Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κόστος εργασιών σύνδεσης στο δίκτυο της ΔΕΗ


bmw_

Recommended Posts

Δεν είναι μόνον οι απώλειες για τα 100kVA τα οποία για 100kW σταθμό φαίνονται πράγματι λίγα.

 

Ούτε θέμα συνημιτόνου επίσης καθώς οι αντιστροφείς δίνουν υψηλό συντελεστή (μονάδα ή περίπου εκεί).

 

Οι ηλεκτρονικούς μετατροπείς (πχ αντιστροφείς) ως μη γραμμικά φορτία δεν είναι οι πιο αγαπημένες συσκευές για τα δίκτυα. Προκαλούν περισσότερες απώλειες στους ΜΣ και (πρέπει να) λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαστασιόλογηση του ΜΣ διανομής.

 

Είναι ενδιαφέρον ότι στην άλλη προσφορά διαστασιολόγησαν στα 160kVA. Αυτή η προσφορά στα 100kVA είναι σαν να θεώρησαν ωμικό φορτίο.

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 30
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.