ManosDr Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:23 πμ Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα μεταλλικά το εξής πρόβλημα που έχω με ένα κτίριο 20Χ50 μεταλλικών πλαισίων αν 7μ. Ο αρχιτέκτονας που το έχει σχεδιάσει, δεν γνωρίζω άν έχει ξανακάνει μεταλλικά, δεν έχει προβλέψει παρά μόνο σε ένα φάτνωμα ότι το κτίριο μπορεί να χρειατεί και χιαστί συνδέσμους. Αποτέλεσμα είναι να πρέπει να φτιάξω λύσω ένα κτίριο στο οποίο μόνο οι διατμητική δοκός κατά την διαμήκη διεύθυνση των πλαισίων να ενώνει τα πλαίσια μου! Υπάρχει κάποια λύση που μπορεί να μη φαντάζομαι για να μην έχω μεγάλες μετακινήσεις στο φορέα μου ή πρέπει να αρχίσω να κουβεντιάζω με τον αρχιτέκτονα για το τι πρέπει να αλλάξει!
panos Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:35 πμ πλαίσια ανα 7 μέτρα χωρίς αντιανέμια? Δύσκολο μου ακούγεται. Πολλοί απο εδω ίσως σου προτείνουν συνδέσεις ροπής κατά την διαμήκη έννοια αλλά δεν μπορώ να πω οτι πιστεύω στις συνδέσεις ροπής στα μεταλλικά. Εδώ σκυρόδεμα έχουμε και κάνουμε κανα τοιχιάκι όχι τώρα με τα λεπτότοιχα. Κοίτα μήπως μπορέσει και εντάξει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κανένα κατακόρυφο σύστημα δυσκαμψίας και όχι κατ' ανάγκη χιαστί.
kostassid Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:40 πμ Μήπως χωρέσει κάπου κανένα τοίχωμα σκυροδέματος; πχ κλιμακοστάσιο κινδύνου (εξωτερικά)
Alexios Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:47 πμ Αντικαθιστάς τις διατομές Η των υποστηλωμάτων με κοιλοδοκούς π.χ. 300Χ300Χ15, ή εναλλακτικά κολλάς στις δύο ασθενείς πλευρές της διατομής Η λαπάτσες 15 μμ και είσαι Ο.Κ. {ελληνική καθαρά έκφραση = Ολα Καλά} 1 1
spy1551 Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:50 πμ μετακινήσεις στο φορέα μου ή πρέπει να αρχίσω να κουβεντιάζω με τον αρχιτέκτονα για το τι πρέπει να αλλάξει! Εδώ Π.Μ. και δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Τα πάντα κατασκευάζονται απλά να ξέρεις ότι με τις παραπάνω επιλογές σου ο φορέας σου θα βγει πιο βαρύς και άρα πιο ακριβός. 1. Το άνοιγμα των 7μ. είναι μεγάλο για τις τεγίδες , οπότε θα σου προκύψουν μεγαλύτερες διατομές. 2. Στα υποστυλώματα , θα πας σίγουρα σε ΗΕΑ ,ΗΕΒ (εξαρτάται τις μετακινήσεις). Διατομές τύπου σταυρού ή κοιλοδοκοί έχουν μεγάλη ροπή αδράνειας και στις δύο διευθύνσεις. Ο Αλέξιος σου προτείνει να φτιάξεις μία σύνθετη διατομή , συγκολλώντας πλάκες στα ΗΕΑ. Για τον ίδιο λόγο για να έχεις μεγάλη ροπή αντίστασης και στις δύο διευθύνσεις. Αυτό αυξάνει το κόστος των εργατικών και θα πρέπει να ελέγξεις τις συγκολλήσεις. Επίσης ίσως να μην χρειάζεται να γίνει σε όλες τις κολώνες αλλά μόνο στις κολόνες των ακραίων πλαισίων. Αυτό θα στο δείξει η ανάλυση.
thesmeletes Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 11:51 πμ Σχετικά εύκολα θα τον πείσεις να "ανεχθεί" χιασμούς, σε καποια φατνώματα ανά πλευρά. Εκτός αν είναι έργο με ειδικές προδιαγραφές που σου ζητάει "σώνει και καλά" λύση χωρίς χιασμούς. Οτι γίνεται, γίνεται. Προαπαιτούμενο είναι η σοβαρή κατασκευή.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 12:27 μμ Για μένα πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια κουβέντα με τον αρχιτέκτονα και να του θέσεις το πρόβλημα. Αν το κτίριο δεν έχει ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, νομίζω μπορεί να μετακινήσει 1-2 πόρτες ή παράθυρα σε άλλα φατνώματα ώστε να μπουν τα χιαστά. Βέβαια υπάρχουν και λύσεις χωρίς χιαστά όπως σου είπαν παραπάνω οι συνάδελφοι αλλά αφορούν "άλλου είδους" κατασκευές..
Τινάκι Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 01:21 μμ Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα μεταλλικά το εξής πρόβλημα που έχω με ένα κτίριο 20Χ50 μεταλλικών πλαισίων αν 7μ. ... Υπάρχει κάποια λύση που μπορεί να μη φαντάζομαι για να μην έχω μεγάλες μετακινήσεις στο φορέα μου ή πρέπει να αρχίσω να κουβεντιάζω με τον αρχιτέκτονα για το τι πρέπει να αλλάξει! Τί κτίριο είναι; Κατοικία; Εμπορικό; Βιομηχανικό; Τί ύψος έχει; Πόσα επίπεδα; Άλλη λύση ίσως είναι να χρησιμοποιήσεις δύο συνδετήριες δοκούς, δηλαδή να προσθέσεις 50-70 cm κάτω από την οριζόντια δοκό του πλαισίου μία δεύτερη οριζόντια δοκό, ώστε το όλο πλαίσιο να γίνει more rigid.
ManosDr Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 01:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 01:42 μμ Η αλήθεια είναι ότι τη σύνδεση ροπής και στις δύο διευθύνσεις σκεφτόμουνα αλλά τα υποστυλώματα τύπου σταυρού είναι λίγο μανούρα και οι συνδεσεις με κοιλοδοκούς επίσης για μερακλήδες. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα επίσης είναι εάν στα περίπου 20μ άνοιγμα επιλέγει κανείς να κάνει πλαίσιο ή μήπως πάει σε λύση δικτυώματος στην οροφή?
Τινάκι Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2011 at 03:19 μμ Σε αυτό το thread μόνο ό,τι ρωτάς εσύ είναι σημαντικό και θέλεις να δίνεται απάντηση;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα