Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Σ(Pονομ*Συντ.ετεροχρονισμού) Άκυρο,συγγνώμη. Το βρήκα το λάθος,αριθμητικό όπως πάντα Όμως και πάλι μου βγαίνουν 95kVA, δηλαδή περισσότερα από 85. Παίζει να έχω κάτι λάθος ή γίνεται αυτό; Link to comment Share on other sites More sharing options...
maneni Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 για να βγαλουμε μια ακρη πως υπολογισες την ενταση και ποιο (και ποσο) ειναι το Ρονομ ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 P_3ph = 3 * Vph * Iline* cosφ = sqrt(3) * Vp * Iline*cosφ όπου Vph = 230 V και Vp = 400 V Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Άμα έχεις χαμηλό συντελεστή ισχύος φυσικά και η ισχύς σου θα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική, αν κρατηθούν τα ρεύματα σε αυτά που λες δεν θα υπάρχει πρόβλημα Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Καλησπέρα, Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το χρόνο σας Τελικά είχα κάνει κάποιο αριθμητικό και μου έβγαιναν άλλα ντάλων. Επίσης είχα κάνει το εξής λάθος: σε μία μεγάλη βιομηχανική αποθήκη είχα βάλει πάρα πολλές πρίζες, τόσο 1φασικές όσο και 3φασικές στις οποίες είχα βάλει cosφ=1 και συντελεστή ετεροχρονισμού 0,4. Όμως αυτό μου επηρέαζε πάρα πολύ το cosφ όλης της εγκατάστασης , κάνοντάς το να είναι 0,96 χωρίς να κάνω αντιστάθμιση ισχύος. Ένας συμφοιτητής μου όμως μου πε ότι σε βιομηχανικά κτήρια βάζουμε cosφ = 0,8 σε μονοφασικές και 0,6 σε τριφασικές πρίζες. Διορθώνοντας αυτό έστρωσαν όλα: 85 kW εγκατεστημένης ισχύος και cosφ εγκατάστασης 0,82. Για να βρω το cosφ πρώτα βρήκα το ρεύμα κάθε γραμμής επί το συντελεστή ετεροχρονισμού της γραμμής επί το cosφ της(=Ιπργ*cosφ), τα πρόσθεσα (= (Ιπργ*cosφ)ολ ) , αντίστοιχα βρήκα το (Ιπργ*sinφ)ολ , βρήκα το ((Ιπργ*cosφ)ολ^2+(Ιπργ*sinφ)ολ^2)^(1/2)=Ιολπργ και τελικά cosφ=(Ιπργ*cosφ)ολ/Ιολπργ. Αν και τώρα που το ξαναβλέπω S=P/cosφ=85/0,82=104kVA!!! Περιέγραψα μήπως κάτι λάθος; Επίσης για την τριφασική παροχή νούμερο 5 βλέπω ότι για το καλώδιο μετρητή-πίνακα θέλει τουλάχιστον καλώδιο 3x50+25+25 όμως γκουγκλάροντας βλέπω να υπάρχει 3x50+25.Τί γίνεται; Δεν υπάρχει τέτοι καλώδιο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 30 , 2018 Και έχω θεωρήσει ότι οι 1φ πρίζες τραβάνε 500W ενώ οι 3φ 1000W .Μήπως κάνω εκεί λάθος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
HaNotsri Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2018 Δες εδώ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://papers.uth.gr/ekp_yliko/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_6%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf&ved=2ahUKEwimpYTkt8rfAhUjp4sKHQEaCgoQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw3Sqj4SpOBW-b5ARf0skIay Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 31 , 2018 Ευχαριστώ. Ωραίο Link to comment Share on other sites More sharing options...
manoselectric Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2019 Η ΔΕΗ δίνει αυτο που λεει!! 3χ123 ειναι 123 Α * 230 V =28,290 για καθε φάση αρα επι τρία κανει 84.870 kw Link to comment Share on other sites More sharing options...
george33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2019 On 1/1/2019 at 6:24 ΜΜ, manoselectric said: Η ΔΕΗ δίνει αυτο που λεει!! 3χ123 ειναι 123 Α * 230 V =28,290 για καθε φάση αρα επι τρία κανει 84.870 kw Καλημέρα, είναι σωστό αυτό που γράφεις; καταρχάς 3*123 τί είνα; 3*125 εννοεις για την νούμερο 5 παροχή; 125*230=28,750 *3 = 86,250vA Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα