Δεν είναι μόνον οι απώλειες για τα 100kVA τα οποία για 100kW σταθμό φαίνονται πράγματι λίγα.

 

Ούτε θέμα συνημιτόνου επίσης καθώς οι αντιστροφείς δίνουν υψηλό συντελεστή (μονάδα ή περίπου εκεί).

 

Οι ηλεκτρονικούς μετατροπείς (πχ αντιστροφείς) ως μη γραμμικά φορτία δεν είναι οι πιο αγαπημένες συσκευές για τα δίκτυα. Προκαλούν περισσότερες απώλειες στους ΜΣ και (πρέπει να) λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαστασιόλογηση του ΜΣ διανομής.

 

Είναι ενδιαφέρον ότι στην άλλη προσφορά διαστασιολόγησαν στα 160kVA. Αυτή η προσφορά στα 100kVA είναι σαν να θεώρησαν ωμικό φορτίο.