Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:41 πμ Σ(Pονομ*Συντ.ετεροχρονισμού) Άκυρο,συγγνώμη. Το βρήκα το λάθος,αριθμητικό όπως πάντα Όμως και πάλι μου βγαίνουν 95kVA, δηλαδή περισσότερα από 85. Παίζει να έχω κάτι λάθος ή γίνεται αυτό;
maneni Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 02:29 μμ για να βγαλουμε μια ακρη πως υπολογισες την ενταση και ποιο (και ποσο) ειναι το Ρονομ ?
HaNotsri Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 07:03 μμ P_3ph = 3 * Vph * Iline* cosφ = sqrt(3) * Vp * Iline*cosφ όπου Vph = 230 V και Vp = 400 V
nvel Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 08:27 μμ Άμα έχεις χαμηλό συντελεστή ισχύος φυσικά και η ισχύς σου θα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική, αν κρατηθούν τα ρεύματα σε αυτά που λες δεν θα υπάρχει πρόβλημα
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:08 μμ Καλησπέρα, Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το χρόνο σας Τελικά είχα κάνει κάποιο αριθμητικό και μου έβγαιναν άλλα ντάλων. Επίσης είχα κάνει το εξής λάθος: σε μία μεγάλη βιομηχανική αποθήκη είχα βάλει πάρα πολλές πρίζες, τόσο 1φασικές όσο και 3φασικές στις οποίες είχα βάλει cosφ=1 και συντελεστή ετεροχρονισμού 0,4. Όμως αυτό μου επηρέαζε πάρα πολύ το cosφ όλης της εγκατάστασης , κάνοντάς το να είναι 0,96 χωρίς να κάνω αντιστάθμιση ισχύος. Ένας συμφοιτητής μου όμως μου πε ότι σε βιομηχανικά κτήρια βάζουμε cosφ = 0,8 σε μονοφασικές και 0,6 σε τριφασικές πρίζες. Διορθώνοντας αυτό έστρωσαν όλα: 85 kW εγκατεστημένης ισχύος και cosφ εγκατάστασης 0,82. Για να βρω το cosφ πρώτα βρήκα το ρεύμα κάθε γραμμής επί το συντελεστή ετεροχρονισμού της γραμμής επί το cosφ της(=Ιπργ*cosφ), τα πρόσθεσα (= (Ιπργ*cosφ)ολ ) , αντίστοιχα βρήκα το (Ιπργ*sinφ)ολ , βρήκα το ((Ιπργ*cosφ)ολ^2+(Ιπργ*sinφ)ολ^2)^(1/2)=Ιολπργ και τελικά cosφ=(Ιπργ*cosφ)ολ/Ιολπργ. Αν και τώρα που το ξαναβλέπω S=P/cosφ=85/0,82=104kVA!!! Περιέγραψα μήπως κάτι λάθος; Επίσης για την τριφασική παροχή νούμερο 5 βλέπω ότι για το καλώδιο μετρητή-πίνακα θέλει τουλάχιστον καλώδιο 3x50+25+25 όμως γκουγκλάροντας βλέπω να υπάρχει 3x50+25.Τί γίνεται; Δεν υπάρχει τέτοι καλώδιο;
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2018 at 09:12 μμ Και έχω θεωρήσει ότι οι 1φ πρίζες τραβάνε 500W ενώ οι 3φ 1000W .Μήπως κάνω εκεί λάθος;
HaNotsri Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 04:00 μμ Δες εδώ https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://papers.uth.gr/ekp_yliko/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_6%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf&ved=2ahUKEwimpYTkt8rfAhUjp4sKHQEaCgoQFjABegQICBAB&usg=AOvVaw3Sqj4SpOBW-b5ARf0skIay
Ηλίας1κάποιος Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 09:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 31, 2018 at 09:05 μμ Ευχαριστώ. Ωραίο
manoselectric Δημοσιεύτηκε January 1, 2019 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 1, 2019 at 04:24 μμ Η ΔΕΗ δίνει αυτο που λεει!! 3χ123 ειναι 123 Α * 230 V =28,290 για καθε φάση αρα επι τρία κανει 84.870 kw
george33 Δημοσιεύτηκε January 5, 2019 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2019 at 07:55 πμ On 1/1/2019 at 6:24 ΜΜ, manoselectric said: Η ΔΕΗ δίνει αυτο που λεει!! 3χ123 ειναι 123 Α * 230 V =28,290 για καθε φάση αρα επι τρία κανει 84.870 kw Καλημέρα, είναι σωστό αυτό που γράφεις; καταρχάς 3*123 τί είνα; 3*125 εννοεις για την νούμερο 5 παροχή; 125*230=28,750 *3 = 86,250vA
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα