ManosDr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα μεταλλικά το εξής πρόβλημα που έχω με ένα κτίριο 20Χ50 μεταλλικών πλαισίων αν 7μ. Ο αρχιτέκτονας που το έχει σχεδιάσει, δεν γνωρίζω άν έχει ξανακάνει μεταλλικά, δεν έχει προβλέψει παρά μόνο σε ένα φάτνωμα ότι το κτίριο μπορεί να χρειατεί και χιαστί συνδέσμους. Αποτέλεσμα είναι να πρέπει να φτιάξω λύσω ένα κτίριο στο οποίο μόνο οι διατμητική δοκός κατά την διαμήκη διεύθυνση των πλαισίων να ενώνει τα πλαίσια μου! Υπάρχει κάποια λύση που μπορεί να μη φαντάζομαι για να μην έχω μεγάλες μετακινήσεις στο φορέα μου ή πρέπει να αρχίσω να κουβεντιάζω με τον αρχιτέκτονα για το τι πρέπει να αλλάξει! Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 πλαίσια ανα 7 μέτρα χωρίς αντιανέμια? Δύσκολο μου ακούγεται. Πολλοί απο εδω ίσως σου προτείνουν συνδέσεις ροπής κατά την διαμήκη έννοια αλλά δεν μπορώ να πω οτι πιστεύω στις συνδέσεις ροπής στα μεταλλικά. Εδώ σκυρόδεμα έχουμε και κάνουμε κανα τοιχιάκι όχι τώρα με τα λεπτότοιχα. Κοίτα μήπως μπορέσει και εντάξει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κανένα κατακόρυφο σύστημα δυσκαμψίας και όχι κατ' ανάγκη χιαστί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostassid Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Μήπως χωρέσει κάπου κανένα τοίχωμα σκυροδέματος; πχ κλιμακοστάσιο κινδύνου (εξωτερικά) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexios Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Αντικαθιστάς τις διατομές Η των υποστηλωμάτων με κοιλοδοκούς π.χ. 300Χ300Χ15, ή εναλλακτικά κολλάς στις δύο ασθενείς πλευρές της διατομής Η λαπάτσες 15 μμ και είσαι Ο.Κ. {ελληνική καθαρά έκφραση = Ολα Καλά} 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
spy1551 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 μετακινήσεις στο φορέα μου ή πρέπει να αρχίσω να κουβεντιάζω με τον αρχιτέκτονα για το τι πρέπει να αλλάξει! Εδώ Π.Μ. και δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. Τα πάντα κατασκευάζονται απλά να ξέρεις ότι με τις παραπάνω επιλογές σου ο φορέας σου θα βγει πιο βαρύς και άρα πιο ακριβός. 1. Το άνοιγμα των 7μ. είναι μεγάλο για τις τεγίδες , οπότε θα σου προκύψουν μεγαλύτερες διατομές. 2. Στα υποστυλώματα , θα πας σίγουρα σε ΗΕΑ ,ΗΕΒ (εξαρτάται τις μετακινήσεις). Διατομές τύπου σταυρού ή κοιλοδοκοί έχουν μεγάλη ροπή αδράνειας και στις δύο διευθύνσεις. Ο Αλέξιος σου προτείνει να φτιάξεις μία σύνθετη διατομή , συγκολλώντας πλάκες στα ΗΕΑ. Για τον ίδιο λόγο για να έχεις μεγάλη ροπή αντίστασης και στις δύο διευθύνσεις. Αυτό αυξάνει το κόστος των εργατικών και θα πρέπει να ελέγξεις τις συγκολλήσεις. Επίσης ίσως να μην χρειάζεται να γίνει σε όλες τις κολώνες αλλά μόνο στις κολόνες των ακραίων πλαισίων. Αυτό θα στο δείξει η ανάλυση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
thesmeletes Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Σχετικά εύκολα θα τον πείσεις να "ανεχθεί" χιασμούς, σε καποια φατνώματα ανά πλευρά. Εκτός αν είναι έργο με ειδικές προδιαγραφές που σου ζητάει "σώνει και καλά" λύση χωρίς χιασμούς. Οτι γίνεται, γίνεται. Προαπαιτούμενο είναι η σοβαρή κατασκευή. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Για μένα πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια κουβέντα με τον αρχιτέκτονα και να του θέσεις το πρόβλημα. Αν το κτίριο δεν έχει ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, νομίζω μπορεί να μετακινήσει 1-2 πόρτες ή παράθυρα σε άλλα φατνώματα ώστε να μπουν τα χιαστά. Βέβαια υπάρχουν και λύσεις χωρίς χιαστά όπως σου είπαν παραπάνω οι συνάδελφοι αλλά αφορούν "άλλου είδους" κατασκευές.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Τινάκι Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα μεταλλικά το εξής πρόβλημα που έχω με ένα κτίριο 20Χ50 μεταλλικών πλαισίων αν 7μ. ... Υπάρχει κάποια λύση που μπορεί να μη φαντάζομαι για να μην έχω μεγάλες μετακινήσεις στο φορέα μου ή πρέπει να αρχίσω να κουβεντιάζω με τον αρχιτέκτονα για το τι πρέπει να αλλάξει! Τί κτίριο είναι; Κατοικία; Εμπορικό; Βιομηχανικό; Τί ύψος έχει; Πόσα επίπεδα; Άλλη λύση ίσως είναι να χρησιμοποιήσεις δύο συνδετήριες δοκούς, δηλαδή να προσθέσεις 50-70 cm κάτω από την οριζόντια δοκό του πλαισίου μία δεύτερη οριζόντια δοκό, ώστε το όλο πλαίσιο να γίνει more rigid. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ManosDr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Η αλήθεια είναι ότι τη σύνδεση ροπής και στις δύο διευθύνσεις σκεφτόμουνα αλλά τα υποστυλώματα τύπου σταυρού είναι λίγο μανούρα και οι συνδεσεις με κοιλοδοκούς επίσης για μερακλήδες. Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα επίσης είναι εάν στα περίπου 20μ άνοιγμα επιλέγει κανείς να κάνει πλαίσιο ή μήπως πάει σε λύση δικτυώματος στην οροφή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Τινάκι Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2011 Σε αυτό το thread μόνο ό,τι ρωτάς εσύ είναι σημαντικό και θέλεις να δίνεται απάντηση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα