Οταν υπάρχει διαρροή ρεύματος, έχουμε αύξηση των καταναλώσεων? Δηλαδή καιμε ρεύμα+το πληρώνουμε χωρίς να το χρησιμοποιούμε?Αν , ναι τιτάξη μεγε΄θους είναι : π.χ. 1KWH την ημέρα, την ώρα?

  • Απαντήσεις 24
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αν στην εγκατάσταση υπάρχει ρελέ διαρροής (ΔΔΕ), όπως είναι υποχρεωτικό, που λειτουργεί σωστά, διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το ρεύμα διαρροής είναι 30mA.

 

Τα 30mA δίνουν ισχύ 0,030A x 230V = 6,9 W, που σε 24 ώρες δίνουν 166 Wh = 0,166 KWh που κοστίζουν περίπου 0,03 €.

 

Όπως καταλαβαίνετε το χρηματικό κόστος της μέγιστης διαρροής είναι ασήμαντο, σε σχέση με το πιθανό "κόστος" ανθρώπινης ζωής.

 

Σαν συμπέρασμα : Φροντίστε την ύπαρξη και σωστή λειτουργία ΔΔΕ. Σώζει ζωές

Edited by antloukidis
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

Και αν η διαρροή είναι στην γραμμή απο ρολόι μέχρι Γενικό πίνακα δεν σε προστατεύει ο ΔΔΕ.

Οπότε αν έχετε κάποια υποψία καλο είναι να έρθει τεχνικός.

Edited by vasilimertzani
Δημοσιεύτηκε

Οκ ευχαριστώ, η διαρροή είναι μάλλον μετά τον πίνακα, θα έρθει και ο τεχνικός, ευχαριστώ πολύ

  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα σε ολους!!!

Σε παλιό διαμέρισμα χωρίς ουδετερογειώσεις με αντιηλεκτροπληξιακό στον πίνακα καινούριο και όλα αυτά τεσταρισμένα, πως γίνεται σε ενα κουτί διακλαδώσεως όταν ξεστρίβω μια τετράδα γειώσεων 1,5τ.χ για να προσθέσω άλλη μία από μια πρόσθετη πρίζα, όταν πάω να τις στρίψω ξανά αυτές σπινθηρίζουν??? Τι στο καλό συμβαίνει εκεί μέσα???? Δεν ξέρω αν βοηθάει άλλα εκείνη την ωρα ολα ηταν εκτός ρεύματος λόγω αλλαγής πριζών και διακοπτών και το μόνο που δούλευε ήταν το φως του απορροφητήρα... 

Edited by NIKOS ASTROS
Δημοσιεύτηκε

Μήπως υπάρχει περίπτωση καμμία από τις υπάρχων γειώσεις ,στο συγκεκριμένο κουτί διακλάδωσης,  να συνδέεται σε κανένα διπλανό διαμέρισμα και να την έχουν χρησιμοποιήσει ως ουδέτερο? μου έχει τύχει σε παλιά διαμερίσματα που μοιράζονταν κοινό τοίχο .

Τάση μέτρησες σε κάθε ένα αγωγό γείωσης σε σχέση με τη γείωση του πίνακά σου?

Δοκίμασες να απενεργοποιήσεις και τον απορροφητήρα να δείς αν σταμάταγε να το κάνει αυτό?

Όπως και να 'χει καλή τύχη και καλό ψάξιμο.

  • Upvote 1
  • 9 months later...
Δημοσιεύτηκε

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Σε κατάστημα super market τοποθετήθηκε εποξειδικό δάπεδο πάχους 3mm, το οποίο είναι και πάρα πολύ καλό μονωτικό.

Τα μεταλλικά ράφια είναι βιδωμένα στο μεταλικό σκελετό του κτιρίου.

 

Παρουσιάζεται "τίναγμα" στα ακροδάκτυλα των εργαζομένων όταν ακουμπήσουν

1) ράφι

2) μεταξύ τους

3) πόμολο πόρτας

4) καροτσάκι

 

Το κατάστημα διαθέτει υποσταθμό Μέσης Τάσης.

Όλοι οι πίνακες έχουν ΔΔΕ.

 

Το πρόβλημα άρχισε όταν έβαλαν το εποξειδικό δάπεδο όπου ο στατικός ηλεκτρισμός στο χώρο έχει αυξηθεί.

Πιστεύετε ότι είναι θέμα γείωσης ή κάτι άλλο;

Πώς μετράω τη γείωση; Πρέπει να κλείσω τον Υ/Σ;

Δημοσιεύτηκε

Kαλημέρα gnuss. Δείχνει για κακή γείωση του κτιρίου που σε συνδυασμό με  τον στατικό τους χτυπάει.

Τι είδος γειώσεως έχει?

Ο λόγος που τα ράφια ειναι βιδωμένα στο σκελετό? Ετσι συνηθίζεται? (Δεν το γνωρίζω για αυτό ρωτάω)

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο