες από 800kva εως και 15ΜW, δεν ξέρω ακόμα τι είναι ποιοτικό!!! Είμαστε τεχνικοί και όχι πωλητές. Θα δουλέψουμε με ότι έχουμε και θα βρούμε εμείς τις λύσεις με τους υπολογισμούς μας!!
ntemhs Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2020 at 09:37 πμ Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να αγοράσω μια γεννήτρια, το μέγιστο φορτίο της θα είναι ένα πλυστικό μηχάνημα Karcher K7 3000 watts, πόσα KVA πρέπει να είναι η γεννήτρια? Ξέρω ότι στην αρχή ΄΄τραβάει΄΄ πολύ ρεύμα, ευχαριστώ εκ των προτέρων.
asterios Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 23, 2020 at 06:54 πμ Ένας απλός "μπούσουλας" για εκκίνηση κινητήρων είναι ότι η ισχύς της γεννήτριας πρέπει να είναι 3 φορές η ονομαστική ισχύς του κινητήρα, ώστε να καλύπτεται η ένταση ρεύματος εκκίνησης του κινητήρα (σε ασύχρονους "κλωβού" 6-7 φορές το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας).
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα