Μετάβαση στο περιεχόμενο

Διαφορά από θερμιδομετρητές με μετρούμενη στάθμη πετρελαίου


Charlie

Recommended Posts

Καλή σας μέρα και καλό σαββατοκύριακο.

Επ' ευκαιρίας μιας ίωσης που με ταλαιπωρεί και είμαι στο σπίτι θέτω το εξής ερώτημα:

Σε 2όροφη οικοδομή με 2 κατοικίες των 200 περίπου μ2 έκαστη και με θερμιδομετρητές για μια περίοδο 18 ημερών που κατέγραψα τιμές έχω δει τα εξής:

Συνολικά καταναλώθηκαν 4.441kwh για θέρμανση (θερμοκρασίες από -8 έως 10-12).

Αυτές οι kwh αντιστοιχούν σε 4.441/11,8 = 376 λίτρα πετρελαίου.

Στην πραγματικότητα όμως μετρώντας τη στάθμη από τη δεξαμενή προκύπτει κατανάλωση 562 λίτρων.

Να πω ότι ο ένας θερμιδομετρητής βρίσκεται λίγο μετά το λέβητα αλλά ο άλλος στο διαμέρισμα και έτσι σε αυτόν σίγουρα υπάρχουν απώλειες.

Επίσης να πω ότι υπάρχει και εναλλάκτης για ΖΝΧ στον οποίο δεν υπάρχει θερμιδομετρητής.

Θεωρείτε σωστά αυτά τα νούμερα? Τόσα πολλά λίτρα για ΖΝΧ? Σχεδόν μοιράζεται στα τρια η κατανάλωση για 2 διαμερίσματα και ΖΝΧ.

Να πω ότι προς το παρόν και στα δύο διαμερίσματα διαμένουν από 2, σύνολο 4 άνθρωποι...

Θεωρητικά ο λέβητας έχει απόδοση στο 95% νομίζω, υπάρχει περίπτωση να έχει "πέσει" στο 80% και πως το ελέγχω?

Μήπως κάνω κάποιο λάθος στη μετατροπή των kwh σε λίτρα πετρελαίου?

Σας ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Περαστικά φίλε.

Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι περίπου στις 10.000 θερμίδες ανα κιλό….

Ανα λίτρο είναι 8400 θερμίδες.

Link to comment
Share on other sites

Βασιζόμενος σε αυτό που λέει ο aithilenio, 8400x1,16= 9744kWh.

 

Οπότε: 4441/9,74=455Λίτρα πετρελαίου..

 

Σε ένα site βρήκα πως η κατώτερη θερμογόνος δύναμη είναι 9,43kWh/l

 

Οπότε 4441/9,43=471 Λίτρα..

 

Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα έστω 90% (ολόκληρου του συστήματος μπορεί να είναι και 80-85%)..

 

Παίρνω το μέσο όρο 460 λίτρα/0,9= 511 λίτρα πετρελαίου..

 

Υπολοίπονται 50 λίτρα πετρελαίου για ΖΝΧ..

 

2 κατοικίες x 4 άτομα x 18 ημέρες x 50λίτρα/άτομο ΖΝΧ x (50-10)ΔΤ x 1,16 /0,9 βαθμός απόδοσης = 464KWh..50 Λίτρα πετρελαίου έλειπαν δίνουν για έστω 9,43kWh/l = 471KWh..

 

Οπότε όλα κομπλέ και συνεχίζουμε το Σαββατοκύριακό μας..:D

 

ΥΓ..Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι πχ οι απώλειες του Boiler σε KWh/24, οι απώλειες των σωληνώσεων και διάφορα άλλα, τα οποία θα μπορούσαμε να συνυπολογίσουμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος..

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.